外省市某水库电厂发电入水口监控点,现场设备机组房内设置终端设备箱,通过光纤传输给库区分中心,之后通过专线到远程;
机组房间外墙壁库区测安装云台,机组房高2层室外有观测通道1米宽,设有围栏,围栏外是库区水平面,观测通道之水平面40米左右,此处位置处于风口,风力比较大;
室内墙壁设有线路端子排,因为设备在非汛期要拆卸保存;
7 S1 m. _, m7 Q+ G+ I0 _# r. b
( Y9 }1 c2 t; Q1 B# l; d
以上是现场背景,故障现象是无图像,初步检修:首先测试云台控制功能均正常,对调尾纤判断光纤通路正常,故障在前端部分;其次视频图像丢失故障现象稳定,非线路接触不良造成,欲从电源及设备方面着手检测;
检测过程1:
$ o( V* D5 |, z1 k8 p/ @+ j2 a4 l
1. 首先检查电源,在12V变压器输出测量,输出电压正常;
' i+ J% C y# K2 K, Q `/ K2. 在入水口室内墙壁线槽中有一个段子排接点,在端子派上测量,12V 电压为6.7左右,变化;
& u; t# A) Y! `$ J- B3. 将端子排两端线路直接连接,并压接到端子排一侧固定孔位中,视频图像恢复;
6 r3 Q% E+ r1 k/ f1 ?
初步判断端子排处线路连接,接触不良造成电源供电问题,进行监控测试,回到机房观看监控图像,图像过半小时丢失;
; s5 v V1 }: D! X检测过程2:
4 [+ Y. A8 ^& G$ k
1.排除端子排连接问题之后,怀疑摄像机存在热稳定性能故障,到现场断开12V 供电,过1分钟通电,图像恢复;
+ z1 A7 `9 o7 s# @( Y3 {! U2. 通过以上测试,坚定了自己的判断,更换摄像机之后图像恢复正常
3 ]* |) m; B! _6 M, ?0 P# ^) r
回到机房观看监控图像,图像过1小时再次丢失;
8 |4 b+ f, z6 `7 B& j! R V# P# n2 U7 r
5 C7 C& O4 I0 y' d
此时排除摄像机问题之后,感觉束手无策,各位大侠分析一下故障现象处在哪个环节?或者应该从哪个环节继续排查.......
7 G$ |& M! o$ Z7 c' i, S2 ?
作者: andy2008 时间: 2007-6-7 19:00
标题: re:监测过程3:1. 此时排除摄像机问题...
监测过程3:
4 e; b7 A! O0 j* f5 U s! K' X2 \
1. 此时排除摄像机问题之后,感觉束手无策,怀疑12V 变压器存在质量问题,经通电一段时间出现乍间短路现象,造成电压输出变化;
) f/ Y% S& _; A7 G# C# y" {6 ~3 c2. 更改供电方式,采取解码器12V 输出供电,提供给摄像机, ( 变压器用万用表加载测试,半小时左右,电压稳定12.18伏) ;此时图像正常;由于变压器测试没有问题,怀疑判断故障点依然错误,45分钟左右,图像丢失;
, F0 @: u1 ]3 ]# a- x
作者: youyongiyiy 时间: 2007-6-7 19:23
标题: re:看了这么多,问题应该出在电源上.
看了这么多,问题应该出在电源上.