开云手机版登录入口
标题: 请教一些问题!!! [打印本页]
作者: martindpc 时间: 2007-5-6 00:06
标题: 请教一些问题!!!
主机到点的距离是100多米,信号线跟电源线都接好,可是在主机这边没法控制云台跟镜头,解码器自检正常,线也没接错,协议跟地址都没错,请教各们是啥原因呀~~~~
, v1 ]. @4 }5 s还有,主机跟局域网怎么联接??谢谢了~~~
作者: 创业者 时间: 2007-5-6 05:26
标题: re:一是看接线是不是对,在有232-485是...
一是看接线是不是对,在有232-485是不是有问题。如果图象正常,就是不能控制云台,看看解码器接线,监控软件及解码器协议,地址,很有可能是你232-485线正负接反拉。
& p: l+ _3 Z% O8 X5 u$ x/ ]哈哈。 只限交流!
作者: 内蒙沙葱 时间: 2007-5-6 05:32
标题: re:补充 485+ 485- 拨特率 ...
补充 485+ 485- 拨特率
4 P& W/ c6 z6 `9 H
# M" V; S$ i6 ?' [万用表测发控制信号时控制线有无电压变化
作者: 于洪 时间: 2007-5-6 06:22
标题: re:类似问题问过许多次!你应该先...
' Q7 u, C# N+ ~/ v3 w5 \, {类似问题问过许多次!
5 }, x5 d/ e h; ?) M/ L! s. x$ d( f
7 D3 Z) y2 k! [% k你应该先逐步检查,控制命令是否到达解码器?解码器接收命令后是否响应?响应后驱动是否正常?等等。
; X! v' p( g1 D: l
2 s$ t$ j5 r: c% L$ Y
这里当然包括检查接线、检查通讯驱动能力、检查阻抗匹配、检查协议兼容、检查传输速率是否对应、检查驱动电路是否有足够的能力,等等。
1 q5 y/ r- V8 v# f6 J7 R' u
+ m' w$ u0 k! I; J& y& X+ V- Y客观地说,你说了这个现象,没有一个人能够告诉你症结在哪,还是需要你自己去检测、查询!
作者: muziyi 时间: 2007-5-6 16:54
标题: re:前几楼的都说完了
前几楼的都说完了
作者: wp4261 时间: 2007-5-13 06:01
标题: re:四楼的说的没错,现在论谈好象有很多问题问...
四楼的说的没错,现在论谈好象有很多问题问的不明白,回答也没发回答明白!业务一个一个电话来,技术还是一步一步来做!
+ {% V' M7 i, n- c+ l# K' Z看了问题后偶总觉得有些兄弟把问题往上面一放就解决了!哎~~~~