开云手机版登录入口
标题:
求助电梯里的干扰解决办法
[打印本页]
作者:
shuaiyu411
时间:
2007-4-24 00:13
标题:
求助电梯里的干扰解决办法
奥地斯高速电梯,电梯井道内的视频视频线缆是电梯厂家放的专用排线,可是电梯一启动,图像就有干扰,最后加了视频抗干扰器后,十部电梯内只有4部干扰减小到可以接受,可是剩下的还是不行,请教各位高手指点
作者:
eie1992
时间:
2007-4-24 18:30
标题:
re:http://www.cpsf.net/...
../a/a.asp?B=307&ID=166822
8 Q W1 L p% w" V G' {
本开云(中国)官方置顶帖
作者:
酷狗开云手机版登录入口
时间:
2007-4-25 00:35
标题:
re:这个和你选用的摄像机也有关系的啊,用电梯...
这个和你选用的摄像机也有关系的啊,用电梯专用的飞碟摄像机,线材有专门的电梯专用视频线,做好屏蔽!我们以前在曲阜大酒店就是这样的,包括电源都要接好,很细致的,~~~~~~~~~~~~~呵呵~~~~~~~~~~
作者:
eie1992
时间:
2007-4-26 02:49
标题:
re:[QUOTE][b]下面引用由[u]sh...
下面引用由
shuaiyu411
发表的内容:
4 E1 \" S$ w# [$ {
7 j, x# |/ s* D# K$ O
奥地斯高速电梯,电梯井道内的视频视频线缆是电梯厂家放的专用排线,可是电梯一启动,图像就有干扰,最后加了视频抗干扰器后,十部电梯内只有4部干扰减小到可以接受,可是剩下的还是不行,请教各位高手指点
0 n$ |' r# D& i0 M5 A7 l3 R; ^
一个可能是“假干扰”,如果是,排除故障就好了。
9 F. q/ p, G l& T& _
另一个可能是选用的选用的抗干扰器性能不够。
作者:
彗星回归
时间:
2007-4-30 00:40
标题:
共电的问题
作者:
palomino
时间:
2007-4-30 01:11
标题:
re:不是很清楚 有没有简单方法处理
不是很清楚 有没有简单方法处理
作者:
palomino
时间:
2007-4-30 02:00
标题:
re:已阅 继续学习!!!!!!!!!
已阅 继续学习!!!!!!!!!
作者:
heml
时间:
2007-4-30 02:59
标题:
re:你可能是用的不带隔离的38MHz抗干扰器...
你可能是用的不带隔离的38MHz抗干扰器。原因有2:一是电梯的干扰频谱已经落到了30-39这段频谱。由于这种抗干扰器频率不可变。在这时就无能为力了。2是调制解调后的视频与沿地线过来的干扰信号又重新汇合。因此,图象虽然有改善,但不干净。我们有彻底解决这种问题的办法。有意请联系www.ciet.cc
作者:
wangdeli1984
时间:
2007-5-7 20:24
标题:
re:不是很清楚 有没有简单方法处理
不是很清楚 有没有简单方法处理
作者:
freefull
时间:
2007-5-15 08:35
标题:
re:我现在也有个工程,性质一样,也是奥地斯高...
我现在也有个工程,性质一样,也是奥地斯高速电梯,10部,加了抗干扰器,只有一部有效果。其他的还是不行。
作者:
bjpangu
时间:
2007-5-15 17:35
标题:
电梯监控的设计和避免干扰的原因
8 s; s! x0 M W9 I/ m2 S) S; @
此主题相关图片
$ h# L7 T+ M. H0 x# L/ r
0 H% K- F/ ^! ], r `
电梯监控容易受到干扰以被大家供认
9 [( t7 M8 N* @5 y; m) g2 `. q. q
主要原因是电梯电机的起停冲击造成
Y& l, T9 T ~& @" [* X
在新的电梯监控设计中,不管以后有没有干扰,在系统设计时必须按照有干扰的设计制定实施方案.
8 G- L. J- T6 O, ~
不要亡羊后再补牢,这样你没有计算补牢的金费,根甲方再要资金是不可能的事.
) j N" H4 V1 K1 ^ E! p& d4 R+ u
因此我建议在设计电梯监控的系统时必须考虑抗干扰设备的这部分
* j4 j; _ |: ?1 R/ P
电梯的干扰一旦出现基本上需要抗干扰设备来解决,一般市场上的抗干扰设备在300-800元左右一套。抗干扰的性能有好有劣,具体需要考察试用后才能知道。
) }) a/ z2 J1 n) i4 L7 C
电梯抗干扰器一般有两种
, u! Z. Q5 i$ [' w* Q% }6 _& @
1、有线传输:采用一发一收的方式解决,有普通放大型、和频率复用型一般变频复用的设备效果好价格也较高。
, m) Z ]) y0 ^9 _
2、无线传输:一般采用无线发射+有线传输,这种方式可以省掉电梯随行电缆施工比较方便,然后出电梯后采用有线传输,具体按照实际环境而定。
% N$ V$ i8 R, ?( ?: ~" T5 K" g
作者:
yuanfan
时间:
2007-5-26 15:18
标题:
re:楼主可能是采用加权放大的抗干扰器,你也可...
楼主可能是采用加权放大的抗干扰器,你也可以选用变频抗干扰器。可以联系我们 0755-83993460
http://www.onecable.cn
作者:
大漠孤烟直
时间:
2007-5-26 21:44
标题:
re:摄象机与轿箱完全隔离开
摄象机与轿箱完全隔离开
作者:
bowen
时间:
2007-5-28 19:41
标题:
电梯里的干扰解决-不用愁
你可以先检查下你的设备和接口等,假如这些都没有问题,那应该就是干扰问题了,对于电梯干扰的问题,你可以用下我们的产品,相信帮你彻底的解决,我们向很多工程商提供的效果都很好,达到零距离的清晰。联系电话:吴学厚13580342682或者是邹学勇13428845802电话020-82304130
作者:
太多的不懂
时间:
2007-5-29 23:01
标题:
re:电梯摄象机怎么供的电?摄象机电源的规...
电梯摄象机怎么供的电?
5 f j# F' {. `$ b, V7 e& M
摄象机电源的规格?
1 I$ ^5 u/ D$ R
视频线的接头在哪里?
. R$ ~$ ^ S& n- Y& _
视频线的规格型号和品牌?
: j* T$ ?1 D7 v/ W
电梯摄象机的封装结构和外壳材质?
8 `3 f5 O! _5 Y& X: C$ w
现在的图象有什么样的网纹?
0 O' a' k& Z% d
你一个都没说,就说是干扰!
0 q$ b( x: Q2 ]4 Z7 q
在什么都不知道的情况下,能给你解决问题的人如果不是“瞎猫撞到死耗子”,那么这个人就是神仙了!
- C8 h; l0 ~- t0 t
拜托,以后发帖子的时候,能不能把故障现象描述的详细些,这样大家才能给你提出少花钱多做事的建议!
' Q- B, q1 A. t- W: z
作者:
andy2008
时间:
2007-5-30 22:14
标题:
re:没有人提出怎样来排查故障,我也存...
没有人提出怎样来排查故障,我也存在这样的困扰,哈哈 我的项目将要实施 ,提前考虑一下,防止发生这样的问题;
5 t- t" @1 |3 D3 X* p' l- {2 k
关注这方面的帖子,不过一路看来似乎都是个家产品大比拼;各说各的东西好而已,再说些理论上那个蛮高深的技术讲义,不晓得解决问题否?从干扰产生的原因都不用判断,似乎是万能的;技术已经发展到这么先进不知道为什么还有这么多干扰存在??买两个抗干扰器加上就OK 了 ;不是好多厂家都可以解决各种干扰的吗?
2 f4 ~* g. t S3 d# P w
拜托厂家各位高人 ,给点真诚的解决办法,我们要先判断出干扰的类型和干扰存在的原因;才进入到采购抗干扰器的环节;你们的技术力量雄厚、服务到位;我们又怎能舍弃而用其它呢??............