开云手机版登录入口

标题: 请大家看看这是什么原因造成的干扰图像 [打印本页]

作者: lj147187646    时间: 2007-2-13 05:41
标题: 请大家看看这是什么原因造成的干扰图像

7 z& Z: |0 w. b8 W5 f此主题相关图片
- L- H N! _2 U6 A. s% t' B+ J
8 ^3 B( g9 G( Y4 N! Q6 M# b
# [: Y' h. o# k1 [此主题相关图片
) Q$ J( R2 s- ?" g' y
% i" G" c5 b& s$ ]9 v, c2 N# j
作者: 乐乐天    时间: 2007-2-13 06:06
标题: re:电梯电路干扰
电梯电路干扰
作者: meng7911    时间: 2007-2-13 08:05
标题: re:一般来说这个故障是由于电源干扰造成的。大...
一般来说这个故障是由于电源干扰造成的。大多数时候是由于电梯电路的辐射干扰或是摄象机视频线质量差或是接地不良造成。
# O5 C) e5 O; Q/ T5 Z* q: A 如果你的摄象机是铁壳的,那么还有一个可能是电梯厢体带电,造成摄象机干扰。这样的情况我在施工过程中遇到不少。很多时候都是因为这个原因造成的。
作者: eie1992    时间: 2007-2-13 18:55
标题: re:上图,可以看出有4、5百赫兹以上的脉冲谐...
上图,可以看出有4、5百赫兹以上的脉冲谐波干扰;
3 C% A0 A- S2 e$ l, t# w% M 下图,可以看出变频设备100赫兹调制带的木纹干扰;
, H5 \# E! T/ U' |, \( [, \- o这应该是典型的电梯变频电机电磁辐射干扰,也不排除可能存在的“故障类干扰”。
- E0 W8 R7 m% c1 q# p" P对于“故障类干扰”——必须排除,不能用抗干扰器掩盖故障,很多故障类干扰,是任何抗干扰器都无能为力的。
& h! s* ?: p7 J$ ]2 g# d6 Z& D 电梯变频电机电磁辐射干扰,很难避免,但可以用抗干扰器有效解决。
作者: txycjl    时间: 2007-2-13 20:04
标题: re:我已前也有这种现象,是电梯的变频器干扰,...
我已前也有这种现象,是电梯的变频器干扰,改用好的视频线,做好接头,一般能搞定
作者: jak_huang    时间: 2007-2-13 20:07
标题: re:试着把小半球儿与电梯隔离看一下
试着把小半球儿与电梯隔离看一下
作者: 张翼    时间: 2007-2-13 23:21
标题: re:不用加视频干扰器,只要将电梯内摄像机安装...
不用加视频干扰器,只要将电梯内摄像机安装口上进行绝缘处理,并在主机视频接线端子外壁做接地就可以了
作者: lj147187646    时间: 2007-2-15 03:02
标题: re:上图的是用电梯专用线,干扰一会有一会没有...
上图的是用电梯专用线,干扰一会有一会没有的.
4 C! V; p9 j! J. }( [/ N4 R下图用的是普通75-5的线,干扰一直都有.不知道用普通的视频线可不可代替电梯专用线.
) F/ R. U ~' @2 y- u! B二个电梯都试过加抗干扰器,虽然都还有小小干扰但视觉上还可以接受.还有其它办法吗??
~; j9 u- o! y( @电梯井到机房有一个接口,线对线直接焊接的,这样会不会有影响呢???
+ _# j2 V8 B5 ~" J f摄像机是胶壳的.
( `1 d2 a$ ]5 [ t 现在这个发上来是以前上图加了抗干扰器的
" A+ L) g5 f: ?8 s4 u此主题相关图片
, m% k: |! K, W$ W" f1 |
: M' T) }8 G9 B7 \5 ]* T
作者: 王琳    时间: 2007-2-23 01:35
标题: re:这种现象很好解决,在你加上抗干扰的设备以...
这种现象很好解决,在你加上抗干扰的设备以后如果还有干扰的话,说明你用抗干扰器不行,,如果还没解决就联系我吧 13671392973 梁先生
* v6 Z; K( V& R; b0 y0 E 2008wanglin128@sina.com
作者: dongtiandeying    时间: 2007-2-24 02:10
标题: re:学习
学习
$ i9 \4 `) W3 r) a7 d0 H




欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) Powered by Discuz! X3.4