工程中接地方法介绍
注:正确的接地方法和技术会保障监控系统良好可靠运行,否则系统安全性
2 J u0 J& a& _和视频质量无法得到保障。
接地从字面来看上十分简单事情,但是对于经历过电磁干扰挫折的人来说
/ _, v' G# ?) \7 D6 u2 D8 i可能是一个最难掌握的技术。实际上电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面
( w" u1 O/ \, \# Z" Q8 d对一个系统,没有一个人能提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问
' W; z& p: j+ @# ^. h题。造成这种情况的原因是接地没有一个系统的理论或模型,人们在考虑接地
" d5 }8 J2 |- X5 Q+ t T7 j
时只能依靠过去的经验或从书上看到的经验。但接地是一个十分复杂的问题,
9 o1 x# N7 {# L6 {; Q( F; ], J
在其它场合很好的方案在这里不一定最好。关于接地设计很大程度上依赖设计
3 N( w( h, z a7 c# d4 V/ |
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
{% p: e& P8 l7 {# {! w( z7 U
当许多相互连接的设备体积很大(设备物理尺寸和连接电缆与任何存在的
4 n& a. _9 a" G) u: b5 g0 A$ d
干扰信号波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆作用产生干扰的可能性。
: `5 `/ t6 n8 r/ Y当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。考虑接地问
, S) y5 l2 ]$ r4 F' n
题时,要考虑两个方面的问题:一个是系统自兼容问题,另一个是外部干扰耦
/ b. H. [1 D) Z; R* q
合进地回路,导致系统错误工作。由于外部干扰常常是随机的,因此解决起来
& ?1 b2 q& v# e: y) j2 S$ }往往更难。
' C- Q& q) X5 u+ w& B2 r
: u; |$ A, Q; a* q: v1、接地要求
! z1 V2 O+ y, ?; a
要求接地的理由很多,下面列出几种:
( r/ d a; h; ^$ M! I+ `
1) 安全接地:使用交流电设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设
R( B% {2 ~0 q: l# {6 q# N" Q2 R0 n
备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。
8 V. I, u# h# Z0 L: O9 J
2) 雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立系统,由避雷针、下导体
' `5 b4 T' B! x2 e& i$ A1 y( \和接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全
) M. D: K4 a% N地线的接地是共用的。雷电放电接地仅对设施而言,设备没有这个要求。
; L1 W9 q: G% n( I0 c' h
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
4 `, R) F/ i ~$ Q8 j: a
* 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路
1 |" f; W4 _, h: a- W( l
辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离屏蔽,这些隔离和屏蔽的金
4 t0 V: s9 e$ Z; J
属必须接地。
. R( O7 e1 F+ n1 M* z' B
* 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,
) Y$ K5 Z* x6 m' K: h" ^
当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。
4 a2 |* ~0 k2 M X4 B. D
* 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的
; x& R* i- I! e& i5 i9 x9 F
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
3 Y3 F) ~" F$ O# j1 U9 _
* 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点,
& K% u( |4 S( K k这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。
* s" h4 g) I$ ~: L' C0 j) e8 @8 Y9 @
以上所有理由形成了接地的综合要求。但是一般在设计要求时仅明确安全
2 l5 G M+ {$ v( {7 e6 Z5 M) I8 s和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统设备的电磁兼容要求中。我
O$ S4 B- I8 n+ H' z! x; ]们要建立这样的概念:接地并不是每个部分或每个系统都需要的,比如单块线
, L% G6 b. |- _- ] i路板并不非要接地才能正常工作。当设备之间要传输数据时,接地就十分必要
+ S. E* X) c @* q5 P) F, V5 J- I了。
' t* W$ w. a0 A; X& T* J3 f
7 x3 i" R( g. r; M2 G4 n- F5 ?; B2、接地的方法
接地方法很多,使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概
" I4 |3 u+ W1 `% s/ Z; C5 M, X
念首次应用在电话的设计开发中。现在存在的许多接地方法都来源于过去成功
! y6 o' v, I3 z6 Y J的经验,这些方法包括:
8 e) ]4 w" u7 p* I
1) 单点接地:此方法是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法,
U4 [$ j4 R b2 Y# \5 M, L4 [这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,会出现错误信号
+ ]2 N: l+ M* t* X5 i. q传输。单点接地要求每个电路只接地一次并且接在同一点。该点常常一地球为
0 G r/ W0 M, m: Z参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也没有干
, ~9 v1 B! ^" i( T5 D) E5 l
扰问题。
$ t' r0 o- Z) Y4 j+ R4 d
2) 多点接地:设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备机壳又都以地
7 ^! A+ A) I2 m( e1 q. ]0 \! S* T
为参考点。这种接地结构能提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条
* T, i7 r. s8 A# ^. {/ x1 w
地线可以很短;并且多根导线并联能降低接地导体的总电感。在高频电路中必
4 p; t* J- a' s2 T5 g
须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20。
, p* m5 N# v; f
3) 混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地特
: S. \/ O/ O1 D. o- B* O性。例如,系统内的电源需要单点接地而射频信号又要求多点接地,这时就可
0 M0 r/ a8 Y/ g% i; {! E# a* P
以采用混合接地,即地线通过单点接地,多点接地的线路加装电容。对于直流
# k- L7 A$ Y* L+ p U7 P电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。