开云手机版登录入口

标题: 求助:日本美和电锁, 型号AL3M!谁会接? [打印本页]

作者: FCH    时间: 2007-6-4 17:14
标题: 求助:日本美和电锁, 型号AL3M!谁会接?
各位大虾:
5 m! q- W0 D9 ~ 我碰到一客户装门禁系统,但是他们那个大楼原来就装有电锁,日本的本美和电锁, 型号AL3M,物业不允许改,现在只有在这个基础上安装。这就是要用我我们国产的读头和他们那个电锁合起来用,现在的问题是那个电锁是用24V电的,我们的那个是读头是12V的电,求助:如何接这个东东?有谁接过?我是上海的,我姓房。希望各位大虾帮忙。
) [, o6 r" D m B8 e. I
' K8 \- N7 n$ P) H1 l8 g电:13044108444
8 Q$ I, O7 z1 d! j- \# Q8 `" H QQ:178865760
7 X2 F* g1 Z" M: `6 a0 n6 ^MSN:pinhong5@hotmail.com
8 K# g j' Y. }# j& \
作者: rocklove0418    时间: 2010-12-24 11:07
标题: AL3M 美和电锁用门禁如何控制
1、门禁的供电为12V,通常AL3M的供电要求为DC24V;可以给电锁增加一个单独的DC24V供电电源;0 t9 |5 m  s  ]' j  f$ t; |
2、用控制电路结合门禁的控制器,给 AL3M的棕线和蓝线输入正负或负正电压,控制电锁的开关。! ]  o5 D( z+ g. E5 ~* G1 D
QQ:994416540