开云手机版登录入口
标题: 请教监控漏电故障 [打印本页]
作者: sun0917 时间: 2007-5-21 00:54
标题: 请教监控漏电故障
各位大侠;
最近安装了一套监控系统,不大只有8个点。通电后,当一只手碰摄像机,一只手碰墙或金属,就有很大电流,麻了一阵。怎么回事?是漏电吗?请问怎么解决?
作者: 百度一下 时间: 2007-5-21 03:58
标题: re:用排除法,逐一把电源线,视频线断掉,看是...
用排除法,逐一把电源线,视频线断掉,看是什么线漏电,估计是视频线带电。关键是要找到漏电的源头,有时候电源插板也有可能引起问题。
作者: kjczwm 时间: 2007-5-21 07:34
标题: re:看来电压高。二楼办法不错。另外看下是...
看来电压高。二楼办法不错。
/ [) P _- R* s- ?- n另外看下是不是感应电压,是--加装接地线。
作者: 梦中吸血鬼 时间: 2007-5-21 23:52
标题: re:我做过一个小区206个监控.摄像机采用~...
我做过一个小区206个监控.摄像机采用~220供电.也有少许出现楼主类似情况.主要原因是摄像机本身反串电流,严重时会无图像或出现蓝黑相间条纹.更换摄像机则问题解决.
| 欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) |