开云手机版登录入口
标题:
摄象机被雷击,寻求高手.
[打印本页]
作者:
lr121314
时间:
2007-5-10 17:04
标题:
摄象机被雷击,寻求高手.
一共是击坏了三台摄象机,室外两台,市内的一台.硬盘录象机没事. 都是同一时间坏的.
+ h% S% E+ y4 R6 {1 R1 t
只是不明白室内那一台是怎么坏的!也就是10多米的线直接进监控室了,没有室外的部分.寻求高手解答.........
作者:
心悟
时间:
2007-5-10 17:29
标题:
re:建议安装防雷设备。
建议安装防雷设备。
作者:
tyh76er
时间:
2007-5-11 00:17
标题:
re:做好避雷措施
做好避雷措施
作者:
macrosource
时间:
2007-5-11 05:06
标题:
re:室外的最好加避雷设备……
室外的最好加避雷设备……
作者:
飘渺的人
时间:
2007-5-12 00:55
标题:
re:要是只安装2个室外摄象机,客户又不想增加...
要是只安装2个室外摄象机,客户又不想增加钱,各位,谁有比较好的方法可以解决吗?
作者:
dgzcpc
时间:
2007-5-12 05:26
标题:
re:用无线的咯
用无线的咯
作者:
edendfish
时间:
2007-5-12 07:32
标题:
re:有可能是瞬间电压过高造成,摄像机内部电源...
有可能是瞬间电压过高造成,摄像机内部电源模块烧坏,,
作者:
mensicy
时间:
2007-5-12 19:28
标题:
re:我同意楼上的 应该是电压的问题
我同意楼上的 应该是电压的问题
作者:
whw84222
时间:
2007-5-15 20:58
标题:
re:是不是,做共缆的比点对点的容易被雷击
是不是,做共缆的比点对点的容易被雷击
作者:
chenxi_607
时间:
2008-9-5 23:32
标题:
re:你是由感应雷,产生瞬间电压过高,通过视频...
你是由感应雷,产生瞬间电压过高,通过视频线和电源线烧坏相机,建议使用避雷器,如果不能使用建议视频线的外壳和电源的外壳屏蔽层必须良好接地.
作者:
87336349
时间:
2008-9-6 02:27
标题:
re:楼上说的对~而且地要做好!有时不装防...
楼上说的对~
: y) d. b0 R$ }2 H' m( r' U6 S
而且地要做好!有时不装防雷器 地好!也没问题!但还是安个防雷器!不一定坏了就是雷打的!防雷器也可以钳压!
作者:
视频监控
时间:
2008-9-6 20:01
标题:
re:应该是电压过高将像烧坏了,也有可能将传输...
应该是电压过高将像烧坏了,也有可能将传输器坏了。
作者:
snygah
时间:
2008-9-6 21:45
标题:
re:发表: 2008-09-05 15:32...
发表: 2008-09-05 15:32:58 第10楼
2 m* c, D$ e& y8 \5 v9 J; K- P
0 c: @0 D6 M, f0 ]. n( A2 b( T
你是由感应雷,产生瞬间电压过高,通过视频线和电源线烧坏相机,建议使用避雷器,如果不能使用建议视频线的外壳和电源的外壳屏蔽层必须良好接地.
5 l8 a: L8 P; N- C9 i2 w& Z
0 b9 r1 Q8 E% A. m, b% a
h$ ^! D) p4 F. B) ]1 j
10楼说得对,如果安装了防雷器就可以避免这种事情发生,特别是这种感应雷的情况.楼主还算好的了,硬盘录像机还没什么问题.
作者:
eie1992
时间:
2008-9-7 06:12
标题:
re:还有一种可能:所谓“雷击”烧毁设备,...
还有一种可能:
7 W2 @& x0 G# R) ?8 K
所谓“雷击”烧毁设备,更多的不是雷电,而是地电位或漏电造成的“浪涌电压”入侵,客观条件就是“是多点接地”,不少的工程,连防雷器也烧了。于是只好把不合理的设计和施工原因,用“直击雷”来顶罪。
: H) f8 i5 N' e5 w& {* \( ~! e
不少防雷厂家让你到处接大地,不少防雷产品的设计和应用,本身就是多点接大地,轻则引入地电位环路干扰,重则烧毁设备。工程中把防雷器拆掉干扰就没有了的事例,太多了。
9 [( ]* F* p2 g) K/ \
作者:
jialifanglei
时间:
2008-9-8 19:22
标题:
re:如有直击雷,那除了用防雷器以外,建议最好...
如有直击雷,那除了用防雷器以外,建议最好加上避雷针以及接地。
作者:
珠安企业
时间:
2008-9-8 22:48
标题:
re:一样..同意上面的说话比较好
一样..同意上面的说话比较好
作者:
fetion
时间:
2008-9-9 23:29
标题:
re:我同意10楼的看法。本人卖雷!需要者联系...
我同意10楼的看法。本人卖雷!需要者联系!
作者:
fetion
时间:
2008-9-10 20:17
标题:
re:不是有一种摄像机防雷器吗?你可以挨着摄像...
不是有一种摄像机防雷器吗?你可以挨着摄像机装啊?我们公司就有这个产品啊!
作者:
豹
时间:
2008-9-10 23:35
标题:
求助!云台怎样设置。。。
有可能是瞬间电压过高造成
作者:
eie1992
时间:
2008-9-11 07:17
标题:
re:[QUOTE][b]下面引用由[u]lr...
下面引用由
lr121314
发表的内容:
7 c, \+ r& r# l$ c$ K
! I; v" I6 @" h7 Z) \$ T3 ^
一共是击坏了三台摄象机,室外两台,市内的一台.硬盘录象机没事. 都是同一时间坏的.
. {* K- A$ q H( i$ s" B" v( L
只是不明白室内那一台是怎么坏的!也就是10多米的线直接进监控室了,没有室外的部分.寻求高手解答.........
+ @3 a! e2 T0 e$ |6 h$ n8 c' M
室外摄像机安装在什么地方?有没有接大地问题?
* _9 V2 c9 i2 h& d9 t2 W
根据什么确定是雷击损坏的?
作者:
liurunyu
时间:
2008-9-11 17:45
标题:
re:今天学习了。
今天学习了。