开云手机版登录入口

标题: 快球高手们快进来。。。。。 [打印本页]

作者: lintanlian    时间: 2007-4-6 05:34
标题: 快球高手们快进来。。。。。
三星一体化快球SCC-643P,确定球体正常,接线底板正常,24伏供电测量值为25.6V,应该无问题,快球控制采用485总线传输,五百米以内,短接测试无问题。采集器这边设置确定正确,但是快球就是不能控制,请大家帮忙分析一下是怎么回事?
作者: 线牧    时间: 2007-4-6 05:55
标题: re:看一下你的协议转换器
看一下你的协议转换器
作者: lintanlian    时间: 2007-4-6 06:06
标题: re:协议转换器无问题,因为该采集器的其它...
协议转换器无问题,因为该采集器的其它几个快球都可以控制。
作者: 温暖    时间: 2007-4-6 07:10
标题: re:那按你这样说,不就是球自身的问题啊.高手...
那按你这样说,不就是球自身的问题啊.高手也没用啊.
作者: newworld2007    时间: 2007-4-6 16:10
标题: re:可能是控制端设备的485驱动功率不足.可...
可能是控制端设备的485驱动功率不足.可以考虑试添加一个码分配器来解决这个问题!
作者: ruizhai    时间: 2007-4-6 18:38
标题: re:(快球控制采用485总线传输,五百米以内...
(快球控制采用485总线传输,五百米以内,短接测试无问题。)
- \! v/ n/ a6 U+ [; W: ?& y! _" z _$ o 是不是太远了.而且又有结点.
/ ]5 p5 m* Q/ g 试着把终端设备拿到前端直接控制看看.
3 ?3 M9 z: a1 l如果解决了,告诉我一声.QQ593243060
* F" `+ W( j. u. \% G+ i) T 因为我一直在用三星的设备
作者: lintanlian    时间: 2007-4-7 07:03
标题: re:球确定是无问题的,因为同一个球,我...
球确定是无问题的,因为同一个球,我拿到另一前端可以正常控制。
那段控制线路的确有结点,我们同事间讨论过,估计是485的问题。
五楼所说的“可能是控制端设备的485驱动功率不足.可以考虑试添加一个码分配器来解决这个问题!”有没有具体一点的方案啊,感谢先啦!
作者: lr121314    时间: 2007-4-10 20:48
标题: re:你用的什么协议,适着换一下协议!!!!!...
你用的什么协议,适着换一下协议!!!!!!!!
作者: jarod    时间: 2007-4-11 05:10
标题: re:试试把波特率的开关换一个地址,重启,在试...
试试把波特率的开关换一个地址,重启,在试,不行的话我也不知道了
作者: three1112    时间: 2007-4-12 04:57
标题: re:再认真的看一下使用手册,边看边检查自己的...
再认真的看一下使用手册,边看边检查自己的接线,如果接线都按照说明书上所说,就打电话问一下供货商,如果还是不能解决,就是产品的问题了,就只有找供货商维护了...
2 _/ {% i: |# x* V; r0 c- W9 i
# ?8 H+ r6 ~% q" E -------------------------------------------------
/ B' F4 n8 L3 r 深圳微耐特小韩,专业生产球机/矩阵;
, |, ^- Z: N! z手机:15914164729
5 K9 d: K& V9 m- v- ]1 h7 [6 p. g% ^QQ:408631849
, o6 h: t; ^/ U* W2 f2 h, | 网址:WWW.VINETCCTV.COM
作者: lanwei2002    时间: 2007-4-12 21:06
标题: re:检查你的232转485码转换器是不是有问...
检查你的232转485码转换器是不是有问题
作者: aipu2007    时间: 2007-4-21 00:54
标题: re:换个带有源的码转换器试试
换个带有源的码转换器试试
3 n J: R7 d6 k, B& m% Z
J7 y4 r6 C) a& R
" H) X# `8 a7 d8 O




欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) Powered by Discuz! X3.4