标题: 请各位大兄弟帮助解决一下.
我有三套CK系列报警主机.一个236\两个238是这样的,同样的接线,238两个键盘亮的灯也不同,238的警笛不停的响.键盘上是POWFR\ARM灯亮.另一个238布防布不进去,键盘上POWFR\READY灯亮. 哪个236能够布防,但进入防区时,键盘警铃响,而警笛不响.
+ O0 v7 B- l6 f$ E- m1 Q- ?" U  大家给我看看我线是否接错,AC\AC是接变压器BELL\C是接警笛SW/AUX\C是接受光器电源,C是公共端,AUX\C接投光器电源,KEY\C\DATA\CLK接键盘,z1正极与受光器的3串联4接C负极上,其它没有用的防区用电阻将正负两端短接.
; M( I0 D% r1 u, t' _8 V+ T& u 是不是.请各位兄弟姐妹多多指点.
9 u- g/ A) J% N* E, X2 M) l
6 o$ @' S+ k' ?4 |
]0 }- ?* S7 z& Z
) {: _; t: H5 i" e2 _" o) c2 ?' L
# r9 y1 v5 I0 R) U$ H3 Q# m
: c& g# E4 w X$ ~
: N& o& X& ^. m' g( N) V2 D
8 {9 t: C1 U# N) t2 _
- W( l+ D/ r m: `& o
9 o, O8 P; x* i# t& u* B V8 b
. V/ W" F% f- ~1 B6 l3 m
: X+ F. Z. @& s0 b/ d |
0 g! L# R6 v' K, Q0 q
( }1 h% x/ ?1 }( U3 L
$ I6 ^0 N% x1 E* i) Z5 B3 D3 G
% Y# n W; Q3 h* D" {7 _0 Z$ |1 B
# Q8 D* v1 ?1 }5 i3 K3 Q
! R. R/ z. H$ V- P
7 m9 K- x4 W6 W/ T4 F) [% H
y3 f& R, ]- z5 v& q5 t( [9 i
作者: wfhchad    时间: 2007-4-10 21:35
标题: re:警号不响可能是正负接反了。投光器和受光器...
警号不响可能是正负接反了。投光器和受光器最好选用合适的电源单独供电,不要从报警主机上供电。CLK有的要接,有的不用接,仔细看说明书就行。不同的防区默认的防区类型是不同的,没什么特殊要求的话都改成一样的就行。
作者: 虚心求学    时间: 2007-4-11 03:19
标题: re:3.4并联布防后,键盘马上报警呀!POW...
3.4并联布防后,键盘马上报警呀!POWFR\ARM灯亮READY灯闪光.警笛还是无声.电阻串联后当警笛接上布防后人进入防区警笛不报警键盘也不报警.当警笛拆下后人进入防区键盘报警.警笛两端输出电压是13.5V.在报警时接上警笛警笛会发出笛的一声然后键盘也不报警,恢复布防状态.POWFR\ARM灯亮