开云手机版登录入口
标题: 十万火急....求助........... [打印本页]
作者: youxianqun 时间: 2007-4-14 17:19
标题: 十万火急....求助...........
请教各位大虾给点方案,现我司预做监控工程200个左右点位,应客位要求,做三个点位测试,最远点位距离450右,摄像机采用DC12电源,点位就地取电,这个测试很重要,帮帮忙给点方案.以前施工没有做过这么远的距离,在这谢过了
6 i8 g; g8 ?' m6 W
一 视频线采用,SYV75-5,SYV75-7与SYWV75-5(铜编网) 三者谁适合?
2 J2 r2 ]$ V& G8 Y3 }1 F* C
二 不能使用任何信号中继器.
三 图像清淅
7 O5 v9 W7 _8 ~6 F/ L
$ p) o8 j( b$ J; p {% Y- X(另给出方案也行)
# p3 L, u: M$ X' U
' |; g- z7 Z! {- B
9 M0 Q; ^. `0 a# i Q
4 Q" X1 m6 x( t
# L8 b9 s$ {0 q5 M4 A: S6 ?& `
邮箱:youxianqun@163.com
% e, R) Z9 D( _) ^2 ?4 @' R
QQ:36189402
作者: wfhchad 时间: 2007-4-14 17:35
标题: re:450远么,没有干扰源的情况下,普通75...
450远么,没有干扰源的情况下,普通75-5就足够了,有干扰源的话最好加抗干扰器
作者: xqkj8881 时间: 2007-4-14 19:15
标题: re:我也在做方案呢,500米的距离,打算用7...
我也在做方案呢,500米的距离,打算用75-5的线,走线的时候注意避开强电与干扰源
作者: aili 时间: 2007-4-14 19:43
标题: hehe
看看你们怎么做
作者: 鸭八凳几 时间: 2007-4-14 19:55
标题: re:像这样的话产品是要选择好点的
像这样的话产品是要选择好点的
作者: tdly 时间: 2007-4-14 19:56
标题: re:这个距离用75-5不是好办法,呵呵,成本...
这个距离用75-5不是好办法,呵呵,成本高不说,有没有干扰也难说,反正我是不会用的。
作者: xqkj8881 时间: 2007-4-14 20:56
标题: re:那楼上的你有什么高见说出来啊?新手等找高...
那楼上的你有什么高见说出来啊?新手等找高手指点迷津呢
作者: xqkj8881 时间: 2007-4-14 20:56
标题: re:那楼上的你有什么高见说出来啊?新手等找高...
那楼上的你有什么高见说出来啊?新手等找高手指点迷津呢
作者: youxianqun 时间: 2007-4-14 21:01
标题: re:谢谢大家的帮助,上楼所说不用视频线,改用...
谢谢大家的帮助,上楼所说不用视频线,改用双绞线吧,也考虑过这样,但客服是本市市政府,用双绞线不太现实,如果用视频线有什么好的方案,另就地取电的DC12是通过机房接220V末端摄像机变压方式,大家帮帮有什么好的方案,急,就近就要测试,谢谢