开云手机版登录入口
标题: 海康并联通信问题 [打印本页]
作者: dongtiandeying 时间: 2007-2-6 00:34
标题: 海康并联通信问题
我有两台海康8016的嵌入式前端有20个监控点其中有12个云台.我一个设置12个路,一个8路,云台是一个上8路,一个上4路,前端来的AB线我并联接在两台硬盘录象机上可就是没动作.但分开接(就是8个云台的接在一个硬盘录象机上,4个云台的接在一个硬盘录象机上)就好用了,我想问为什么并在一起就好使,我问过海康的技术了,他们都是傻的!!郁闷!!!
作者: dongtiandeying 时间: 2007-2-6 00:50
标题: re:谢谢2楼的,我去找找控制码分配器的质料...
谢谢2楼的,我去找找控制码分配器的质料 我没用过那东西
3 N, O- R% S/ Z- T( n% O. ^
作者: zhbpg888 时间: 2007-2-6 03:23
标题: re:我用的也是海康的。。但是从来没出现在这样...
我用的也是海康的。。但是从来没出现在这样的问题。。硬盘录像机里出来的都是一样的信号。不可能出现这样的情况呀。。不是是两个机子的波特率一样呀。。
4 i9 f1 X* r& g' |2 }3 Y0 M- v6 _
作者: dongtiandeying 时间: 2007-2-6 17:11
标题: re:波特率?没有呀!!那我再仔细看看
波特率?没有呀!!那我再仔细看看
2 i# T" b6 C/ S2 z6 H
作者: 监控狙击手 时间: 2007-2-8 23:26
标题: re:不止到
不止到
作者: dongtiandeying 时间: 2007-2-24 23:45
标题: re:自己顶!!帮帮我!!
自己顶!!帮帮我!!
作者: 学不完 时间: 2007-2-25 08:34
标题: re:你说的就是单独接没用.并在一起就可以了...
你说的就是单独接没用.并在一起就可以了,
作者: netboy 时间: 2007-3-1 23:56
标题: re:这个与485通讯的工作方式有关系,可以使...
这个与485通讯的工作方式有关系,可以使用485HUB解决多台DVR并联的问题
作者: newworld2007 时间: 2007-3-3 01:03
标题: re:我的理解是:即使是同样的设备,输...
我的理解是:即使是同样的设备,输出的控制码线并在一起是会出现码冲突的,可以添加一个2-1的码混合器来解决控制码冲突的问题!我遇到过这样的情况.
作者: dongtiandeying 时间: 2007-3-9 01:06
标题: re:xiexie
xiexie
| 欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) |
Powered by Discuz! X3.4 |