标题: [求助]动点控制问题 [打印本页]

作者: 秋天的故事    时间: 2007-5-8 16:05
标题: [求助]动点控制问题
我的客户有一套系统,12个动点,一台pc主机控制,不好用时乱转,不用修,过两天就好了。码转、解码器、云台全换过,不接决问题。求助,各位老师,谢谢。
作者: dongtiandeying    时间: 2007-5-8 16:31
标题: re:用光端机?有可能光端机驱动不行,485的...
用光端机?有可能光端机驱动不行,485的?你把问题说明白点
作者: 106609476    时间: 2007-5-8 17:08
标题: re:你的协议地址之类的有没有给调好来,电压够...
你的协议地址之类的有没有给调好来,电压够不够呢.
作者: jxgr024717    时间: 2007-5-8 18:14
标题: re:一是看录像机的设置有问题没,在就是看你用...
一是看录像机的设置有问题没,在就是看你用的是什么传输设备
作者: 一震冲宵    时间: 2007-5-8 19:13
标题: re:485信号线路有可能被干扰了~~
485信号线路有可能被干扰了~~
作者: 现代-开云手机版登录入口    时间: 2007-5-8 19:23
标题: re:这问题多了 再补充点线路的问题也是不可...
这问题多了 再补充点线路的问题也是不可忽视的
作者: wufei2512    时间: 2007-5-8 20:03
标题: re:我遇到过用矩阵出现过这种问题!建议你看看...
我遇到过用矩阵出现过这种问题!建议你看看你的云台控制的软件设置!
% A% z- A% b' f) R. x
& M8 ^6 [7 `5 X' S, B# S- R' F4 J 再不行就换一下云台的控制芯片!
作者: 一震冲宵    时间: 2007-5-8 22:58
标题: re:12个动点的控制线是怎么布线的~~?...
12个动点的控制线是怎么布线的~~?
: a- y6 z* E$ D8 x, g, ]) z( L) j
" u6 ^) K2 p3 q+ F: f+ a& I* a* d/ _ 架设控制线时,应尽量避开高压线或其他可能的干扰源,采用总线方式,避免星型方式。回路中连接多个解码器时,在最后一个解码器上要接一个120欧的电阻,或者将解码器上的“终端电阻”用跳线帽接上。
$ t5 R$ e4 D2 ?6 B4 \你现在应该是星型回路,得用多路485驱动器。
: B% C8 w& K0 T 另外,码转要有源的。
4 p1 A0 W, |8 T L; |+ E* \1 N; k
作者: 然而    时间: 2007-5-9 08:09
标题: re:首先确定你的PC串口有没有问题,然后就用...
首先确定你的PC串口有没有问题,然后就用串口精灵测试码转通不通,如果通了就测试云台.用排除法一样一样排除不就好了!