开云手机版登录入口

标题: [求助]云台不受控制!乱动!求解决方法 [打印本页]

作者: csyaho    时间: 2007-4-24 21:48
标题: [求助]云台不受控制!乱动!求解决方法
8台摄象机全带云台,总线结构,其中一台分出的线有50米左右,此机出现控制失灵,软件里操作方向点一下,云台就一直动,甚至自动放大摄象机倍数,换过解码器,终端电阻也有,信号线用的帝一线缆,不知道是不是485转换器的问题?或者是其他问题?
% a5 z" j0 C; {7 H 求教!
作者: aierdeng    时间: 2007-4-24 22:02
标题: re:1,确定线路没有接错,不要接自动线2...
1,确定线路没有接错,不要接自动线
- d: T$ f, K+ U" J/ J7 h8 x- ~2,用一个云台把地址设置好,进行控制并且用万用表打一下,看看继电器的工作及电压.
$ W ~" b0 `& H5 ^; q: N 3,信号转换不会出现问题的,
' O$ @0 @$ n+ l% |. e我一直没有碰上云台失控的例子,方便的话可以给我打电话.
作者: yangkangbob    时间: 2007-4-24 22:24
标题: 也可能有乱码的.....
云台转换器...也是考虑的一方面
' M9 h/ R8 k) I7 Q3 w
作者: 糊涂抢手    时间: 2007-4-24 22:41
标题: re:应该不关线路的问题了,你那个云台的协议会...
应该不关线路的问题了,你那个云台的协议会不会调错了
作者: meng7911    时间: 2007-4-24 23:42
标题: re:看样子好象是乱码,试试换一个协议试试,最...
看样子好象是乱码,试试换一个协议试试,最好是用P-D的协议,这个端口速率低
作者: yuantao110    时间: 2007-4-25 01:04
标题: re:主机检查一下,看是不是系统有问题.
主机检查一下,看是不是系统有问题.
: ^5 B* Z. o2 _& K( q3 p3 A2 j8 F
作者: lr121314    时间: 2007-4-25 18:05
标题: re:其他的都正常工作吗?应该是出现干扰了,把...
其他的都正常工作吗?应该是出现干扰了,把波特率调一下。或者是因为走线的问题,都串在一条线路上,不要把分出去的线弄的太长。
作者: csyaho    时间: 2007-4-25 20:02
标题: re:谢谢大虾解答啊!我再描述下,这个点附...
谢谢大虾解答啊!
4 r) t/ M. w: y" D' n我再描述下,这个点附近有很大的干扰,因为是化工厂的总配电房,附近还有几个变压器,观察发现解码器信号灯一直忽明忽暗的亮,亮度不大,有点像接触不良那种。如果正常因该是继电器一跳灯就闪一下这样吧。
- Y7 ^0 U& [- K" v, v5 K' a, A5 i
" F' G8 W+ ^2 D. Y1 \4 W4 P5 {: E云台地址没有问题,协议全部都是P-DCOM 那种
) N* L$ u6 k/ e6 _ 真不知道怎么回事了~~~?我怕是不是分线长了,干扰大?
作者: lilywood    时间: 2007-4-25 23:19
标题: re:看来是强电磁场的干扰.屏蔽电缆对于低频的...
看来是强电磁场的干扰.屏蔽电缆对于低频的干扰的屏蔽作用不明显.所以应该离开这些磁场.
作者: 飞鱼    时间: 2007-4-27 03:50
标题: re:建议你把没问题的地方的云台和解码器和有问...
建议你把没问题的地方的云台和解码器和有问题的换着试下,如果问题一样的话就一定是干扰了
作者: 西安恒志电子    时间: 2009-3-7 21:32
标题: re:你用的应该是无缘的232转485建议...
你用的应该是无缘的232转485
2 D( y. v( _2 [4 b建议用有缘的232转485那样可能对你的问题有用
作者: dbkdz    时间: 2009-3-7 22:27
标题: re:1、协议匹配问题,换协议2、RS48...
1、协议匹配问题,换协议
) W4 D6 {" i: \' K- R3 } 2、RS485信号衰弱问题,加放大器
作者: websaver    时间: 2009-3-13 00:06
标题: re:碰到过这个问题,经检查控制有接地现象,多...
碰到过这个问题,经检查控制有接地现象,多个连带不一定就是它本身的控制接地,有可能是别的线缆接地了,好好检查下就好了。
作者: lifeboy262    时间: 2009-3-13 17:06
标题: re:把波特率再降低一些,另外检查一下是不是4...
把波特率再降低一些,另外检查一下是不是485信号反射。
作者: jave    时间: 2009-3-13 18:18
标题: re:干扰吧试试用有源的232转485
干扰吧
. @; h/ o0 s- n n) t 试试用有源的232转485
作者: xinxin0564    时间: 2009-3-15 01:19
标题: re:可以学习一下!!
可以学习一下!!
作者: dbkdz    时间: 2009-3-17 07:37
标题: re:楼主解决问题了吗?问题是属于哪种?解决完...
楼主解决问题了吗?问题是属于哪种?解决完了别忘来公布一下答案啊。
作者: 斯文的吻手机    时间: 2009-3-17 17:37
标题: re:这是典型的控制信号并行造成相互干扰的情况...
这是典型的控制信号并行造成相互干扰的情况!
H% J: M/ S- g" v- U+ R, k/ u- D% f) \ 解决办法:A:造最远的云台控制线上加电阻!
B:在控制中心将部分云台控制线接入485信号分配器!
. S' i% i( F7 S% M3 B: I第一种方法解决问题不是很彻底!建议用第二种!
作者: lijingzhou1    时间: 2009-3-17 18:52
标题: re:可能是干扰,尤其是共模干扰.
可能是干扰,尤其是共模干扰.
作者: wuguangyi    时间: 2009-3-17 19:00
标题: re:云台和解码器拿到机房试一下看一下是否正常...
云台和解码器拿到机房试一下看一下是否正常(软件不协议不换)如果正常的话就是线路问题啦




欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) Powered by Discuz! X3.4