开云手机版登录入口

标题: HONEYWELL防盗报警系统问题集锦 [打印本页]

作者: huazi1030    时间: 2007-1-5 07:45
标题: HONEYWELL防盗报警系统问题集锦
大家好,我正在整理公司的FAQ资料库,大家可以把使用中碰到的关于HONEYWELL防盗报警的问题写出来,我尽本人最大努力在最短的时间内给大家答复,大家互惠互利。谢谢大家
作者: huazi1030    时间: 2007-1-5 07:54
标题: re:不好意思,现在HONEYWELL的报警产...
不好意思,现在HONEYWELL的报警产品包括:C&K,ADEMCO,FBII(OMNI系列)。
6 i2 U6 m' `* d8 T8 F8 ~" j具体主机型号为:CK236TL/238C/2316TL/236PLUS/238C PLUS
VISTA10/20P/25/120/128BP/250BP
OMNI400/600/848/624
: d: H) g, b' e5 _其中VISTA10/20P/25,OMNI848/624不在这次活动范围之内
作者: 没有什么不可以    时间: 2007-1-5 16:41
标题: re:我公司要的软件平台需要做多设备集成,需要...
我公司要的软件平台需要做多设备集成,需要添加ademco和c&k报警主机的通讯协议,请问是哪种通讯方式?是232还是422?是否支持TCP/IP?能否将通讯协议发到我的邮箱?
+ G( M: E+ a5 Q/ x& W
3 Z, H- U3 o) j0 `tjzhxt@126.com
# J3 L" e: E1 H: R4 [, U
& o& h0 s' o5 Q% d. y
作者: huazi1030    时间: 2007-1-5 18:58
标题: re:目前只有VISTA120主机支持232输...
目前只有VISTA120主机支持232输出,其他的主机都不行,CK主机和VISTA120主机都支持TCP/IP的输出,需要依赖相应的网络模块就能给出,但是CK的协议目前还不对外公开。下面详细说一下VISTA120吧。
6 L6 O2 H X4 f* E$ P& IVISTA120开始有两种对外接口供第三方软件集成,232通讯是单向的,只能接收,TCP/IP可以做到双向,接受控制都可以。
6 p0 w$ @9 N# x6 [& G 东西我会发到你邮箱,查收。
作者: huazi1030    时间: 2007-1-12 08:30
标题: re:这样的帖子为什么没人顶,只要不出差,每天...
这样的帖子为什么没人顶,只要不出差,每天都在关注,失望。。。。。
作者: guangxin    时间: 2007-4-8 08:28
标题: re:好同志呀,大家要多顶呀
好同志呀,大家要多顶呀
4 X# o& b/ L) ]- D4 T W
作者: 小小鱼儿    时间: 2007-4-8 20:20
标题: re:238C PLUS防区接线柱之间的电...
238C PLUS
# X! F- n1 y9 M: N" ~防区接线柱之间的电压正常值是多少?(比如Z1和C之间的电压是多少?)电压和编程有无关系?谢谢!
作者: huazi1030    时间: 2007-4-11 18:52
标题: re:报警主机就是靠防区接线端子的电压来判断防...
报警主机就是靠防区接线端子的电压来判断防区回路的状态的,具体到238C PLUS:
9 A4 Z* K Z) @1-7防区:0-5.6VDC 认为是短路 5.6-8.8VDC 认为EOL回路 8.8-14VDC认为是开路
. i! W3 n1 o3 V: Z1 a1 d, l( b8防区:0-12.1VDC 认识短路 12.1-13VDC认识EOL回路 13-14VDC认为是开路
# R& G# `: Q! `+ [+ O w6 k 电压值和编程没有关系
作者: chiyankun    时间: 2007-4-11 19:07
标题: re:4110能解决远程布撤防吗
4110能解决远程布撤防吗
作者: huazi1030    时间: 2007-4-11 19:27
标题: re:可以,但是目前只能是用HONEYWELL...
可以,但是目前只能是用HONEYWELL的COMPASS软件+调制解调器可以实现,没有别的途径。
4 n P1 a/ `" u p! c. ]& h 也就是说,只能是一个固定的电话号码可以,例如接警中心。
作者: chiyankun    时间: 2007-4-13 19:27
标题: re:具体怎么实现呢,是不是接警中心一个COM...
具体怎么实现呢,是不是接警中心一个COMPASS软件、一个调制解调器,报警主机端也一个调制解调器,一个接警中心有多个点都能控么,甲方很想能实现,急E_mail:chiyankun@21cn.com
作者: huazi1030    时间: 2007-4-13 20:08
标题: re:接警中心一个COMPASS软件、一个调制...
接警中心一个COMPASS软件、一个调制解调器,报警主机不需要加设备,但是主机编程必须将RPS电话舍为中心的电话。你说的接警中心有多个点,是不是就是有多个分中心,如果是这样的话不行,只能有一个中心可以控制。
作者: chiyankun    时间: 2007-4-13 20:23
标题: re:就是报警电话设为中心电话就可以了,只有一...
就是报警电话设为中心电话就可以了,只有一个中心,二十多个点,做一个多少钱,COMPASS软件好像是英文的,有中文的吗?
# V! Q- `$ n0 xQQ:59193430
作者: huazi1030    时间: 2007-4-13 22:05
标题: re:除了报警电话编为中心电话外,遥控编程电话...
除了报警电话编为中心电话外,遥控编程电话(RPS)也要编为中心编程电话,COMPASS软件是免费的,以前只有英文版本,前段时间HONEYWELL也做了中文翻译工作,但是做的比较烂。现在好像也正在改,准备收费。只要是一个中心,无论多少个点,都可以,因为你也不可能同时对多个点操作。
作者: lta1    时间: 2007-4-15 06:29
标题: re:你好: 我按照说明书装好2316...
你好:
我按照说明书装好2316通电后发出鸣叫,键盘上8数字在闪.
- Z. Y4 E6 Y! Y: M- @; m1 ~3 F, [这是什么原因?
1 C' _$ Y7 }+ ^$ m
谢谢
作者: huazi1030    时间: 2007-4-15 19:37
标题: re:8防区——火警或烟感区,监控型线尾阻回路...
8防区——火警或烟感区,监控型线尾阻回路
. C# T+ [! e+ l* k4 W( G 因为八防区出厂时的定义比较特殊,安装使用中需要重新定义一下。
作者: sonyyou    时间: 2007-4-16 06:36
标题: re:顶一下
顶一下
作者: huazi1030    时间: 2007-4-24 02:49
标题: re:自己顶一下
自己顶一下
作者: 江湖豪杰    时间: 2007-4-24 21:55
标题: re:顶一下
顶一下
作者: luckg    时间: 2007-4-25 22:27
标题: re:顶!!!
顶!!!
作者: 周界开云手机版登录入口第一线    时间: 2007-4-27 18:15
标题: re:顶

作者: 胆小如虎    时间: 2007-5-8 04:43
标题: re:COMPASS软件 有中文版的吗?
COMPASS软件 有中文版的吗?
作者: huaxiang    时间: 2007-7-19 04:51
标题: re:好!
好!
作者: jxpzpc    时间: 2007-7-20 01:03
标题: re:顶,顶顶
顶,顶顶
作者: HFDZ88    时间: 2007-11-14 04:55
标题: HONEYWELL防盗报警系统问题集锦(求助报警劣回应)
最近报警中心收不到一些用户的报警和其它一些正常事件信号,只出现很多劣回应和通信失败之类的信号.是用户电话线路不好呢还是通讯格式不对.而用户的电话通讯又很正常,请教高手指点
作者: beckham    时间: 2007-11-20 21:16
标题: re:HONEYWELL的主机哪些是走总线的呢...
HONEYWELL的主机哪些是走总线的呢?单边走还是走两边?信号是单向还是双向的呢?
作者: ldq021    时间: 2008-6-18 18:05
标题: re:关注中..
关注中..
作者: 时光依旧    时间: 2008-10-24 20:13
标题: re:OMNI系列的报警器。用xk108.怎么...
OMNI系列的报警器。用xk108.怎么编程
0 e4 l- Z/ [6 b
作者: liuwen    时间: 2008-10-30 03:13
标题: re:大家好,有个问题要问一下,如果没有2.2...
大家好,有个问题要问一下,如果没有2.2K电阻还可以接的呀,主机要如何设置的?
2 a( i: o7 G J. z& z