开云手机版登录入口
标题: 我想在 周界的红外对射旁边加一个警灯,触发哪个防区 那个警灯就亮,怎么搞? [打印本页]
作者: breezecity 时间: 2007-2-1 01:07
标题: 我想在 周界的红外对射旁边加一个警灯,触发哪个防区 那个警灯就亮,怎么搞?
小弟新来 特请教各位大虾
4 y- E! x6 j; x$ G5 E5 u
; k4 s4 K, K; t8 c% c# H我想在 周界的红外对射旁边加一个警灯,触发哪个防区 那个警灯就亮,怎么搞?
& k+ `9 z3 O7 ]" i$ A% w2 g
& i. O5 f) j. ^/ U/ e, T. f% P能详细点说明一下吗?? 谢谢
作者: rgyzd 时间: 2007-2-1 01:14
标题: re:你每个对射都有警灯吗
你每个对射都有警灯吗
作者: 内蒙沙葱 时间: 2007-2-1 01:27
标题: re:1样楼住不告诉我来谈谈想法:...
1样
! M6 v; }7 V9 V0 @/ M# b- [
楼住不告诉我来谈谈想法:
# Q" H6 M# \" W% k, ? u3 R
/ Y/ V5 H) s4 [. h3 u2 _
我觉的应该是这样的效果,人走到哪里,音乐跟到哪里,对不?
, v5 x2 U# G a" }
) s% [: V/ |5 [' c' J2 t7 k音源和定压功放一直处于工作状态,文章做到喇叭单元或功放分区上
: E( G1 `* B4 g l/ V
8 C: L+ y# y+ q# S8 o' S% l对射的输出是干接点的小容量单联继电器,给该继电器供12V,
- E) a- m/ O/ b3 Z, C0 m
8 i$ t; e' ?: Q( r
然后让他驱动后加上的双联就是双刀双置的继电器,
/ F( M N8 f( W& W0 q( Z) z2 O
% E1 ]7 p" {, p( W# u% n. h一路给报警主机,一路接定压喇叭
4 \+ L& ?; B P
4 U. h E% V) b模拟现场:有人进入对射布防区域,对射受光器的继电器吸合,12V直流导通,
" @1 L- a* u, t k
外挂继电器吸合,报警信号传送主机,定压喇叭开始工作
+ h' M, O o% t这就是所谓的干接点、其实自己动手把对射里的继电器换成双联的多省事
4 a1 ^; j6 U( _" q( _
1 ~1 ^ G2 I$ d6 x我是粗人,只懂的一点皮毛,说错了不要怪我啊
! ?. u+ [+ L: ~8 c) N
5 a& @$ f5 g; w0 D4 c
题外话:痛斥那些解决了问题不公布的小孩
: S) f& ?) X `( X0 R0 B, c
% d) v h3 u7 j
作者: breezecity 时间: 2007-2-1 03:51
标题: re:对的 就是每个对射旁都有一个警灯 怎...
对的 就是每个对射旁都有一个警灯 怎么搞?
作者: breezecity 时间: 2007-2-1 16:05
标题: re:没人知道吗???
没人知道吗???
作者: duoaiyu 时间: 2007-2-1 18:27
标题: re:用的是什么主机? 一般的主机加一个继电器...
用的是什么主机? 一般的主机加一个继电器模块就能实现(像CK-238主机 + 2300DVR模块)
& p8 d1 \* O m5 D. t8 T可以留个邮箱或加我QQ 68456100 详谈
0 ?# h) Q( H- ^. q& S9 |, p
作者: breezecity 时间: 2007-2-1 19:11
标题: re:CK2316 要加什么模块呢?
CK2316 要加什么模块呢?
作者: breezecity 时间: 2007-2-1 19:15
标题: re:好像 听说只要在 报警输出端 加两个继...
好像 听说只要在 报警输出端 加两个继电器就可以了 一个接主机 一个接警灯,,,这样可以吗???? 要用什么样的继电器????
作者: xtdxt 时间: 2007-2-3 18:22
标题: re:这款主机可以实现的:http://www...
这款主机可以实现的:http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=81&ID=258598&page=1
作者: 现代-开云手机版登录入口 时间: 2007-6-6 23:21
标题: re:九楼担了好建议了,可敬!!!!!!!!!...
九楼担了好建议了,可敬!!!!!!!!!!
% ?3 b! f3 o3 C0 J4 Q: n5 b
作者: 阿丙 时间: 2007-6-7 19:07
标题: re:您可以用我们的报警主机,可以实现各种联动...
您可以用我们的报警主机,可以实现各种联动功能,结构很简单
作者: ydxlr 时间: 2007-6-22 21:50
标题: re:简单,在受光器再加一个12V继电器用来给...
简单,在受光器再加一个12V继电器用来给主机输出报警信号,受光器本身的NC和NO分别控制警灯和加的12V继电器
作者: 110 时间: 2007-6-23 21:42
标题: re:AN-联动模块安装手册Zhizhe系...
AN-联动模块安装手册
' i, p& e8 ?( Y! N& l+ Q7 vZhizhe系列联动模块是集多项先进技术、功能于一体的卓越的智能安全技术防范产品。安装容易、操作简便、既可单独使用,亦可通过联动实现其他设备扩展功能,是开云手机版登录入口系统等的理想选择。
; f1 {! T5 g$ D8 G0 k1 P! d: a* t9 R, g显示驱动/继电器模块AN-LD
- v S- ~) U" B7 o
安装手册
- H& C& q, r* G! R
一. 概述:
AN-LD显示驱动模块依据常开点控制信号信息,提供1路的继电器输出,可以方便的组成CCTV监控系统与报警系统联动控制或电子地图板。
$ f, f. S# r2 L
二. 安装:
AN-LD显示驱动模块可安装在电子地图显示屏内或外置机箱中,其供电由主机提供,信号接线方式为:
主机红线(电源正极+端)接AN-LD“+12V”端;
主机黑线(电源负极-端)接AN-LD “-” 端;
探测器常开点接AN-LD “常开”端;
6 D& ? ?7 r' i0 V6 ^三. 调试与操作:
+ W1 \, g& m/ [: v/ s& X( x6 G一般安装于接受器一端,引入接受器的常开信号,只要接受一动(报警),接受器就会发出个闭合信号,延时电路开始启动,只到断开信号,延时开始计时。
; `# D( T" V& v) h$ | Y延时可调20S--120S左右(可以根据需要更改40-240S等不同)
2 z, |% h7 T" ^. H/ w5 W系统接线图
6 I F0 g0 l1 _# `
2 e& u- X+ X1 O) d% l6 Z6 Q
3 l% W5 T, @7 B3 f: k8 ]$ j
$ r$ a: r6 R: m8 R" I% B6 W
9 N; ?: b2 I% k3 I- Z# L
1 k+ }/ p2 H& h* [% Q" Q0 t4 l
; F. D) ?& Y! ^% ?8 X- Q$ j
7 |/ V' ^% w& ~
$ N4 R/ L/ k' v3 j' w
+ T, Q# Q, t$ h$ L4 ^# b( }. J
0 M: i' O3 i, n, ?# M+ m" A e
! q( z6 p7 F% ^' y+ ?
- b( U* ^) u" z3 Z! z7 B7 l
Q6 H( T6 f* `& @1 p0 D四. 性能指标:
; Y. v: A% e0 M% z
室外防水设计
电路板尺寸:149mm × 109mm
安装孔尺寸:138mm × 98mm
电压:宽电压设计DC10-24V
继电器触电容量:5A 240VAC/
3 x) Q r4 N7 V3 N+ t- h
作者: 弱电之蚂蚁 时间: 2007-6-24 03:19
标题: re:看看大家有什么评论
看看大家有什么评论
作者: holyone 时间: 2007-7-6 00:38
标题: re:最简单的1:对射电源负极接com端。...
最简单的
4 K9 _1 M$ l5 A8 O8 l! p) f. u9 e1:对射电源负极接com端。
7 a5 W) |; |# a! t8 t- {
2:NO接闪灯负极。
9 D: V- m5 {5 Z6 R$ r* N
3:闪灯正极接对射电源正极。
) b& b7 Z |' `* N# n1 VNC和Com作为报警信号接主机防区或报警模块防区。
* u E; x9 `% h' U对于以上方法注意如下事项!
& M: ~: Q7 f5 r
1:闪灯负载是否在红外对射标定的输出负载范围内。
- S& r' |- L8 q# @2 Y9 b
2:俺曾经见过非机械继电器输出的红外对射,该类红外对射不适用本方法(慎)。
3 K. R; B9 C9 Y, d3 q7 ]' C7 M3:要考虑电源的供电能力。
! r, }/ f6 C4 v& S6 K3 Q& C4:该方法需要综合考虑因素较多,不建议新手采用。
- O4 I: R1 r* h6 _3 K7 c: n$ l
5:欢迎大家讨论,不要乱扔鲜花或砖块。
作者: bjacms 时间: 2007-7-6 23:01
标题: re:你可以这样来做红外对射有对开关量...
你可以这样来做
9 \6 \6 D/ P0 p' B: p
- f8 ~6 ?( Q7 S& L' ?; m
红外对射有对开关量信号输出一对开关量信号,然后你加一个开关电源,输出12V的,或是如果你给红外供电的电源你并一出来(电流大的情况下,电流允许的情况下)然后你将DC12V接入开关量信号,做到,只要一报警就会有DC12V去驱动这个继电器,这样,这个继电器就会再有两个开关量信号输出,接下来就好办了,相当于你有两个用红外对射来控制的开关,那你就把警灯接在一个开关上,当然你还需要一个电源来驱动这个警灯(灯泡和电的开关你会接吧)那么另一个开关量信号你接回你的报警主机。这样问题就解决了。。。。
; L9 s" r1 l* T0 @) D
2 R/ u, c# i1 U, @
继电器市面上很多,卖电料的建材市场应该都有,也有十几块钱一个。
作者: 太多的不懂 时间: 2007-7-8 23:43
标题: re:这个问题说起来简单的很,但是做起来是有点...
这个问题说起来简单的很,但是做起来是有点复杂的(尤其是那些不是很懂的人)!
; v+ \, B) ^5 u看楼主的意思是想花最少的钱把事情做好!
; D9 y4 c; j% Z" p( b3 ]' R这样做:
* X. E( Y& S5 |8 b
1、找个双连的12V继电器(要小的,有两组NC/NO输出的),再找只NPN三极管(C945就可以),两只二极管(4148就可以),一只1K的电阻(1/4W的),这是材料准备工作;
' Q; b- H* L/ {9 A2 V; Z; i2、把三极管的C极接对射电源+,B极接1K电阻的一端,电阻另一端接对射的COM(对射的+和NO接到一起),三极管的E极接继电器的绕组一端,继电器的绕组的另一端接对射电源的—,两只二极管分别接到三极管的C、E以及继电器绕组的两端构成保护电路(具体怎么接自己查相关的资料,这里不再赘述),继电器的两组输出分别接到报警信号线和警灯上就可以了(要驱动警灯这样接:电源+接警灯+,电源—接继电器一组的COM,警灯—接继电器一组的NO这样对射动作的时候警灯就亮了),如果你需要警灯亮的时间长点,可以在对射的COM和电源—之间跨接一只大容量的电解电容就可以了(电容容量的大小根据实际需要选择),这样做连振荡电路都不用,成本低,而且比较实用!
% W6 J% z% T7 @3 X
如果你需要的话,可以和我联系,我可以给你发张图纸!
作者: czcctv 时间: 2007-7-18 01:45
标题: re:只要在受光器处加一只双组触点继电器就行....
只要在受光器处加一只双组触点继电器就行.一组作主机的触发信号,另一组作报警驱动
作者: 老中 时间: 2007-10-17 05:15
标题: re:同意3楼的那种方法.我做过,但有一个问题...
同意3楼的那种方法.我做过,但有一个问题是如触发那个防区警灯会亮.但防区一恢复警灯马上就熄了,如想报警后警灯亮的时间长一些,或用手动去复位,造价又比效高,有没有简单一点的方法,
作者: hbcn2005 时间: 2007-10-26 17:44
标题: re:可以实现QQ 869500734
可以实现
' {0 z7 T( b' J2 O. g
QQ 869500734
作者: 活着━-oo○ 时间: 2007-10-26 18:41
标题: re:根本不需要其他继电器之类的东西,我可以做...
根本不需要其他继电器之类的东西,我可以做到想要警灯亮多久就多久,有这方面需要请qq联系515212005
作者: lookxiao1 时间: 2007-12-10 18:54
标题: re:这个问题找卖产品的产家或技术支持,应...
这个问题找卖产品的产家或技术支持,应该就会找到吧!
作者: alephcjq 时间: 2007-12-11 05:49
标题: re:这种东西,我经常给客户弄。而且三楼也说了...
这种东西,我经常给客户弄。而且三楼也说了办法了,大约成本是15块钱即可实现,一个电源。以艾礼富2光束红外对射为例子:对射上有两种信号输出,一组是是常闭信号,一组是常开信号。我们把常闭信号留给报警主机使用,常开信号留给你的警号即可。2光束红外对射的信号输出端子为3,4,5号,其中3号给公共端子。即把3号和4号接到报警主机上,3号和5号之间串一个12电源上去,即可实现报警的时候,你防区旁边的警号即响。
作者: hexug168 时间: 2008-1-20 10:41
标题: re:用科立信51B户外转发器,无线的,简单经...
用科立信51B户外转发器,无线的,简单经济实用.
作者: xkj 时间: 2008-1-21 03:33
标题: re:我有现成的产品联动控制器。原理大家都说个...
我有现成的产品联动控制器。原理大家都说个差不多了!不用什么昂贵的继电器模块。把对射的常开留给联动控制器就行了。联动控制器可以自动控制大功率警号或灯光(不超过1500瓦);延时2-12分钟可调;需要的可以联系我 xkj818@163.com
作者: szaiyuan 时间: 2008-1-22 01:38
标题: re:这个太简单了,你想把对射装在哪里,把主机...
这个太简单了,你想把对射装在哪里,把主机也可以装在哪里啊!警灯就接在主机上,那每一个防区报警,警灯都会亮的,你可以把键盘接到保安室也可以啊,可能线材上面就有点破费哦,好像这样装的比较少,不过可以达到你的要求,呵呵!个人意见,不知道接不接受,如果总线报警方面需要的请联系我!谢谢!冉言:13424319584 075582666003 QQ:811895524
作者: szwlx888 时间: 2008-1-22 03:34
标题: re:晕!胡言乱语!
晕!胡言乱语!
作者: hexug168 时间: 2008-1-26 06:35
标题: re:联系我,我们有生产一种设备,有线无线都可...
联系我,我们有生产一种设备,有线无线都可以!我们的设备上你主要考虑220V的供电,其他什么对射的信号,电源,警号等联动设备,直接接在上面就可以.
: @) G' g+ x# h+ o) g0 V9 p非常的经济,实用.目前很多工程商反映非常的好
- S, r7 x" V2 c \
QQ457549073
作者: meiliydw 时间: 2008-1-30 17:27
标题: re:楼主用的是CK2316主机 我做...
楼主用的是CK2316主机 我做过的这个,它是一个开关量的信号, 3楼的建议不错,18楼的也可以采用都不错
作者: 落霞随风 时间: 2008-3-8 06:30
标题: re:每个对射接收端搞个12V变压器,弄个时间...
每个对射接收端搞个12V变压器,弄个时间继电器。最实在。
作者: bluesea_1019 时间: 2008-3-8 17:28
标题: re:我进来学习下
我进来学习下
作者: 活着━-oo○ 时间: 2008-3-8 17:50
标题: re:我有这样特制的对射,并且你要警号响多久都...
我有这样特制的对射,并且你要警号响多久都可以,有兴趣加我qq:515212005
作者: szaiyuan 时间: 2008-3-8 23:57
标题: re:如果是用我们总线主机的话要实现这个功能是...
如果是用我们总线主机的话要实现这个功能是很简单的事情,就是每对对射配一块带继电功能的模块,就可以了!这模块接了对射还可以联动一个警号和警灯什么的,方便好用!如果你用的是其他的主机了,我就不是很懂了,有需要了解我们主机的请联系我!(浙江,湖南,安徽,海南最好)
作者: xing02134 时间: 2008-3-10 20:03
标题: re:这么巧!我前几天做过这样的工程。听朋...
这么巧!我前几天做过这样的工程。
; p+ o: K. |' u5 O* f听朋友介绍后
2 r; \, p) {* G7 T0 Q# a& r0 ~我用科立信的KS-51A或51B的我一天一口气装了10几对对射!
+ l) R. v: j7 ]
兄弟们你们也去他们网站瞧瞧~·······
! \: ]+ z- x1 L* e0 ?1 Y, O帅呆了
作者: hbcn2005 时间: 2008-3-11 18:18
标题: re:现在可以用对射联动设备,有需要请联系我
现在可以用对射联动设备,有需要请联系我
作者: zsj2234 时间: 2008-3-12 01:33
标题: re:按道理是可以实现的
按道理是可以实现的
作者: wg116 时间: 2008-3-12 18:04
标题: re:在受光器再加一个12V继电器是不可行的,...
在受光器再加一个12V继电器是不可行的,报警系统有一个布防问题,如果没有布防情况下有人触发也报,那还是啥子报警系统吗.应该采取报警联动模块的方式,在设置上把模块输出和防区对应起来
作者: szaiyuan 时间: 2008-3-18 17:31
标题: re:我们的主机很轻松的可以实现这个功能,接每...
我们的主机很轻松的可以实现这个功能,接每一对对的单防区模块改成带继电功能的单防区模块就可以了,可以驱动警号和警灯.有需要了解的朋友请联系!(浙江,湖南,海南,安徽)
作者: zhangdonghai 时间: 2008-3-29 23:49
标题: re:其实在继电器输出并联个等电压的大容量电容...
其实在继电器输出并联个等电压的大容量电容就可以了,实现触发后短时间供电!
作者: 小波 时间: 2008-4-3 03:13
标题: re:直接用报警联动盒.
直接用报警联动盒.
作者: weishanjia 时间: 2008-4-6 07:55
标题: re:最简单的方法,就是在报警主机上加装420...
最简单的方法,就是在报警主机上加装4204(可编程继电器)就可以,那个防区报警驱动继电器联动照明灯,简单好用
作者: anvoxalarm 时间: 2008-4-7 22:31
标题: re:最简单的方法,用对射直接触发警号(金安科...
最简单的方法,用对射直接触发警号(金安科电子智能声光警号SL-200B,SL-500)都可以,这款产品带高低电平触发,电源可以单独供,防区触发即可报警.
作者: yaodanghui 时间: 2008-4-8 01:57
标题: re:老大,给你个建议用总线的最好,图了方...
老大,给你个建议
, `* B7 h, l" r
用总线的最好,图了方便不说还省了线材,调试也方便!
5 g# K: p# q& n
+ X; `+ [6 j# [3 e* m0 s; } I7 p
用个16防区的总线主机,前端对射里加一个带继电输出的模块,模块,对射和警灯的电源一起供,警灯就接在对射旁边,一旦给对射报警,对应的模块上面的继电器吸合来控制警灯的亮和灭
2 r6 s- F: v9 ?$ o" Q7 c! s$ V
. i( U& B4 t' c+ M1 |
道理就是这样的,简单又实用
" |' m$ R% `1 D3 [8 T$ ]
您不妨试试这个产品!
( y. `' A5 u4 c# t, x( kwww.szshirui.com
& A$ k; N# T& d$ K4 G
欢迎您的到来!
作者: jyb-cx 时间: 2008-4-28 19:58
标题: re:关键看你用的是什么主机,如果用BOSCH...
关键看你用的是什么主机,如果用BOSCH的7400,只要用一个7465I就可以了
作者: 老北风 时间: 2008-5-4 04:52
标题: re:恩 学习
恩 学习
作者: szanshen 时间: 2008-9-18 23:36
标题: re:学习。简单的问题复杂化了。
学习。简单的问题复杂化了。
作者: 知秋 时间: 2008-9-19 00:22
标题: re:3楼的建议可以
3楼的建议可以
作者: zhzxy 时间: 2008-9-23 00:51
标题: re:用总线主机即可,总线模块有带就地输出,3...
用总线主机即可,总线模块有带就地输出,300多元搞定。
作者: 警号 时间: 2008-9-24 21:02
标题: re:这很简单啊,加个2300DVR继电器模块...
这很简单啊,加个2300DVR继电器模块就可以联动啊,那个继电器模块是专门联动CK主机的,联动监控,220V射灯都可以,需要我这里有
作者: 警号 时间: 2008-9-24 21:47
标题: re:这很简单啊,加个2300DVR继电器模块...
这很简单啊,加个2300DVR继电器模块就可以联动啊,那个继电器模块是专门联动CK主机的,联动监控,220V射灯都可以,需要我这里有
作者: liurunyu 时间: 2008-9-24 22:37
标题: re:联知道这样做胡目的是什么。
联知道这样做胡目的是什么。
| 欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) |