开云手机版登录入口
标题: [求助]紧急求助 [打印本页]
作者: kemao 时间: 2007-5-22 16:35
标题: [求助]紧急求助
各位大师!求助一个问题:
4 |: z7 k, T: C; Z1 h# L* d1 H本人在施工一个楼盘,每层6户,21层,一共136户的高层。采用的是安居宝的DF2000的非可视数码主机两台,ST-201的非可视分机;主干线路是采用6*1。25的线,分机到户采用的是6*0。5的线路。主机电源放在1层的弱电井中;
/ i- r; B0 y4 C# }( x
故障:主机呼叫分机后,分机震铃,但是摘机后震铃声不停,主分机间也无法通话,必须按下开门按钮后(开门按钮可以正常控制开关电控锁),才可以主分机通话。更换4台分机后还是无法正常使用。拿此分机到弱电井中直接接到主干线路上(此用户在13层,将13层以上的用户甩开,仅保留主机和13层间主干线路连接的用户)还是出现同样故障;
请教各位大师,以上故障是何问题!!!!!急!!!!!
作者: bao115058468 时间: 2007-5-22 17:07
标题: re:对于这问题没见过,,, 如...
对于这问题没见过,,,
如果你需要接口转换设备或光纤转换设备,可以跟我联系!
作者: 面包树 时间: 2007-5-22 18:35
标题: re:问题应该出现在线路的连接上,你检查一下你...
问题应该出现在线路的连接上,你检查一下你的连线是不是有短路的现象,还有你的编码器跳线是不是正确.
作者: jinghui 时间: 2007-5-22 21:16
标题: 门禁主机问题求教
应该是呼叫线短路产生的问题`你最好联系厂家`AJB的东西我接触的不多`
作者: liuzhaochu 时间: 2007-6-1 01:31
标题: re:主机至联网切换器或到楼层解码器之间的呼叫...
主机至联网切换器或到楼层解码器之间的呼叫线上有电.查下看短路没有.还有看楼层与楼层解码器之间的线短路没.
作者: 太多的不懂 时间: 2007-6-1 03:38
标题: re:因为对你所说的设备系统不清楚,所以不能确...
因为对你所说的设备系统不清楚,所以不能确定哪里的故障但是查找故障点还是很容易的!检查主线的对地电压(系统电源你最好先找个正常的开关电源)是否正常(判定依据:厂家的技术手册),哪条线的电压不正常就查这条线路是否是短路还是断路!然后再从分机那边逐个设备断开,断开的同时,测电压是否正常(电压有可能会有变化,要看是否是在规定的值内),这样你就会找到故障点。然后对这个设备进行维修!
% \2 }4 N& ^+ @* |$ M9 t: ^3 D3 [
没看到现场的情况,所以不能妄下结论,楼宇对讲是个比较复杂的系统,不同厂家的,故障的排除也不一样,但是在查找故障点方面还是基本一样的!
作者: xqxwfq 时间: 2007-6-17 22:48
标题: re:赞同6楼的说法。
赞同6楼的说法。
作者: janmily82 时间: 2007-6-18 17:23
标题: re:支持6楼的。
支持6楼的。