开云手机版登录入口

标题: CK238与报警中心联网问题 [打印本页]

作者: p125398490    时间: 2006-12-22 16:35
标题: CK238与报警中心联网问题
  我的CK238目前与报警接警中心正常连网了
( ~# c! m3 k9 o  但是每次我的报警都是手动火警报警!我怎么调试不出挟持报警呢!谁知道怎么设置
; H1 N( ?4 a4 @ G) N: B' p; v
" }' I& N. R4 E4 |; G, R说明手关于怎么调挟持比较模糊  或者是我看不懂!信号发送的报警中心,我希望在报警中心能显示哪个防区!挟持报警!
1 T' S& _7 ]2 H8 r9 o* u. q
8 H' y- U* E2 t. D   我用的接机格式和信息格是和校验DTMF  和4+2
/ [7 }6 f( Z Z& h* M 请问那位大哥能帮忙!在线等!
作者: zgs1985    时间: 2006-12-22 21:23
标题: re:我也想知道,有知道的家QQ1552104...
我也想知道,有知道的家QQ155210407
作者: mutuboy    时间: 2006-12-25 01:15
标题: re:如果用键盘上的辅助键报警,中心只能收到劫...
如果用键盘上的辅助键报警,中心只能收到劫持,不会显示防区号,因为它不属于任何防区,如果用紧急按钮的话,只要将防区类型改成劫持就行
作者: 小学生    时间: 2006-12-29 00:28
标题: re:4+2格式是自定义格式,报告码要自己定义...
4+2格式是自定义格式,报告码要自己定义,中心对报告码要与报警器设置一致,你可打电话020-33082521,大家探讨。
作者: 卢国海    时间: 2006-12-29 03:47
标题: re:呵,你那个键盘要用液晶支持中文的,这样在...
呵,你那个键盘要用液晶支持中文的,这样在编程键盘的时候你自己可以加上去啊
作者: huazi1030    时间: 2007-1-5 05:31
标题: re:4+2格式上报时,所有的报告码都需要自己...
4+2格式上报时,所有的报告码都需要自己定义,其他不多说,传上防区报告码编程,希望有所帮助。17(Z1) X18100 其中X=1 为火警
: Q `5 u8 P I& H0 T+ I 18 (Z2) X28200 2 紧急
. M8 _; S3 c% b+ ]* o- i8 u7 a 19(Z3) X38300 3 窃盗
, n: L9 x8 v! C1A(Z4) X48400 4 紧急
. Z% r7 T$ g: g: }( R 1B(Z5) X58500 5 劫盗
3 {! I; J; N; g _6 H1C(Z6) X68600
- L4 `% |( Y2 p3 o$ B: g/ A0 E. s" [1D(Z7) X78700
5 |" ?3 W& }" D( i; l2 ?' N 1E(Z8) X88800
+ |0 P. u2 s2 Z. ?" k如果还有问题,可以QQ联系:7248497(不是技术问题别来,谢绝推销)