标题: 求救!!!485信号!! [打印本页]
作者: lccznkl 时间: 2004-6-17 03:47
标题: 求救!!!485信号!!
请问各位高手,485信号用平行线最远可以传多远? 前几天做的一个工程,下错线了,用的是平行线,现在又没法改线,请问有没有调制设备,如把485信号调制成别的信号用平行线来传输? 到目的地后再解调为485信号? 或者调制成类似视频信号,用视频线把控制信号和视频信号一起传输,到现场后再解调成视频信号和485信号?
作者: 人在江湖 时间: 2004-6-17 03:53
标题: re:1、距离有多远?我曾经做过放射装的,10...
1、距离有多远?我曾经做过放射装的,100多米没问题2、加485信号放大器3、如你所想,采用共缆传输方式,除电源线外,视频信号和控制信号通过视频电缆传输,北京中天技源有相关东西,可以在线搜索一下
作者: 于洪 时间: 2004-6-17 06:10
标题: re:RS485用1平方屏蔽双绞线理论值(也许...
RS485用1平方屏蔽双绞线理论值(也许有人试过),1000米,如果没有强干扰源,485驱动能力足够,一般的传输没有问题,平行线也是可以的,虽然不应该用平行线,但主要还是看你的控制结构和现场情况
作者: 人在江湖 时间: 2004-6-17 06:14
标题: re:好难得见到于大侠大驾!我上次有个工程商不...
好难得见到于大侠大驾!我上次有个工程商不是用的双绞线,而是用的0.5平方的屏蔽线,好在结果还勉强行了,不过他只接了5个解码器。
作者: 于洪 时间: 2004-6-17 06:23
标题: re:承让!最近忙些,有时的帖子就没有回复,见...
承让!最近忙些,有时的帖子就没有回复,见谅!还要感谢你.其实485最大的优点就是传输距离了,当前尤其以DVR为首的都存在485传输问题,我认为不是距离原因,而是驱动能力和阻抗匹配问题,一般都是一个232转485,挂16个,了得?看看矩阵,一般都是独立通道
作者: 人在江湖 时间: 2004-6-17 06:30
标题: re:是 这样的,所以虽然我对深层技术所知甚少...
是 这样的,所以虽然我对深层技术所知甚少,但推荐给客户的时候一是要求用双绞线,二是用有源码转换器,三是采用链式布局,结果都还一般。对了,上次你有个基础性的文章我打印出来做了教材。不要再要版权费啊~~~
作者: 于洪 时间: 2004-6-17 06:37
标题: re:共享!
共享!
作者: lccznkl 时间: 2004-6-17 23:54
标题: re:485信号应该用双绞线传输,如果用我所说...
485信号应该用双绞线传输,如果用我所说的平行线肯定是传不了多远的,因为双绞线可以有效的抗干扰,网线也是如此,如果用平行线结果就大不相同了,平行线不能很好的抑制干扰。
作者: zhm2006 时间: 2006-6-10 19:17
标题: re:485信号应该用双绞线传输,如果用我所说...
请教各位老兄: 我有一硬盘录像机监控系统运行已经三年,这两天过去维护时,摄像机控制转动时,可以转动,但不能停,按右转就一直右转,按左转又一直左转,是不是控制信号到摄像机时信号过弱的原因,距离最多100米左右,采用COM口转485转换器.不知如何排队?
作者: tzhg 时间: 2006-6-10 21:34
标题: re:485信号应该用双绞线传输,如果用我所说...
如果没有强干扰源,485驱动能力足够,一般的传输没有问题,平行线也是可以的,虽然不应该用平行线,但主要还是看你的控制结构和现场情况
作者: SupermanTm 时间: 2006-6-10 21:49
标题: re:485信号应该用双绞线传输,如果用我所说...
自己做一个交叉推动级,2400bps用平行线也至少可以传1公里
作者: 飞飞在线 时间: 2006-6-10 23:36
标题: re:485信号应该用双绞线传输,如果用我所说...
10楼的请问交叉推动级是什么东东?
作者: SupermanTm 时间: 2006-6-11 02:32
标题: re:485信号应该用双绞线传输,如果用我所说...
http://bbs.21ic.com/upfiles/img/200661018732948.gif[URL=http://bbs.21ic.com/upfiles/img/200661018732948.gif.gif>;[/URL.gif>
作者: 监控在线 时间: 2006-6-14 20:38
标题: Re:求救!!!485信号!!
版主说的不错,485可以传输1200米没问题
作者: heml 时间: 2006-6-15 00:25
标题: Re:求救!!!485信号!!
RS485是一种电流型差分传输设备。对干扰电压不敏感。这就是它抗干扰的主要原因。传输距离是由线路的两根线间的电容和有源器件的驱动能力决定的。线间电容容量的大小跟线的总长度呈正比(无论是串联还是并联)。因此有关RS485芯片说明上很多都提出了传输电容的极限指标。由于电容的存在,使本来是方波的电流造成相位延时,逐渐圆滑,直至不能正确分辨。同样距离的双绞线的长度比平行线要长,电容比平行线要大。对RS485传输反而有不利的一面。有人可能说,双绞线具有抗干扰能力,但是,要干扰RS485的信号,干扰的电压必须要转换为电流才有作用。这就需要干扰信号要有极大的能量才行。正是因为这点,RS485才有较强的抗干扰能力。RS485的驱动能力直接影响通信节点的数量。输出电流不足,自然不能正确分辨信号。因此,使用平行线和双绞线不是影响传输性能的主要因素。
作者: SupermanTm 时间: 2006-7-16 20:32
标题: Re:求救!!!485信号!!
改成电流环+光电隔离的方式好了,保证平行线也传1000米(不过,不支持中间节点了)
作者: 彗星回归 时间: 2006-7-17 22:32
标题: Re:求救!!!485信号!!
485是差分信号传输,也就是说,最终信号识别是通过比较两线之间的电压差值决定的,而干扰信号往往是同时加在两条线上,呈现相同的电压。做差值比较时,干扰信号互相会抵消掉。从原理上可知,为了提高抗干扰水平,两条信号线必须紧密接触,保证外界干扰对两条线的作用是相同的结果而抵消干扰,这也是通常选用双绞线的原因。如果干扰不大,两条平行线也是可以的。 485的临界电平是200MV左右,也就是说只要两条线的电压差大于200MV便是可识别的,随着负载增加或线路加长,或者线路老化阻抗增大,都会导致线路压降增大,传输距离缩短
作者: heying3 时间: 2006-9-22 18:57
标题: Re:求救!!!485信号!!
有多远呢!我都是用平行线的。还没发现过问题呢?我曾经用网络线其中的一对传了900多米。也没发现过问题。我用0.3的平行线在厂区传了900多米。到现在还没有问题呢!如果你怕不行,那你就加485放大器吧!
作者: 卢国海 时间: 2006-9-23 04:07
标题: Re:求救!!!485信号!!
我用过一次可以传1300M这样
作者: ljg 时间: 2006-9-23 04:16
标题: Re:求救!!!485信号!!
学习了