各位老大:
本人接到一个兄弟的求救,因他在施工时听说可以用网线代替,就在工程中使用了网线,最远传输460米,后来才发现因网线太细,导致供电不足,请问各位大侠,有什么办法能在不重新布线的基础上解决此问题,因他们的线已经进行了地埋,无法进行返工了。
作者: sunxiujin    时间: 2006-11-28 05:22
标题: re:现场取电或提高供电电压(注意不要超过探头...
现场取电或提高供电电压(注意不要超过探头的供电电压)。
作者: yikuncame    时间: 2006-11-28 09:53
标题: re:你把几根网线并联起来不就行了吗?
你把几根网线并联起来不就行了吗?
作者: 鸭八凳几    时间: 2006-11-28 16:30
标题: re:为了省这点钱搞成这样的情况
为了省这点钱搞成这样的情况
作者: HUA2350    时间: 2006-11-28 17:50
标题: re:现场供电是比较可行的办法或把电压提高至到...
现场供电是比较可行的办法或把电压提高至到探头时刚好压降至所需伏数
作者: catwater    时间: 2006-11-28 17:50
标题: re:用双绞线传输器传输看一下效果..
用双绞线传输器传输看一下效果..
作者: 世纪风雨    时间: 2006-11-28 17:57
标题: re:可以考虑 用36V或传输!
可以考虑 用36V或传输!
作者: 宏润电子    时间: 2006-11-30 04:02
标题: re:谢谢各位兄弟姐妹们的回帖。提高供电电压和...
谢谢各位兄弟姐妹们的回帖。提高供电电压和采用220供电到对射器附近再转成12V,这两个方法,哪个比较好?
作者: 犁叟    时间: 2006-12-3 09:13
标题: re:[QUOTE][b]下面引用由[u]宏润...
下面引用由宏润电子发表的内容:
1 D. | y: H/ g% a
^4 E+ {4 c5 Q! K 红外防盗被一个兄弟误用了网线,该如何解决?
0 b# ?) h4 ^: P/ _/ @1 @- P
& |5 |0 t' t) P! u9 z: u: E4 s各位老大:
本人接到一个兄弟的求救,因他在施工时听说可以用网线代替,就在工程中使用了网线,最远传输460米,后来才发现因网线太细,导致供电不足,请问各位大侠,有什么办法能在不重新布线的基础上解决此问题,因他们的线已经进行了地埋,无法进行返工了。
! |( M9 C# U% ~$ q T i...

. _2 M; D5 f+ ?/ ^; p====================================
5 t2 Z, j- h5 s7 y: Q" Y 按入侵报警器施工规程里相关条例,这样的工程如果不返工,是通不过验收的!
6 w5 h5 Q2 B2 c, G7 u6 S4 n
* d% m1 U! g ]8 B网线是不具备高压绝缘性能的!属于弱电范畴电缆~~~~
' X4 q$ k# j; {
; J0 j( H7 _# s" F! L 别再胡乱支招了~~~~
作者: zzt241016    时间: 2006-12-4 17:00
标题: re:其实可以把网线并用作主线,但是要注意绕组...
其实可以把网线并用作主线,但是要注意绕组,最好一个绕组并一起,电源只能单独供电了
作者: 于洪    时间: 2006-12-4 23:16
标题: re:[QUOTE][b]下面引用由[u]宏润...
下面引用由宏润电子发表的内容:
3 c( j6 s: U1 I+ j$ N$ X* G
, Z& {1 e' B( a1 {7 E! e* s 各位老大:
本人接到一个兄弟的求救,因他在施工时听说可以用网线代替,就在工程中使用了网线,最远传输460米,后来才发现因网线太细,导致供电不足,请问各位大侠,有什么办法能在不重新布线的基础上...

5 i6 k. o, t Y+ u- D* P) ^
: `# Y6 W: {" d/ E7 I" }7 v5 X4 ]
U- K- F1 Q6 g$ l/ P1 R" B. J0 o/ Z我同意犁叟的意见!
7 x8 g: W6 ]9 a t& |
* N" \0 b/ t& Y' Y# S$ u 大家应该仔细一点,并不是仅仅线径这个参数决定线缆传输信号的等级与性能,就象上面几位讲的,8芯UTP都拧一块,线径很“可观”呀,传什么电压不行呢?这绝对是错误的!如果那样的话,线缆就没有耐压以及其它很多参数了。
6 r# m5 H h# }+ ~- M l! X
" \' @4 A4 _- u G4 k# r1 S 也许我的建议不能帮助楼主,因为你只有换线才能通过验收,才能不留隐患,否则即使暂时将就了,将来吃苦的还是你。
) I* g: l; {. {% O8 J
4 `, |; D4 m4 y4 |# i5 g3 P顺便说一句,不要人云亦云。因为听说~~~~~~可以代替,代替什么,为什么在不布线前不看看规范呢?网线所谓代替也只能使用在弱电下,更多的应该是可以利用双绞线传输设备来传输视频信号。即使使用网络监控系统,你布了400多米UTP也不符合网络综合布线的规范呀。
* J: Q! T8 N# s. c6 F3 B
作者: 宏润电子    时间: 2006-12-5 06:13
标题: re:谢谢各位大侠的见意了,我现在采用220V...
谢谢各位大侠的见意了,我现在采用220V供电然后到对射器的地方再用12V开关电源转成12V供电,不知道这种方法能不能常久
作者: 丧失的灵魂    时间: 2006-12-6 05:11
标题: re:LZ兄弟。。。不要采用AC220V供电这...
LZ兄弟。。。不要采用AC220V供电这个方案。。。
( k' J- c& }0 X
. [/ E6 G* C& i9 Q- H解决的方法:采用交流(AC18V)直接供电到对射。。。既经济又放心:)
, X) {% X0 M9 R 对射本身的功率是很小的。。。放心干吧。
作者: 犁叟    时间: 2006-12-7 01:51
标题: re:呵呵~~~~~ UTP电缆...
呵呵~~~~~
$ q' W: A$ J7 `7 G; X3 U: M
UTP电缆的最大耐压是可以达到2500V~~~~~~这点你说的没有错!
0 I' D& X) k# I. U
后面的实验条件是用的什么电源?耐压实验时间为几秒?
4 ~; z: d" o3 b; O- {: }
如果换了电源,最大耐压又为多少V?耐压时间为几秒?
- S$ o$ W% v( N8 ~& J
======================================================
& d( R- J. \, T4 ^' B+ H绝缘强度试验(破坏性试验)包括:
3 r: W7 N+ J' y# F# v
4 f. D. I, b' e7 h0 @(一)耐压试验,分为感应高压试验和外施电压试验,外施电压试验分为:(A)直流耐压试验;(B)工频交流耐压试验;(C)一分钟工频耐压试验、长时间工频耐压试验和外绝缘干湿闪耐压试验;(D)低频交流耐压试验;(E)操作冲击试验;(F)雷电冲击试验。
9 g4 M3 M0 _. `% L
2 k: }4 w' J* w (二)破坏试验(击穿强度试验)
9 \, }( y( p5 p; q F
" W; i5 |* S1 z, {& h
6 h, A# @; Z. a/ J7 F+ |
还是问你一个问题,你认为UTP电缆是弱电信号电缆还是设备功率电缆呢?
" x5 [& L8 A3 `6 K
在开云手机版登录入口工程规则里有明确的规定:

探测器电源供电传输线路,应采用耐压不低于交流500V的铜芯绝缘多股电线或电缆,供电距离大于50米以上距离的电源线,所选用线径不应小于Φ>0.75mm.
4 ]" ? x5 F3 C1 I" L6 t$ {
对于信号传输线路耐压应不低于交流250V,线芯截面积处满足系统的技术要求外,还应满足机械强度的要求,导线的最小截面不应小于:
% P8 c: k3 M. U/ n* f
穿管敷设的绝缘导线 1.00平方毫米
线槽内敷设的绝缘导线 0.75平方毫米
多芯电缆 0.5平方毫米
1 ~6 r r$ w: ~+ ^" W/ C) |1 H
7 }3 [4 H* o! N* X! S0 i ==============================================
请问你的UTP电缆的每芯为多少平方毫米?铜芯直径为多大呢?
5 O% }3 X& K, R! g% ~
上面规定里所说的耐压是指设备长期工作时额定的耐压值~~~~呵呵~~~比你说的那2秒钟的瞬间耐压要小~~~~~
+ k& Q1 p* {/ o, S3 R0 G2 E
请问你的UTP电缆是否可以长期服役在500V AC 或250V AC 的额定功率下?请你找出个有电工标准可以查阅的UTP电缆的持续载流量~~~~
' ~3 K. q: b$ N" u, A% z2 F1 g
下面是常用导线安全载流量的几个链接~~~~~

2 L- e- I" P4 ~5 x% N. d& w7 hhttp://powerplc.27h.com/aqzll.htm
3 S( ]2 R. g& T. i# Y
! y6 _% S3 T1 x* |/ G8 N http://www.ourcontrol.com.cn/chaxun/200512/chaxun_20051214223613.asp
0 _7 |% [8 c1 e! c. b' o
1 t# Y- u) {- [& E
/ `* ^5 {' g! _% W6 Y


4 ?, Y0 K/ ]( {5 u; h

作者: snoopy6222    时间: 2006-12-7 18:42
标题: re:好呀
好呀
作者: 飘渺的人    时间: 2006-12-15 02:02
标题: re:是呀,做工程这种钱是剩不得的,要不就有问...
是呀,做工程这种钱是剩不得的,要不就有问题了
6 n2 t9 {! N1 |6 t( G# {: F
作者: anfangkang    时间: 2006-12-15 09:54
标题: re:?
?
作者: 赵建立    时间: 2006-12-16 00:00
标题: re:将报警主机安装在前端吧,通过网线将键盘连...
将报警主机安装在前端吧,通过网线将键盘连接到控制室,若数据有损失,中间加中继盒
作者: haitiyy    时间: 2007-1-26 03:30
标题: re:。。。俺做了2年多综合布线,现在才知道U...
。。。俺做了2年多综合布线,现在才知道UTP居然还可以当电源线用。。。尤其是“。。。双绞线棕色的一对,本来就是用来给设备供电用的。。”
: i9 z, n9 g8 h, P2 b! c多亏看了看,不然俺还以为UTP只能做晾衣绳呢~~~
作者: koe    时间: 2007-1-30 00:43
标题: re:现场取电
现场取电
作者: homesaf18    时间: 2007-1-30 17:23
标题: re:讨论 一下就多明白了嘛好是好,但要以...
讨论 一下就多明白了嘛
6 R8 }( Z$ c$ Y% U" S3 c 好是好,但要以解决问题为前题
, a* b$ ~ D6 m, {+ u' }不能进功,理不能人生进功呀
作者: xudl    时间: 2007-1-31 22:24
标题: re:布线往往是工程中最重要的环节,连装的设备...
布线往往是工程中最重要的环节,连装的设备要用什么线都没搞清楚就布线,楼主朋友还真厉害,楼上兄弟们的意见也不是没有可行性,不过除非无人验收或和甲方兄弟关系,否则钱估计是很难收到了,安全点还是听斑竹们的意见为好啊
作者: woxingwosu    时间: 2007-2-5 23:10
标题: re:用一个大点的开关电源试一试
用一个大点的开关电源试一试
作者: wangwen988    时间: 2007-3-3 06:55
标题: re:防盗器不是弱电么???
防盗器不是弱电么???
作者: netboy    时间: 2007-3-4 00:36
标题: re:可以采用现场取电方式。
可以采用现场取电方式。
6 K0 B+ R& D4 _/ Q
作者: sonyyou    时间: 2007-3-6 08:44
标题: re:如果甲方没有要求的话,可以在前端取电,用...
如果甲方没有要求的话,可以在前端取电,用网线来做数据线。
作者: daiming9999    时间: 2007-3-6 17:10
标题: re:并用好一些,那么远,要知道线的损耗有多大...
并用好一些,那么远,要知道线的损耗有多大,再选择并几条,配什么样的电源。
作者: feilang1000    时间: 2007-4-3 17:34
标题: re:推荐刚入行的朋友们,有时间多看看国家相关...
推荐刚入行的朋友们,有时间多看看国家相关标准,如:GB-50348(2004)
作者: maohuayan    时间: 2007-4-7 00:45
标题: re:总算有所收获了!呵呵呵!
总算有所收获了!呵呵呵!
作者: TY102170    时间: 2007-4-8 04:52
标题: re:现场供电可行
现场供电可行
作者: guangxin    时间: 2007-4-8 08:24
标题: re:最好是按要求施工,省钱惹麻烦
最好是按要求施工,省钱惹麻烦
7 i$ a' }- E7 z; H* S
作者: jxkfdz    时间: 2007-4-9 05:20
标题: re:上端用24-36V供点.对射器处接个3W...
上端用24-36V供点.对射器处接个3W30-60欧姆的电阻就可以了
作者: 老木    时间: 2007-5-15 00:59
标题: re:靠,短距离的我在对讲系统里用过,最大15...
靠,短距离的我在对讲系统里用过,最大15米,AC18V,很好用的啊
作者: 佳音    时间: 2007-5-15 02:28
标题: re:可以考虑用网线中的1对线传输AC24V或...
可以考虑用网线中的1对线传输AC24V或36V到前端再降压至探头工作电压。
' l, c: u+ A: A# x ` 能不能通过验收我不能保证,
# K0 x3 H0 c) L3 z# ]* Y 但我敢肯定能使系统工作起来。
作者: kjczwm    时间: 2007-5-15 10:59
标题: re:我碰到过,给别人善后。前端用AC48...
我碰到过,给别人善后。
/ b3 b5 B) ?( W# @前端用AC48V,末端整流加三端稳压器,计算一下负载电流。
作者: 现代-开云手机版登录入口    时间: 2007-6-4 23:02
标题: re:个人认为,除了现场取电之外就是换线咯,...
个人认为,除了现场取电之外就是换线咯,
3 `4 _1 P6 b2 |. _一些侥幸的想法不要想最好,除非想白干了