开云手机版登录入口
标题: 防盗常误报 急急....... [打印本页]
作者: 阿志开云手机版登录入口御 时间: 2006-11-20 06:18
标题: 防盗常误报 急急.......
我有个主机是238 探头是德国DS-9360 电源是12V独立供电的.安装了两个来月 前20几天都是正常的,现在基本上每天都是在夜里1-2点左右误报!有时是一号有时是二号有时三号反正都有可能误报.厂房是新的.探头一共安装了十来个.不知道是什么原因?请各位高手帮帮忙!
作者: daidingdang 时间: 2006-11-20 16:23
标题: re:有没有将123防区的探头更换到其他防区别...
有没有将123防区的探头更换到其他防区别试试,以确定是否真的是探头误报
作者: zry 时间: 2006-11-20 16:39
标题: re:先检查一下电源是否正常,当电源不够时会产...
先检查一下电源是否正常,当电源不够时会产生误报,换一对大一点对射在误报处试试,现在有的对射做得很差,当新的用时还可以时间长了就不行了
作者: ytwo-0535 时间: 2006-11-20 16:58
标题: re:楼上说的有可能,量一下电源
楼上说的有可能,量一下电源
作者: limeiad 时间: 2006-11-20 18:20
标题: re:你用是防CK的主机吗
你用是防CK的主机吗
作者: glacier 时间: 2006-11-20 19:01
标题: re:1、可能是电源供电不足,试下减少设备,看...
1、可能是电源供电不足,试下减少设备,看看到时间时会不会再报;2、电源质量不好,波动太大
作者: 阿志开云手机版登录入口御 时间: 2006-11-20 19:47
标题: re:谢谢各位 我会试试的
谢谢各位 我会试试的
作者: dziq 时间: 2006-11-21 01:51
标题: re:也有可能是厂房内的老鼠造成这个原因的,因...
也有可能是厂房内的老鼠造成这个原因的,因为新厂房一般前期没有老鼠的,你那个时间段也是老鼠活动的时间!还有都有可能误报也比较符合这种情况。建议你在顶棚探测器附近选择小范围划圆,如果有误报,可以先看一下是否有痕迹,如果是老鼠的原因,就要想其他的办法了!
作者: henanqi 时间: 2006-11-25 04:34
标题: re:要看你的探头安装的位置是否处于热度变化大...
要看你的探头安装的位置是否处于热度变化大的地方
" R; j* a0 _% C
作者: bbtl8888 时间: 2006-11-25 17:43
标题: re:我不同意楼住的意见,我觉得可能是根据你的...
我不同意楼住的意见,我觉得可能是根据你的温差有关系
作者: 8hdy8 时间: 2006-11-25 22:29
标题: re:电源和小动物都会造成误报。这事常常会遇到...
电源和小动物都会造成误报。这事常常会遇到的。
作者: zry 时间: 2006-11-28 19:31
标题: re:如果是小动物引起的可以适当调一下其灵敏度...
如果是小动物引起的可以适当调一下其灵敏度,这样会好一点
作者: zzt241016 时间: 2006-12-4 17:12
标题: re:我觉得还是查查线路和电源的问题,是不是晚...
我觉得还是查查线路和电源的问题,是不是晚上用电的用户太多了使电压不稳定啊.
作者: sophie 时间: 2006-12-9 21:52
标题: re:我觉得可能是电源供电不足!
我觉得可能是电源供电不足!
| 欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) |