标题: 急求236主机故障及处理
我用一台CK236主机和6个红外探测器,原来都是使用正常,但一次我把其中一个探测器移位(过程中好象电源2段有碰在一起还是一根电源线和一根信号接反了)出现故障了,探测器上的指示灯不亮.而236主机防区灯常亮,按了密码*68#复位后,防区灯暗了一下防区灯还是常亮.求助其中故障原因及解决办法啊!!请大家畅所欲言!感谢!!!!
作者: 陈伟3032    时间: 2007-3-29 18:48
标题: re:你看一下别的防区还好用么?如果好用你把别...
你看一下别的防区还好用么?如果好用你把别的防区探测器移到有问题的防区上,这样互换一下看看有问题么?
作者: howard    时间: 2007-3-29 19:01
标题: re:其他的探测器应该是好的,原来都是正常的都...
其他的探测器应该是好的,原来都是正常的都没有碰过,这个探测器也应该是好的,.我测了下这个探测器这电源没有电压,我在移位加线过程中探测器的是带电操作啊!(在接入探测器时电源2段有碰在一起还是一根电源线和一根信号接反了)
作者: zry    时间: 2007-3-29 19:06
标题: re:检查主机里的电源保险丝.可能是12V电源...
检查主机里的电源保险丝.可能是12V电源短路引起保险丝断开
作者: howard    时间: 2007-3-29 19:29
标题: re:谢谢大家的关注.保险丝没有问题.如果是保...
谢谢大家的关注.保险丝没有问题.如果是保险丝断开键盘应该是没有任何指示的啊.
作者: CCTV艾礼富    时间: 2007-3-29 21:21
标题: re:探头坏了吧???
探头坏了吧???
作者: duoaiyu    时间: 2007-3-29 21:33
标题: re:检查前端出现故障的红外探测器,电压是否正...
检查前端出现故障的红外探测器,电压是否正常,通电状态下继电器能否吸合?一步一步排除
作者: 卢国海    时间: 2007-3-29 21:40
标题: re:打电话到厂家要脚本命令,把主机重新起动,...
打电话到厂家要脚本命令,把主机重新起动,然后在针对每路的设置,重新设置一下参数就可以了,
作者: 陈伟3032    时间: 2007-3-30 00:06
标题: re:那可能是那一路的信号接收出现了问题,我估...
那可能是那一路的信号接收出现了问题,我估计是报警主机坏了
作者: howard    时间: 2007-3-31 18:17
标题: re:不是吧,主机这么容易就坏了?郁闷中,提醒...
不是吧,主机这么容易就坏了?郁闷中,提醒广大同行们,以后不要怕麻烦,不要上电操作啊.
作者: TCP    时间: 2007-3-31 19:38
标题: re:这种故障你如果自己没有办法判断,那么别人...
这种故障你如果自己没有办法判断,那么别人怎么说都是没有用的。
2 H# i3 |) q2 `
最简单的办法是把故障的探测器接到正常的防区(线路要一一对应连接,不要再接错或者带电操作而短路),就可以判断探头是否损坏;
5 {+ o( t* X* x; R" |& v7 D/ D主机复位时,故障防区的指示灯会灭一下,说明防区的功能正常,但有可能是输入端损毁或者线路接错,如果防区的输入端损坏,可以通过编程把该防区旁路,然后把探测器并入或者串入其它防区。
作者: howard    时间: 2007-4-2 21:46
标题: re:11楼的朋友,分析的很理智! 感谢指导
11楼的朋友,分析的很理智! 感谢指导
作者: 江湖豪杰    时间: 2007-4-5 01:18
标题: re:同意11楼的看法,
同意11楼的看法,
作者: 丸999    时间: 2007-5-30 20:38
标题: re:我遇到相同的情况,我是安装完CK236后...
我遇到相同的情况,我是安装完CK236后关机箱时锁碰到蓄电池短路造成的,检查后发现是主机控制芯片不工作,拆下芯片,换上相同236机子的芯片故障就解决了,可是我的好机又不能用,问霍尼威尔的代理,能不能单买芯片,得到回答是让我把机子寄回修理,因为我这客户的236已经过了保修期,我就建议客户换了新机,不知道那芯片哪有买啊,对了我自己动手修过几部236的机子,都是散热铝片上那几个三极管坏了,那几个东东起控制作用的
作者: chiyankun    时间: 2007-6-4 23:01
标题: re:个人看法:探测器移动后没有正确安装
个人看法:探测器移动后没有正确安装
作者: 李小伟    时间: 2007-6-9 22:54
标题: re:多像楼上的学习,==========...
多像楼上的学习,
6 _& [  Q* m1 l/ f& r1 J+ X" ^
==========================================================================
) M2 o8 r. G, F, v3 F, [中国航天广电集团是国内最早从事公共广播/监控器材的生产厂家,,面向全国隆重招商:航天广电产品、航天监控产品、航天软件、航天电教产品,欢迎工程单位垂询、洽谈!
* K3 ?; K$ B. M( O6 R; ?QQ:353115332 EMAIL:xlli1994@126.com 电话:0791-3840115 联系人:李小姐 
$ I) z. S3 n7 L* i/ ^; Q! m3 w
公司网址:www.htjy.com
; k! z" D6 h& F; P
作者: 55561509    时间: 2007-6-15 18:36
标题: re:应该是保险丝的问题啊,你拿下来用万用表良...
应该是保险丝的问题啊,你拿下来用万用表良量下
作者: 永兴开云手机版登录入口    时间: 2007-6-16 01:27
标题: re:你看看是不是编程中的断电报警的这一项设置...
你看看是不是编程中的断电报警的这一项设置问题?(编程能进的话)你在复位的时候跳线冒拔了没?探头的线路(信号线)加上电阻看还亮不亮.主板短时间一般不会烧.
作者: 永兴开云手机版登录入口    时间: 2007-6-16 01:35
标题: re:主版短时间的话不会烧,你把探头的信号线加...
主版短时间的话不会烧,你把探头的信号线加上电阻试一下,编程能进的话把短电报警关闭看看,还有就是复位的时候你把跳线帽拔了没.013837374586
作者: kiss1542    时间: 2007-6-30 03:15
标题: re:看是否有探测器电源线短路~
看是否有探测器电源线短路~
作者: 阳光普照    时间: 2007-8-14 04:14
标题: re:93c46有问题
93c46有问题
作者: 美安FOCUS    时间: 2007-8-16 22:36
标题: re:探头电源从哪取的电?如果是主机上取电,取...
探头电源从哪取的电?如果是主机上取电,取的电短路应该是在主机的线路板上的一个保险管烧了,而那个防区没有电通上,线路信号也是断的所以键盘灯也就亮着。