开云手机版登录入口

标题: [讨论]用五类网线代替485控制线和电源线! [打印本页]

作者: xuefeng526    时间: 2007-2-25 23:01
标题: [讨论]用五类网线代替485控制线和电源线!
看到一家公司用网线代替485控制线和电源线(2对做控制线、2对做电源线24V的),
- Z& h- N1 o) ], o) G! d5 [9 i 因为距离较短就几十米,效果和正规线缆差不多。偷工减料吧,暂时不会出现问题的,以后呢会不会出现问题?有经验来谈谈
作者: 王琳    时间: 2007-2-25 23:08
标题: re:当然不会,因为距离比较短 在工程中我们也...
当然不会,因为距离比较短 在工程中我们也经常这样做 你难道也叫学峰吗
, H! v( e1 E7 ~( A8 B
作者: ╰☆白罒小痴メ    时间: 2007-2-25 23:10
标题: re:几十米?应该不会有什么问题!我也用过开始...
几十米?应该不会有什么问题!我也用过开始的时候效果还挺好的,后来我安装有段时间了也基本上没出现什么问题!在插句话!如果距离远,且是带云台的摄象机就容易出现问题了!受到的信号干扰大点!距离短是没有问题的!我做的是在几百米的距离!
9 q# f5 ~2 l4 L, l& u不过确实有点偷工减料了!
作者: hbsyzq    时间: 2007-2-26 03:19
标题: re:我做过实验的,距离近一般可以的
我做过实验的,距离近一般可以的
作者: 6豆豆6    时间: 2007-2-26 17:51
标题: re:距离近一般是指多少米以内呢?200米...
距离近一般是指多少米以内呢?
1 n5 y1 S+ K( N$ i4 r4 v0 m200米以内行不行???
作者: silverfox    时间: 2007-2-27 17:24
标题: re:不错呀!!
不错呀!!
作者: heweiyahoo    时间: 2007-2-27 18:18
标题: re:室内还是室外呀?问题不大,但是在室外的话...
室内还是室外呀?问题不大,但是在室外的话,时间久了会有问题的,5类网线外面的皮老化后,问题慢慢会出来的...
4 _9 h, O5 N m还有老鼠饿了会咬线吃的...
作者: twt    时间: 2007-2-28 16:50
标题: re:哈哈,900米的屏蔽网线我用过做控制,还...
哈哈,900米的屏蔽网线我用过做控制,还行,不过算我走运,同志们可不要这样呀!
作者: pengguangfei    时间: 2007-3-6 20:00
标题: re:网线传输24V电源???临时的还行,时间...
网线传输24V电源???临时的还行,时间一长肯定会发生危险
作者: dengxia    时间: 2007-3-11 00:52
标题: re:最好不要这样搞,没有过保修期出了问题可惨...
最好不要这样搞,没有过保修期出了问题可惨了@
作者: zhang1982b    时间: 2007-3-12 19:38
标题: re:几十米应该没问题,在一两年里应该没事...
几十米应该没问题,在一两年里应该没事 以后就不敢保证质量了 我做过这样的工程 确实是可以省点小钱
作者: 小女人    时间: 2007-3-12 21:48
标题: re:我接触到的工程确实有这样的,不过距离不是...
我接触到的工程确实有这样的,不过距离不是很远,没什么大问题,但稍远的距离我就不敢这么玩了啊,做事还是慎重的好.
作者: lygleizi    时间: 2007-3-14 04:59
标题: re:不会有问题的,我做了好多的,没事的,只要...
不会有问题的,我做了好多的,没事的,只要你布线布好了就好啊
作者: jsdtcxy    时间: 2007-3-14 05:59
标题: re:做控制线用一对,我最远用过1500米,一...
做控制线用一对,我最远用过1500米,一年多了还很正常
作者: 胶州老陈    时间: 2007-3-14 16:50
标题: re:没问题的.至于偷工减料倒不见得,现在5类...
没问题的.至于偷工减料倒不见得,现在5类线不比双绞线便宜呀
作者: lintanlian    时间: 2007-3-15 07:12
标题: re:还真是省到家了,后患无穷啊!不找用网线代...
还真是省到家了,后患无穷啊!不找用网线代替485控制线和电源线的同志们做工程




欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) Powered by Discuz! X3.4