标题: 向各位高手请教一个问题
我在一家企业做了一套监控系统,我把监控主机安装好以后,通上电源后主机上有静电,而且很厉害,我想请请教一下各位高手,这是什么原因引起的,有没有什么好的办法解决,望各位高手赐教!谢谢!
作者: jxgr024717    时间: 2007-4-12 23:50
标题: re:晕~~~~~你没做接地吧,要么就是有漏电...
晕~~~~~你没做接地吧,要么就是有漏电现象.
作者: penglong    时间: 2007-4-13 23:51
标题: re:接地没搞好吧
接地没搞好吧
: P# H1 b* _8 W6 X+ q; P2 U
作者: Hs_eva    时间: 2007-4-14 10:51
标题: re:检查一下你的电源吧,很多地方三相电中的地...
检查一下你的电源吧,很多地方三相电中的地线是从零线上分的,但如果接错了,从火线分到地线,加上没有保护,就会时设备外壳带电。
作者: fzr7904    时间: 2007-4-14 17:32
标题: re:赶紧做好接地,不然后果很严重的
赶紧做好接地,不然后果很严重的
* x, e2 X6 u0 H: B" o
作者: netboy    时间: 2007-4-14 22:01
标题: re:接地问题。
接地问题。