开云手机版登录入口
标题: 关于485控制的问题? [打印本页]
作者: 杨欢林 时间: 2007-1-31 01:52
标题: 关于485控制的问题?
我在一个工程上遇到难题,有20个云台距离监控室最远要500米左右,有的控制不了,有的控制会有时间上的延期,问问各位老大怎么解决???????/
作者: kinghuang110 时间: 2007-1-31 03:53
标题: re:用有源的485
用有源的485
作者: ljg 时间: 2007-1-31 04:19
标题: re:加匹配电阻了吗?500米应该没问题
加匹配电阻了吗?
0 o- B, |* g E8 ^; e
500米应该没问题
作者: dongtiandeying 时间: 2007-1-31 08:34
标题: re:看看云台本身的供电是不是够.有的24伏远...
看看云台本身的供电是不是够.有的24伏远了不行.有的电流不够大,要小心
1 s+ c" J5 b9 ]7 ` D
作者: 凨雩無阻 时间: 2007-1-31 17:04
标题: re:应该是控制的问题 换有源吧
应该是控制的问题 换有源吧
作者: newworld2007 时间: 2007-1-31 20:54
标题: 添加一台"码分配器"
你这种情况,完全是因为控制设备的驱动功率不足造成的.
- ~0 b/ G5 Q) V+ s
可以追加一台"码分配器"予以解决!
% _2 F `7 I+ w# D$ x# _
交流:newlife1228@hotmail.com/013867482669
作者: 内蒙沙葱 时间: 2007-1-31 21:35
标题: re:7楼说的码分配器是不是相当于485信号放...
7楼说的码分配器是不是相当于485信号放大器?在哪能买到?
作者: newworld2007 时间: 2007-1-31 22:47
标题: re:8楼的兄弟,你的手机关机了,要不我可以打...
8楼的兄弟,你的手机关机了,要不我可以打给你!
作者: rgyzd 时间: 2007-1-31 23:17
标题: re:码分配器我公司有买0523-228970...
码分配器我公司有买0523-2289707
作者: newworld2007 时间: 2007-1-31 23:24
标题: re:10楼的朋友,你们公司是有这方面的产品要...
10楼的朋友,你们公司是有这方面的产品要卖还是要采购这样的设备啊?
作者: lkdz 时间: 2007-2-1 00:53
标题: re:485半双工1.2km,128个分机,9...
485半双工1.2km,128个分机,9.6k波特率应该没问题,可以换一个驱动能力强一点的485转换器,或者量一下主干线的电阻是不是有虚断,或者接头未处理好的地方。
作者: 小菜 时间: 2007-2-1 01:06
标题: re:就近取电肯定没问题或者到设备跟前再变...
就近取电肯定没问题
- i1 f6 K. S2 R& S& F5 N' ^$ u
或者到设备跟前再变压
作者: 杨欢林 时间: 2007-2-3 04:29
标题: re:7楼的兄弟我想用你们的产品,能发给我...
7楼的兄弟我想用你们的产品,能发给我技术和报价吗?谢谢 !!!!!!!!!!
yhljy1207@sina.com.cn
13772172732杨欢林
作者: yangkangbob 时间: 2007-2-5 17:42
标题: 15楼,杨兄,你 看到了我发给你的邮件啦?
作者: 广州视维系统 时间: 2007-2-5 19:15
标题: re:码分配器哪里有卖的?
码分配器哪里有卖的?
作者: longwxp001 时间: 2007-2-13 00:47
标题: re:换成有源码转换应该可以解决你说的问题,...
换成有源码转换应该可以解决你说的问题,普通的传输200-300都没有什么问题
. O& v: A: z3 s" F0 r3 w
作者: homebody 时间: 2007-2-13 21:22
标题: re:注意线的问题,一定要用绞得好的双绞线。
注意线的问题,一定要用绞得好的双绞线。
作者: nihao889 时间: 2007-3-4 01:12
标题: re:用485就好了,在主机后面插口接上485...
用485就好了,在主机后面插口接上485后在把云台控制线接485就好了