不知道各位有没有遇到这种情况:
我装了三个球型云台,一切都设置好了,也可以控制每个球机的上/下/左/右. 过了大概10个月吧,突然,2号和3号球机不能控制了, 1号还可以控制,
我就检查,也没动什么东西,就出现1号和3号可以动. 2号不能控制 ,如果关掉1号球机, 2号和3号可以控制,
我又检查了电源,发现没什么问题,可是又变了,3个球机都不能控制了,如果断掉1号机,2号和3号又可以控制了.
请各位师傅帮忙分析一下到底是哪里出现问题了?
作者: yang29    时间: 2007-3-21 19:47
标题: re:是不是设置地址位的时候,出现了重复?
是不是设置地址位的时候,出现了重复?
作者: 鸭八凳几    时间: 2007-3-21 19:58
标题: re:是不是程序出问题了,开始都好好的,
是不是程序出问题了,开始都好好的,
作者: Q9    时间: 2007-3-21 20:36
标题: re:检查一下接插件看看,会不会是接插件由于时...
检查一下接插件看看,会不会是接插件由于时间关系老化了,在发码的时候不能正确识别地址了。
作者: crazylfs    时间: 2007-3-21 20:43
标题: re:应该是通讯线缆的问题?!问一下客户最...
应该是通讯线缆的问题?!
5 q; Q' \) e6 V2 _ 问一下客户最近有没有维修线路的工作!?
/ l9 k t3 m j* u9 A3 n( n5 c& k可能是接地了?!
作者: dongtiandeying    时间: 2007-3-21 21:08
标题: re:通讯线缆
通讯线缆
作者: zende    时间: 2007-3-21 22:42
标题: re:应该是通讯电缆的问题,测试一下AB电压看...
应该是通讯电缆的问题,测试一下AB电压看看是否正常
作者: lintanlian    时间: 2007-3-22 07:05
标题: re:检查控制线是否相互短路
检查控制线是否相互短路
: I! l; s* l% u- y' J8 Y
作者: wenliang    时间: 2007-3-22 07:40
标题: re:控制电路有问题,检查一下
控制电路有问题,检查一下
作者: yangkangbob    时间: 2007-3-22 19:04
标题: 你是不是把控制线捆在一起啦,这个肯定有干扰的!!
再有就是传输中有乱码!!!
作者: andy2008    时间: 2007-3-22 20:57
标题: re:什么控制设备?是否有232-485...
什么控制设备?是否有232-485 ? 有源无源? 前端布线采用什么方式?和220V电源一起敷设?距离?线材选材?总线并接还是链接?终端电阻情况?沿途经过高干扰区?
什么球机?一体球形云台+解码器还是高速球?
6 t, p* ~0 {9 T( q/ I
些基本建设信息,大家不变成猜测了嘛,而不是根据经验推断,那对于你快速排除问题又有何意义呢?
作者: zixintom    时间: 2007-9-4 19:46
标题: re:建议检查下485的接线
建议检查下485的接线
作者: fen18    时间: 2007-9-4 20:24
标题: re:路过,学习学习。、
路过,学习学习。、
1 J6 v( x2 b9 i$ n( d
作者: cpsf-11    时间: 2007-9-4 20:33
标题: re:最远那台摄像机的数据端并一个匹配电阻试试...
最远那台摄像机的数据端并一个匹配电阻试试。
5 \5 a C7 h5 D- `) h 换个码转试试。
3 [- m5 N& g: F1 F) n6 [检查线路。
作者: lifeboy262    时间: 2007-9-5 06:11
标题: re:这个问题可能是这个原因引起的: 你...
这个问题可能是这个原因引起的:
你已经使用了10个月,可能你的一号球机的485芯片有问题了。
如果你的所有球机和控制器的连接都是并在一起的,那么很有可能由于一号球机的485问题影响整个控制系统的。
另外,说起来还是485有关,如果你的球机是装在室外,那么很可能是由于雷电经由你的控制线损环了你的485芯片造成的。
当然楼上的朋友也都提了好多建议,也有可能是线路老化或者其他的一些干扰造成的。
/ t+ ]$ s! k" H4 W1 F所以,建议你还是查一下这方面的原因。