开云手机版登录入口

标题: [灌水]CCTV监控系统防雷设计方案 [打印本页]

作者: 18688    时间: 2007-6-11 21:37
标题: [灌水]CCTV监控系统防雷设计方案
一.概述:
0 v- `2 I7 S% k3 @; n, |; t   
' L) ^0 T7 q! U2 g" z* ]) B   CCTV监控系统(简称监控系统)是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如高速公路、金融系统、军事、交通监控以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪,因此现在将监控系统防雷工作做好非常重要。 
+ ?& h2 ]% X7 `- P" _% `   
5 y4 m8 \5 I& Z' F- }: e" ? 二.防雷设计的依据 
% k; I/ Y/ L# {( A0 G; U  
2 U5 y ~; |# v6 Y' c& a) r   1.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 
* m" Y4 @, x! Y   
( a/ r- A/ w* y$ z3 y4 C   2.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
9 E5 d: H; z/ I/ b1 r, b& I  
+ ]! I' s. e# H   3.《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87
. @' [6 @1 Z: U! x6 v   
" q5 E" |& T- [; @& f% ?1 n   4.《电信专用房屋设计规范》YD5003-92
( t6 P9 A0 b, j' t* g  
# p t' i; ?+ u 三.监控系统的网络架构 
- r* H: ^ x* `+ ]" C3 m4 U   
& y8 E; i9 v) ^4 k1 E2 C   1.任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。
' A7 d$ J! l0 x+ K3 Q
- e4 X3 m- H9 \/ O1 L   前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统。
$ y+ z$ B7 i3 k* d
3 Y7 r( H4 V/ Y8 |7 w8 W( w" M  2.监控系统分类
8 f0 L+ c+ V# O* w   
) V7 M4 D" J% f; J& R. ?+ L s; R  ·同轴电缆传输监控系统
] T7 Q4 Y+ F, v, _/ i   
! l7 U& [5 c; }' J% ]" b ]/ c   一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。
1 X$ n, C7 h: Y3 x. X0 j2 p   
9 L. K- L" Q$ V0 d. r   ·电话线传输监控系统 
( Q& [' K, J8 H3 C: w   
U8 q o1 y% H* V5 X9 s2 f6 O4 G   一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。
8 F& I* V5 m* H   
[) E5 W6 F( m+ U6 ~9 N   ·光缆传输的监控系统 
! z& R9 c2 k2 e% O) J" g  
- U5 l$ v3 R9 ?$ ?+ Z   一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成。
6 y" P2 U: D3 ^6 Z3 r- Y9 B   ·微波传输的监控系统
* z& H' `+ e& p  一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。
7 ^% h. D- B8 S; u' Q  
! w7 L1 |. F, N 四.现场勘察:
3 A9 Y( \ N0 w7 m+ k7 E3 i) u   
0 r- H0 X# i! {+ a3 F' b   1.了解监控系统所处的地质条件,建(构)筑物及其附属构件条件。
D0 m+ K5 k8 s' ?- ~  
3 m: K( ?6 A# ]& J/ @% t  2.查明监控系统的各子系统在不同的LPZ内互相的电气连接关系。
/ d8 x( [8 u* f T& y$ M+ }+ v" `   
2 c' `* |! U* W# [% F6 u0 y. }% }   3.详细记录设备的数量、名称、接口、工作电压、特性阻抗等。
9 ]1 _# o% q1 t; e$ W7 |  
4 q) o( p1 ]' {0 j }; g   4.了解监控系统的供电情况和电网的分布。
* n! c' g9 p0 S1 p1 d. L- H6 S   
: g. E0 I( I; i9 s* @  5.查找接地装置的具体情况:引下线、接地线的材料、规格、连接情况。
$ i( Z4 X& [2 D" `) p  
- d/ S$ F$ M" O9 H   6.对曾遭受雷害的系统,给予记载,并重点查看、分析。
) Z0 f& R4 M% t# P- D! Z2 H  
+ y2 M* } o! [. n6 i' [ 五.方案所达到的目的
# `2 N0 v+ J* { @( J   
! [" a+ G) [0 i  保障监控系统各设备不受雷击损坏,保障监控系统的正常运作及工作人员的安全。 
" h. S9 b! ~) P( T* ~0 j; e! F' B   
n) R i! e3 R# ~ 六.方案的具体内容 
( G1 X7 e) U8 u& x9 L3 P  
* Q% G a$ D6 i: J5 U5 g: }   1.直击雷防护
$ Q. E9 J% y0 N; y) s  
0 X8 O* Q( L) G- _) j" p4 h   应在室外的摄像机支承杆顶安装能保护摄像机的避雷针,并作出相应地网接地(要求接地电阻小于10欧)在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快速对地泄放。 
6 I' V# L# k% s# f' F3 ] Q' w   
; H) r* n" g- R3 V  2.感应雷防护
# Q M6 z$ c3 ?8 z) Y2 v8 n   
8 [( z( e. L: h7 X2 d  对应的防雷器的安装
1 g9 n5 a- q9 D- E0 U   
9 I7 }8 X$ V2 @- i0 S; k( Y1 z   摄像机:
( J8 \2 R5 _7 z6 i( [2 a   
+ o% r3 C6 X3 c; |1 P: Q/ D" ?  ·电源处安装DXH01-P200串联式电源防雷器。 
& g1 I; I, A% q/ R# n" ]- h, J: }   
# n, p0 ]6 l: U( B+ d  ·视频信号线上安装对应接口的QFL01-V40视频防雷器。
' ?/ |3 n; P; K5 o   
. V3 z7 C9 X" s! F  ·带有云台的摄像机,安装一只对应QFL01-V485控制线路防雷器,在监视器前分别安装
! E: M3 C8 @0 ] 对应接口的视频防雷器QFL01-V40。 
6 [5 g+ R \4 D) ?( U! w4 l1 s; m   
+ F* c4 I M1 j( U. I( @: F3 l% H4 P  控制器:
5 G7 U$ w; `( y" @2 k7 J7 g) g( {  
@" l, ]9 M. K9 _7 U9 m   ·安装对应的QFL01-V485控制线路防雷器。
& r" f! l. b9 ?% ~. z5 h   
4 k( ]& L9 O% T+ X  监控大楼:
! ?0 W- p6 f; X7 S9 t
/ B3 e; m4 K$ s" L4 ]   ·总电源处安装380V的电源防雷器箱作为第一级防护。
7 i& x. y0 } J  
6 }# W9 x/ v2 k- X   ·在楼层配电箱前安装对应的220V或380V电源防雷箱,作为第二级防护。
2 r. s* P, V, Z6 w. y* ]1 \9 U   
5 p2 _# _4 W$ r1 u6 l' K- ?   ·在各用电设备前安装相应的电源防雷器作为第三级防护(具体应根据设备情况选择)。
' ~: h% G* H( ?3 P" Y: x8 ?  
- b9 T( Z( J3 V% x. o' G( n k   ·在接收发设备前安装视频防雷器QFL01-V40。 
3 _3 |1 N' q* S! K E) ?; Y  
" s& {2 w K3 C# y6 ]3 N   微波发射天线: 
+ N4 T' Y( M( Y S, O; D6 I  
! f' P. n, q2 O4 n   ·在微波发射天线处安装避雷针。
' i* n( g4 I" E: h  
; u3 B/ N" V, l+ q* H0 a   ·在微波接收发机前安装对应接口的天馈信号防雷器QFL01-T2000。 
( K$ z" J% a; k. j  
5 p4 D, c% W! P: [1 T6 W8 s  3.等电位处理及屏蔽 
; E% v' f* F4 I+ q2 }0 M  
4 r% p5 l: o2 O2 Q; @+ N+ r# v  将工作地(交、直流工作地)、设备保护地、防雷保护地连接在一起,构成一个均压等电位体,并将所有进入建筑物的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏蔽管道)在进入建筑物之前,就近接地,如有多组地网且地网间距小于20米,根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。
0 b6 E A7 S1 T- G   
: k+ h) Y% U6 n  4.地网制作
$ ^& Z! i6 U! F! S' m  
: p0 o) z% Y& n2 b4 G5 T   地网设计在建筑物周围,地网上端深度为800,宽不少于500,接地电阻为≤4Ω,垂直接地体采用5×50×2500热镀锌角钢,水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双
作者: 18688    时间: 2007-6-11 21:40
标题: re:一.概述:     CCTV监控...
一.概述:
' z8 |4 ^. f# `" A* k W  
# n6 I& _; ^7 y' ]5 i  CCTV监控系统(简称监控系统)是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如高速公路、金融系统、军事、交通监控以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪,因此现在将监控系统防雷工作做好非常重要。 
5 d" o6 A/ N: H$ `   
' X) u. D# d* {# x/ Q" N; M 二.防雷设计的依据 
( [- b1 o$ P: X   
3 n1 {1 H% L0 {. @   1.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 
+ p# C: O, g: ]( ^2 u' y  
- X! G5 h7 M5 t$ k   2.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
: S a: O% c8 x9 Z7 _   
' p8 j7 e( o6 U4 c4 k, i   3.《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87
/ w$ R, d: v2 E0 d+ F+ y  
* Q2 \" ~/ O: F4 i   4.《电信专用房屋设计规范》YD5003-92
/ L8 Q( |6 u7 C X0 l  
: b. w. l0 b5 ?5 H2 J# o, p 三.监控系统的网络架构 
4 F1 }( R/ I& W: B" s, Y: U- o   
$ x+ g$ s. T1 H$ t! Y/ L  1.任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。
5 G& A2 K2 u7 y8 X3 v: N
; d S* C$ a2 \( B   前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统。
2 B5 [. @) w$ |9 P( U
7 x" [4 Z, y4 J8 V$ o, @0 X  2.监控系统分类
7 f. M# e' t; j# `! o( e   
5 y1 a5 j- O* t; I   ·同轴电缆传输监控系统
9 D$ B! h2 w: `6 r8 Z" m, X" D/ s  
% G* h S4 ?8 v* ]8 q/ }/ ]   一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。
7 m( d) }/ J( Y0 [: V/ F   
8 h1 C+ M7 w+ R   ·电话线传输监控系统 
1 c2 H# m& J1 ]/ S  
' ~+ |1 N6 U4 L   一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。
3 H( f+ g& g( I5 t4 I- }7 j   
. N7 x2 H8 f( M   ·光缆传输的监控系统 
; V# W8 I- i( P0 I5 }) x, B  
; B) T: X1 t+ H! C! E  一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成。
$ c0 J; z$ p w4 F" Q' i4 r  ·微波传输的监控系统
8 p& y3 f0 O. \3 j& Z  一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。
& K* N& V0 U6 d4 ~, m5 X  
4 i/ @3 T: L0 v4 W5 ]. J3 J四.现场勘察:
7 g5 k- z8 q. [& i& c" V   
% y; G+ s% T' T2 ?! e   1.了解监控系统所处的地质条件,建(构)筑物及其附属构件条件。
6 C& x( Q2 s- i: G# _   
3 t6 c8 n9 P- f5 D1 }# O+ i   2.查明监控系统的各子系统在不同的LPZ内互相的电气连接关系。
1 n: x/ }& u; T9 m8 g: W   
. s* K& b! p6 }& }# _  3.详细记录设备的数量、名称、接口、工作电压、特性阻抗等。
- K' V# J' L' B5 Z) Z M5 X  
, { D8 O: ^% S' U: m   4.了解监控系统的供电情况和电网的分布。
% ?, a- R" {8 G" H9 E2 u- B   
4 e N Q' x6 Y/ W  5.查找接地装置的具体情况:引下线、接地线的材料、规格、连接情况。
9 M2 W5 U9 @% x% r  
0 l& {+ `/ ^& J7 P   6.对曾遭受雷害的系统,给予记载,并重点查看、分析。
/ i! G' K) l6 n' F   
2 G" E' [2 O/ C5 g 五.方案所达到的目的
) p! I1 {, G7 L, U$ L: L  
3 ^) N8 C: W1 s2 d3 O6 |/ T   保障监控系统各设备不受雷击损坏,保障监控系统的正常运作及工作人员的安全。 
& @$ [+ a6 P/ v; l& H  
+ V O; N; B* O& r. N六.方案的具体内容 
# c; \9 k% M, m  
& a* K$ o. P; L a$ C  1.直击雷防护
$ ~: K! ~% k$ b) P# W; l" w+ a  
2 z. ]& T- ]7 O+ L) K. i+ W   应在室外的摄像机支承杆顶安装能保护摄像机的避雷针,并作出相应地网接地(要求接地电阻小于10欧)在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快速对地泄放。 
* ^ E6 [9 M/ n* V6 b  
% ~0 f6 S( Y% D3 ]3 s( N) R7 g   2.感应雷防护
8 F5 X/ g3 O1 G$ r. `5 L/ Q7 G! h  
3 q# A! C! R( s- k7 R   对应的防雷器的安装
" i E8 r/ o3 X Y6 M   
' d F0 ~. ^ @/ q( E: q   摄像机:
' {3 G5 W9 Y5 N  
& I3 R0 h. U1 L. }) m, j% w  ·电源处安装DXH01-P200串联式电源防雷器。 
+ |- x q5 f& Q; r$ z  
6 ]0 J& I( p- H; b  ·视频信号线上安装对应接口的QFL01-V40视频防雷器。
( W4 l* P" h9 t8 A  
" \( G' k! G/ A   ·带有云台的摄像机,安装一只对应QFL01-V485控制线路防雷器,在监视器前分别安装
0 K! r3 M4 S9 V b对应接口的视频防雷器QFL01-V40。 
( B( F# B2 \, a4 K   
! J/ H1 P' m/ A* F( }7 `" w  控制器:
u: D6 t2 A4 p- h0 D9 W  
* J, ?: N+ \# a* U: X   ·安装对应的QFL01-V485控制线路防雷器。
k* G b% L1 J  
, b1 |$ N2 h N2 X1 s- s   监控大楼:
7 G9 J% G3 \$ r8 h {' ]. ]
; D- ~+ O% q4 d" r1 C3 p) ]) d   ·总电源处安装380V的电源防雷器箱作为第一级防护。
3 V- K) x9 R3 U/ k' `; h; p3 @, K  
& v1 f9 A- R4 N& X2 r  ·在楼层配电箱前安装对应的220V或380V电源防雷箱,作为第二级防护。
# ^0 I k" v! `" A7 e8 e; ~* _0 |! Y  
# ` s7 E% P# a: T. }$ y  ·在各用电设备前安装相应的电源防雷器作为第三级防护(具体应根据设备情况选择)。
( k8 Y: k a: s  
) e* p6 W8 E5 e1 A0 I  ·在接收发设备前安装视频防雷器QFL01-V40。 
; K; b7 f7 z, T+ a/ U   
) j9 |. V! o3 T Y. }" t  微波发射天线: 
) O4 J W+ {+ _/ M  
0 X) N+ @% E( ^+ H$ u9 Q) L$ K   ·在微波发射天线处安装避雷针。
7 a6 I3 J: J/ x  
|- ]* Q7 {" g$ ^3 `. w  ·在微波接收发机前安装对应接口的天馈信号防雷器QFL01-T2000。 
2 a5 ]8 z/ S, l, y( Q$ { Z6 e  
. z6 v8 \- t1 h. i+ M   3.等电位处理及屏蔽 
& h, E! }* @: X) g2 N/ U2 l; S   
- i7 w1 v1 h( e! Z) p+ T& L9 m# l  将工作地(交、直流工作地)、设备保护地、防雷保护地连接在一起,构成一个均压等电位体,并将所有进入建筑物的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏蔽管道)在进入建筑物之前,就近接地,如有多组地网且地网间距小于20米,根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。
* G ]$ W& N. S! |) a. ^/ \   
2 n0 \- Q4 A) b; Y   4.地网制作
! G( a1 ^, W% G. o  
1 @' K8 u" h# J  地网设计在建筑物周围,地网上端深度为800,宽不少于500,接地电阻为≤4Ω,垂直接地体采用5×50×2500热镀锌角钢,水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双
作者: andy2008    时间: 2007-6-11 22:43
标题: re:以前看过,虽说不是原创,但是是好...
以前看过,虽说不是原创,但是是好文章




欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) Powered by Discuz! X3.4