标题: [原创]电梯总是有横波 图象变形 已解决了好容易啊 讨论原因
( 图象变形 画面横条波动 现图像效果在电梯开门时较好,电梯运行关门时,总是有横波干扰 图象变形) 我的客户前天打电话给我说电梯图像效果不好 我去后检查接口处有无接触不良 看有没接地 都没有问题 最后在电梯里摄像机机板上的视频接口处我把接口拔下再装上 ................
5 ~- g1 \8 F z; S8 M8 `$ f
; ~- _' j" p' j( ~$ F6 `
对讲机传来..好了好了
4 {" T: A( T6 k% u% v4 k
; q$ w, \1 T! l0 x+ U, E
" X& p: i6 ~2 |: h& j1 i
电梯线用专用带钢丝的线 距离100米 ( 线在出电梯门口3米处交错过380V的强电 没影响) 摄像机用的是 半球的单板机 最便仪的那种 用电梯里的照明电源取12V电
/ M+ \& Y f) }0 W
* P+ L4 ?9 D) N3 Q0 ?
不知其所以然???? 望大家来指点一下 谢谢了 ..
! L8 A) O0 [; ~! {; a
难道是....传说中的 --- 运气
) D& E( P$ e% N8 V
作者: andy2008    时间: 2007-5-18 21:06
标题: re:是否你的BNC连接头刚开始接触到...
是否你的BNC连接头刚开始接触到了轿箱顶部呢?然后重新断掉再恢复的操作时碰巧把他与轿箱分离开来了。。。。。。。。。。。。。。。。猜测 好多问题就是这样,莫名的出来有莫名的好了,而我们又没时间及不愿意去深究其根本原因
3 S* \+ J4 `. G s; C: p( Z
作者: sutingjie    时间: 2007-5-19 02:42
标题: re:地环路
地环路
作者: 客机    时间: 2007-5-19 02:51
标题: re:(((是否你的BNC连接头刚开始接触到了...
(((是否你的BNC连接头刚开始接触到了轿箱顶部呢?然后重新断掉再恢复的操作时碰巧把他与轿箱分离开来了)))
- C# f- c. O/ n! q& ? k* Q4 O' j+ M
& f' |3 U; F' m7 u" B0 ], B 我BNC连接头是接好后用 套子套起来的 不会和轿箱接触的