开云手机版登录入口
标题: [求助]236主机的问题 [打印本页]
作者: ralzy 时间: 2007-1-21 01:32
标题: [求助]236主机的问题
日前我装了一台CK-236主机,第2-5防区装了四对艾礼富,存在问题:
1、系统进入布防状态后10秒钟左右2、3、5路在无触发时报警,撤防后2、3、5路指示灯常亮,用1234*68#复位无法消除2、3、5路指示灯,无法再次布防。
2、2、3、5路对射接在主机第四路时,无以上现象,但在设防后触发无反应。
急求高人指点!!!
作者: zry 时间: 2007-1-21 16:35
标题: re:*1#消除报警记录
*1#消除报警记录
作者: hhll32100 时间: 2007-1-21 23:05
标题: re:有没有加电阻,第一种无法复位,估计还是没...
有没有加电阻,第一种无法复位,估计还是没有对好.最好用万用表调好
作者: lh_ctk 时间: 2007-1-23 19:30
标题: re:回路编程是否和设备安装匹配,如果前端有2...
回路编程是否和设备安装匹配,如果前端有2K电阻回路也要与之相应.
作者: tuojun321 时间: 2007-1-23 22:20
标题: re:检查电阻接法和编程。编完后立刻主机复位。
检查电阻接法和编程。编完后立刻主机复位。
作者: dghenfeng 时间: 2007-1-28 02:00
标题: re:检查电阻接法和编程。
检查电阻接法和编程。
作者: lyghzp 时间: 2007-2-1 01:41
标题: re:把CK的说明书看透,看懂,就没问题了
把CK的说明书看透,看懂,就没问题了