开云手机版登录入口

标题: [求助]云台不动作 [打印本页]

作者: 迪克889    时间: 2007-4-21 18:46
标题: [求助]云台不动作
单位安装有7路视频监控系统
. t. Z) ?8 _& `' ~ b
' ?4 i" Y8 _$ s6 p 使用的软件是DVR,监控电脑插的是无源转换器,使用的是通用解码器,摄像头是三星的。
# B1 u, [6 Y2 v3 ^+ o+ z因为监控主机挪到其他地方,所以自己接线。
6 f3 N! ~" S1 ~& P, ]
" G% t; C& d& q6 Z+ _: i! @* S5 v7路同轴电缆传送视频没有问题,但7路云台都不响应动作,镜头也无法拉近。
% ~, H- {1 {' ]
5 m% V i1 U y# W
8 q* Q/ L3 w M) e 测无源转换器输出电压值为0.08伏,在点击云台运动时,有电压跳变。检查其中一个的解码器,220伏电压接入正常,24伏端没有接线,12伏电压正常,AB信号输入端有电压,线路板上有led灯为绿色亮着。电脑软件设置应该没有问题,协议为PELCO-D。
+ v7 V( p$ Y$ {8 @" p S* A/ L- l
5 e9 j# i2 V, V4 ^$ T) K, C
' z. n0 L# Q* |) H4 {- K# G& N该监控系统已使用多年,前年出过云台不能动的毛病(或不受控制),厂家来修好过。但后来不知什么事被停用半年之久,这次移动是半年来第一次开机。
5 j0 ^3 [: v" s: m t
8 g0 n- a% I7 [$ u4 e: H9 v问题:
9 V7 i, K+ I' F; x {7 H1无源转换器输出电压正常应为多少?
5 ?9 r) p6 @- U$ A7 N2云台如果手动控制,应该加给电机多少电压,交流直流?
5 G8 P7 L6 ^$ R e# u
作者: xqkj8881    时间: 2007-4-21 21:29
标题: re:建议:1.先看下无源转换器上有没有标...
建议:
/ g* G H' C; x& |0 J9 d5 }: z5 X 1.先看下无源转换器上有没有标着输出电压,一般都有标注的,如果没有标注,看看是哪个厂家的产品,打电话询问一下.
. n7 h3 B2 b- N, z% h5 X/ e; Y 2.云台控制也是一样,一般都有标注的 ,有的是直流24V的,有的是交流220V的,具体的得看产品的标注,如果没有标注,打电话问厂家.
作者: 烫心    时间: 2007-4-21 23:41
标题: re:大概是2点几伏到3 点几伏吧你的电压输出...
大概是2点几伏到3 点几伏吧你的电压输出不对换台电脑,是不是串口问题,还有是不是码转有问题,检查一下,拔码开关,拔的协义
( H" P" V% h4 w+ p& n 及码率对不对
作者: 迪克889    时间: 2007-4-22 01:48
标题: re:从网上也找到一些资料,明天查查看。...
从网上也找到一些资料,明天查查看。
( {3 C @: g( b' ]
: A. e* x& R8 t- P, K1 ]4 z 谢谢各位。
X7 e! R; _' J# F/ f. i' e
- o; H0 W. o7 }
8 V' L/ ] ~) E# S全厂装了几十套监控,但时间一过厂家就不管了,只有自己摸索着干。