2009年新春伊始,在汇集、总结几年来对干扰原因(因素)的初步认识基础上,我们不妨来个“反向思维”,以求探索干扰的有效解决办法。
你做过开云手机版登录入口工程吗?这样直接提问,虽然有些唐突,但还都可以回答“做过”。但是,如果我问:“你做工程时,亲手制造过干扰吗”?多数人会觉得“莫名其妙”,把工程做好就不错了,谁还会“亲手制造干扰”呢?
总结多年来的工程实例,看看下面一些可以产生干扰的因素,虽然你不会全都经历过,但不会一个也没经历过吧!?
7 ]5 k7 ~2 d. f/ ^+ z+ b1.BNC头接触不良会造成干扰——属于施工水平和经验问题,也有BNC公母头质量问题和75/50欧姆混卖混用问题;
! l; ^8 _/ a% B u2.电缆伤断造成干扰:穿管时拉断电缆,垂直或倾斜自承重布线拉断电缆——如电梯视频线,弱电井多路捆绑垂直走线等——属于施工水平和经验问题;
6 d6 o; H) q9 U8 L* M& p8 c3.使用了劣质(铁质)电缆,产生了干扰——属于图便宜,质量的报复;
' e: F; ^" ^& l" T1 z5 g 4.摄像机因素造成干扰:摄像机本身质量问题,输出视频信号中含有干扰信号——属于产品配套选型失误,检测制度不科学,不严格。
# Z& X7 D6 H- }4 \: d) t 5.摄像机电源因素造成干扰:电源适配器质量不好,波纹太大,实际供电功率不够;集中供电线路衰减太大,电压太低;设备漏电等——属于产品配套选型失误,检测制度不科学,不严格。
- ?+ \: D% a/ ]+ @0 u6 t- I% ?7 p6.主机问题:相邻通道串扰,采集卡或主机质量问题等产生了干扰——不能很快判断出是主机问题,盲目的在其他传输环节找原因;
8 N5 s& j7 O6 ~ M- U( Z; a% {# x7.引入了电网传导干扰——电源没有净化——属于系统抗干扰设计经验不足;
7 U, K4 F% M* k 8.云台运动时,视频信号闪动;红外夜视晚上背景有噪点,画面一层白雾等——以为是干扰;
- G: |' L/ k8 X/ w$ H 9.系统多点接大地引入地电位环路干扰:摄像机安装在接地金属物体上,金属立柱,金属塔架,接触了建筑物钢筋,电缆破损触到接地金属体等等——属于施工经验不足,不当的失误;或者使用了不合格防雷器,被个别防雷厂家“等电位体连接”误导,把摄像机外壳接了大地——属于系统抗干扰设计经验不足。
0 w1 g' [& o( s' k10.其他工程中各种“低级错误”造成的干扰现象。网上很多干扰求助帖子,网友热情满腔,求助人却泥牛入海无消息,很多原因是源于一个“低级错误”,不好意思来了。[/
COLOR]
6 b/ T0 R' _" e4 c这些因素都可以造成开云手机版登录入口工程的视频干扰现象;
/ h& V& S2 h- j5 M r: Z; l- J这些因素造成的干扰现象,“五花八门,包罗万象”;
1 s5 _! B6 j- s# Y$ f这些造成干扰的因素,都与主观因素有关系——不管你愿不愿意承认;
: m4 x1 W% o( t; W6 K$ g! ` 这类干扰现象,几乎占了“干扰求助案例”的大多数。
1 H6 }2 D/ V% c- L 这类干扰现象“发案率很高”,排除干扰的难度也很大。
5 ~, a; q+ A' _* u5 N# N 这类“人为因素干扰”,可以统称为“故障类干扰”或“假干扰”;
1 L/ j$ g' ^3 V4 q6 t5 g, E这时我再问:“你做工程时,亲手制造过干扰吗”?多数人会回答“出现过,是无意的。”
2 T- M0 ^3 G0 ~) Y解决这类主观因素造成的假干扰,从外部找原因,用抗干扰设备来解决,您觉得思路对吗?
/ s- Q' a1 F) U7 }% f9 e 问题是工程中发现的是“干扰现象”,这类与主观因素有关的“干扰现象”,并没有打上“人工制造的”标签。工程中最现实,最急切的问题是,怎么判断它是“假干扰”呢?
6 \! [3 j; `4 c' L2 Y8 }( I1 @那真干扰又是什么呢?
! }$ D/ G5 V% R3 `% g$ J: C# Q为此,我们还需要统一认识什么干扰才是“真干扰”?
“真干扰”是指空间电磁波与传输线发生电磁耦合,在传输线上产生了感应电动势,干扰感应电动势进入信号传输回路,在信号有效负载上,产生了干扰信号电压。这就是开云手机版登录入口工程的“真干扰”。只要明白,“真干扰”是指空间电磁感应产生的干扰就够了。
“真干扰”和“假干扰”的提法,都属于工程方便用语,好说,好记,但不是学术用语,没有确切和不确切可言,只要正确理解它们的真实含义就够了。
6 m, ~3 b9 t# g0 Y. Z2 v" H% k
7 H& c. q" P9 r* N. F- J" S
- g! u7 V9 S& T% l+ d7 B [COLOR=red]【认识真、假干扰的传输路径特点】
监控系统的“真干扰”和“假干扰”,从图像的干扰现象上,很难区分。但是,在传输路径上却有着本质的区别和各自的特点,明确这一点十分重要。
. D0 ?8 Q" u9 I+ M& P1.“真干扰”不管它的频率高低、波形结构、基波谐波,也不管干扰源是什么,它们的共同特点是:干扰的产生,是通过空间电磁感应或电磁耦合实现的,干扰源与传输线路和设备没有线缆直接连接关系,干扰传输路径是“无形”的,“无线”的。
7 O ?5 n ?6 n* {! V+ x 2.各种“假干扰” 的传输路径基本特点是:
. w9 h2 w: i5 N8 l& v ①系统外部的干扰源,是通过“有线连接关系”,引入信号(视频)传输回路的,这种“有线连接的传导关系”,是有意或无意“人工接入的”,性质属于“人工制造” 的。如地电位环路干扰,是由多点接地线形成的地环路,把地电位传导到视频传输回路的;
. k2 i6 R2 W( V! u ②系统内产生假干扰的“源头”,都是“传输线路或设备故障”直接引起的;
7 l0 f1 q9 i5 v 明确这两点,十分重要;
! S, N7 S7 q) d# l; X9 F8 T, E" _【明确真、假干扰的解决思路和办法有本质区别】
8 ?. q, g! l0 U- Y8 R1. “故障类假干扰”—— 既然是“人工制造的”,解决思路和办法是:“事前尽量避免,事后查找排除故障”——即,“避免和排除”。
9 z, p L! d+ M1 } 作者: eie1992    时间: 2009-2-12 20:33
标题: re:刚刚发生的一个地环路实例[COLOR...
刚刚发生的一个地环路实例
( f0 F! e, { Q9 u: D- S; l. s" [“安装一只 摄象机 ,一体化枪机 ,立杆采用不锈钢的,传输线 SYV 75-5,电源线 RVVP3*1.5,信号线 RVS2*1.0,距离编码器的距离大概40米,出现干扰 图象有水波一样的静态干扰,当把摄象机从杆子上拿下来放在手上,就不会出现干扰,但是一放到杆子上就有干扰。立杆的底座采用的是1.2米的钢精笼,用混凝土埋在地下,想请教一下高手,这样的干扰问题,怎么可以解决!!谢谢”

9 L+ Z" P$ l9 r( O3 o l( f 分析:“当我把摄象机 从杆子上 拿下来 放在手上 就不会出现干扰 但是一 放到 杆子上就有干扰”,所以,判断是“地电位环路干扰”——解决方法:摄象机与立杆绝缘。
1 _( X% C, n# [$ l
9 N, q( w4 A2 R 资讯:我想请教以下 摄像机和杆子之间 怎么 能做倒绝缘 具体 施工工艺是 怎么设施的 ?
+ I0 a1 C. ` G% U% v% I* p" _' a; K回答:
9 [5 ^3 e5 C4 v% ^0 w8 [8 k1) 摄像机是金属壳,壳体和BNC外壳是一体短路的,BNC外壳和同轴电缆的编织网也是一体短路的,同轴电缆的编织网也就是视频信号地。也就是说摄像机是金属壳也就是视频信号地;
0 V: a0 R/ s* T" U 2) 不锈钢立杆接在地面上,和大地等电位。摄像机通过金属支架、金属螺钉固定在金属支架上,这样摄像机外壳就与不锈钢立杆是一体短路的,摄像机外壳也是该点的大地电位了。
; P9 F+ b9 L% Q; S( Z! }3 e" ~0 S0 h! o3) 绝缘——就是要求摄像机外壳与不锈钢立杆之间是绝缘关系,使地电位不能影响到视频信号地。绝缘具体怎么做,没有统一工艺和方法。因为摄像机不同,支架不同,具体安装方式方法不同,绝缘的具体位置,方式方法只能根据现场具体情况决定,实际做法是五花八门,“简单,实用,有效”就可以。——
3 b$ g0 q; c8 B$ x3 H: @/ e) g2 X* w 4) 绝缘是否做好了?测量方法:用万用表电阻档,测量BNC头外壳和立杆之间电阻是无穷大。因为你说“当我把摄象机 从杆子上 拿下来 放在手上 就不会出现干扰 但是一 放到 杆子上就有干扰”,所以,判断是“地电位环路干扰”,绝缘,就切断了地环路,你拿在手上,也是绝缘,也是切断了地环路;干扰彻底消除,什么设备也不用添加就可以解决;
2 m" c1 A1 M- ^* B: ~5) 请注意:检查一下你的系统:所有摄像机都必须与大地绝缘,只做好主机机壳一点接大地——这是安全地,也是系统静电泄放通道。这就是“单点接大地原则”;地环路是系统重大安全隐患!!!
~8 ^; z+ y$ a% j3 }$ @$ g
/ E3 q/ R# ?* X8 f# _6 R 点评:
; l* Q" d) m* A. y2 V$ s6 h& N/ n$ A1. 这也属于主观因素造成的“干扰”现象,尽管是无意的,客观上是违背了系统单点接地原则。属于系统抗干扰设计经验问题。也属于系统“故障问题”。
B3 [, h" W( Z, [# J/ r" Z' L2. 解决办法:有的主张改变传输方式;用射频,光缆,微波,加隔离器等办法;而“绝缘”——只是把接地点断开就行了;选择什么,在自己。
2 y$ j+ L4 b& r0 f' @, s, p
作者: eie1992    时间: 2009-2-16 20:39
标题: re:后面将提供一些[充实帖],都是工程实例,...
后面将提供一些[充实帖],都是工程实例,以求帮助理解主题帖的内容。
( m9 g- d' t, A5 h+ P
" u$ c3 \& J4 Z) p; V! U5 C[充实帖2]
4 o& O. f" M* Z4 l 希望多多参与探讨。
& ?' g* w$ M+ R% ~$ d 对干扰的认识,谁都是从认识干扰现象开始的;
9 N1 {# D5 ]# X3 ~1 F$ v% Y6 \! D 从干扰现象——实践探索排除干扰的方法和措施——总结经验——提出某种干扰现象用某种方法解决。都是这样经历的。
8 `' }: y: \# Q# D4 t4 n/ B9 w实践发现:
5 \$ |& q! q1 f; N2 M 同一类干扰现象有多种产生因素,排除干扰的方法也不同;而具体的工程实践经历又不可能同时都遇到这“多种产生因素”,所以总结的经验就不可避免的具有一定的局限性:同一种干扰现象的解决方法,在另一个工程环境下“不好用”。这就给总结规律,指导实践带来麻烦。
同一种干扰源,可以有不同性质的传输路径产生干扰,解决的方法也是不同的。例如电梯变频电机干扰,可以有3个传输路径:
/ k' }7 }& z4 o* l" P 1) 变频电机运行的脉冲电压,通过电网电力线传导干扰,有人又称“电源不洁”,高频谐波可以直接进入主机或其他设备;
4 i4 w+ R) ~, S; \2) 变频电机运行引起地电位波动,当摄像机壳与轿厢碰接短路时,形成地环路,产生干扰;
5 D# Q& v$ W6 j4 J( s 3) 变频电机运行的高频脉冲电流,产生电磁场空间辐射,在随行视频电缆上产生感应电动势,形成干扰;
+ Y: \5 R0 W6 o, L9 D三种传输路径产生的干扰,对于不同的工程条件,现象、强度和比例又是不同的。某个工程,用了一种抗干扰器,可能很有效,立竿见影解决了。但另一个工程应用同一种抗干扰器,“效果不明显”或“有一定效果,但还有干扰”就是这类问题。——有的因此得出这样的结论:抗干扰器不好用。
# G/ Q! E+ q. w+ ]) O ?; X这属于真假干扰都有,抗干扰器只能解决第三类空间电磁干扰,不能解决前两类干扰。对电网传导干扰,净化电源可以解决;对地环路干扰,切断接大地点——把摄像机壳与轿厢绝缘就解决了;这两类干扰都属于“与主观因素有关的假干扰”——属于系统设计问题,主观责任问题。
( L j9 O; _0 L" r! D, |$ S 所以,还是要认识到:干扰分真假两类,可是您头脑更清醒,判断更准确,处理方法更合理。
6 N% n5 W/ _2 F4 V9 f+ W4 F希望大家也能积极参与,对您的工程实践,进行一些分析,让大家共享。
+ m- Z& s$ `8 b 后面,我也尽力总结一些工程实例,与大家分享。
% D0 Y2 B- ~: E3 @( C# I5 M- ?2009.2.16.
! b8 W+ {$ C! P9 ^6 O[充实帖1]——2楼
( z$ \! G8 m+ Z, s/ y, `7 J' R. |$ N
作者: eie1992    时间: 2009-2-17 07:39
标题: re:[COLOR=blue]【充实帖3】[/...
【充实帖3】
: R j. t; e% O
6 m3 L v" D9 ]( h 充实一个最新工程实例:
9 q3 ?% F2 n4 B; g( C原帖在本开云(中国)官方:../a/a.asp?B=303&ID=476809
3 m5 b- z$ i! _ U( J3 B楼主:阿金 2009-02-09 16:56:27
1 G) E; W# `- J1 O有一地址码为7的球机,通过光端机传送至机房,在DVR上图像显示正常;环接到矩阵,切换至电视墙上图像干扰很严重,几乎看不清图像。将该图像接到DVR的6通道情况一样。将8通道的图像接到7通道,图像均能正常显示。
请各位大虾帮忙分析下原因及能采取的改进措施。感激不尽!

( X5 f7 W+ h' _; k) H7 Y……………………..
! c7 F' b+ G+ {2 M Y 最后阿金他们解决了:
) ^& W4 j8 L/ k6 U- @- Y“原因找到了,是电源的问题,该球机和两个枪机共用的一个2500mA的电源,测得电压24.5V,以为没问题的。后来把枪机断开试了下,只接球机时电压有25V,切换到电视墙上的图像显示正常。”
e1 K) ]0 Q* O0 R4 |这是一个很有意思的求助帖子,网友意见也很多,这里就不引用了,看看大家的讨论会有帮助的。我回复的解决后一贴是:
0 p( o& ^# K. s; O R D祝贺你。相信自己,有能力解决问题。
6 j& k- X* Y2 {8 g7 L- N! z 你的问题别扭在:监视器显示不正常,DVR"显示正常"——这是假象。
_ O) l3 ^+ y2 J) ]& c一般规律是:以独立监视器显示为准,而DVR"显示因为多路连接和“模拟-数字-模拟”处理过程,它显示的是所有可能因素的综合,不仅仅是这一路的影响因素。
7 q1 @; \% z6 K0 p$ Z, P+ h" ?2 X这也属于“故障类干扰”,属于“假干扰,真故障”——你这是“电源故障问题”,解决问题就要透过干扰现象,判断真假干扰,提高现场排除故障的能力。

2 J, L9 N0 Y- u C5 j【充实帖1】——2楼
* y* ?# I2 t, d 【充实帖2】——6楼
) s# W6 e9 {8 Q5 X$ D) z" h" O2 c9 E8 I 【充实帖3】——9楼

作者: eie1992    时间: 2009-3-1 17:27
标题: re:希望把基本设备和连接关系,以及你做过哪些...
希望把基本设备和连接关系,以及你做过哪些试验说清楚。能画个图更好了。
作者: eie1992    时间: 2009-3-2 17:55
标题: re:[COLOR=blue]【工程实例充实帖...
【工程实例充实帖5】
# t* w( U0 W/ ^9 Q4 P8 W; B% C6 m 开云(中国)官方求助贴:
; b7 q/ W9 {# C1 N8 D7 K 酒店监控的干扰问题•!!!

7 a2 f6 S+ Y2 l* K 一个12层的大酒店,三台24路硬盘录像机。刚装好才有几个图像有黑竖条从右往左滑动,有点像刮台风的感觉。认为是干扰问题,就加了几个抗干扰器,那几个好了,可是又有另几个图像变得这样了,又加了几个,跟上面一样。我现在已经加了十几个了,照样还有五六个图像出现这种问题。如果再这样加下去,还真的受不了。
4 Y# i# B; I: w/ m/ ]9 |, p2 g 请问各位大侠,有没有什么解决的办法,不胜感激!!
# T. V4 g2 h, |4 h9 f2 o 【网友A】:先提几个问题:
; ]2 p9 d P0 d. D4 V0 l: F 1:是不是集中供电,就是一个电源供几个摄象机那种?
0 h# K" I9 U x2:什么传输方式,单独的铜缆,还是其他的方式?
& A! q. W5 Q; e# E/ f; H6 @% D 3:使用的什么电源?线性的还是开关的?
. E0 }8 F0 g) ^" L【网友B】:仅凭首帖介绍的情况很难判断;需要了解现场情况,并根据现场情况设计一些现场测试判断;
7 n$ q' C; u7 _3 a) w ] 你可以用磁铁检验一下电缆屏蔽网和芯线材料是不是铁的。
% x4 y' ~" d" F; w& c* p 【求助人】:能详细说一下排除办法吗?
5 E6 h J- k/ K# v0 r2 N4 |3 c 【网友C】:情况不明,还无法说排除办法。
( n4 w9 v3 Q" r8 ~! y8 O【求助人】:这几天出差,所以也没上开云(中国)官方,还真的感谢大家的关心,提出这么多好的建议。我的这个工程,用的是开关电源,每两层用的是一个3A的公共电源,线缆用的是75-3的铜缆,受了供货商的欺骗,里面芯是铝包铜的,但线已早放好了,也没办法了,只能加放大器了。前天把主机接了条接地线,情况有好转,但还是隐隐约约有那种痕迹。还不知怎么才能根治。
( V$ L8 I: R3 e* O谢谢,终于交工了。
q- Z" }, I7 t* ~. X就是全部换上单独电源。
9 O) h* K* g" S, Z$ s* v4 n4 _【网友D】:线缆用的是75-3的铜缆,受了供货商的欺骗,里面芯是铝包铜的,但线已早放好了,也没办法了,只能加放大器了。
2 V/ n3 a8 ?. N. E ^9 {! P这种情况下,抗干扰器成了“干扰器”,图像干扰到其他路信号种,一条明显的宽竖条水平移动,这是行消隐期信号;
; j* Q# s6 ^( Y………………………………………………………..
2 B' E/ K7 w5 T* K) g【点评】这是典型图便宜,用了劣质电缆问题。抗干扰器越加越多。变为高成本工程。
. v# i' q8 X* h “终于交工了”,“ 还是隐隐约约有那种痕迹”——看来,它的电缆传输距离都还比较近,如果远了,就麻烦了。
; a( ]/ {$ C. _6 o
& D7 U0 G$ e6 P& m' P* A 本主题帖中指出:3.使用了劣质(铁质)电缆,产生了干扰——属于图便宜,质量的报复;…………………………………………………………………………………………..
- G8 c! a2 ]5 @6 a V2 t$ y 【充实帖1】——2楼
( P A; q% {* x1 Y5 ~0 {9 z' N 【充实帖2】——6楼
4 D G2 K R6 f& H, j- i3 l/ i 【充实帖3】——9楼
3 U9 U: p! K# x. @. q, ?- A 【充实帖4】——21楼

/ f8 L/ \7 ?5 y+ ^; z
作者: eie1992    时间: 2009-3-13 02:57
标题: re:需要在现场做判断性测试1)把有干扰的...
需要在现场做判断性测试
: a: O# R3 B$ v. o" `7 V 1)把有干扰的一路视频电缆,从主机上取下来,用独立监视器观察,有没有干扰?
! O* W( g. |8 B3 G( x4 [2)有干扰时,必须确认前端所有摄像机,在现场实际供电和安装条件下,输出信号都没有干扰,这是基础条件;
2 \- T+ T7 J5 e# c! i) @3)系统前端所有摄像机,有没有安装在接地金属立柱,塔架上,没有做绝缘;
作者: eie1992    时间: 2009-3-14 04:44
标题: re:“现场使用单点接地后,很容易损坏前端的摄...
“现场使用单点接地后,很容易损坏前端的摄像机控制板、解码器。是否一定要加防雷装置?”
# g; V$ M% S1 M! i9 X' i, M# E( w现场情况,要仔细再仔细。在高楼中间,防雷接闪应该没有问题。
( s0 X' D8 g) O+ ~; x" J+ T. s/ B现场使用单点接地,不知是怎么接的?
有的说:我就把主机设备做好了接地线,其他任何地方都没有再接大地。后来查清楚了,室外摄像机安装在金属立柱上,他认为没有专门拉接地线,就是没有接地。
还有一类实例:摄像机安在墙上,“肯定没接地”,检查结果膨胀螺丝碰到钢筋上了,接了大地。
所以,“现场使用单点接地后,很容易损坏前端的摄像机控制板、解码器”——大多是多点接地才会发生,原因是地电位环路引起的;许多安装了大量防雷器的工程,有的连防雷器都烧了,而且不是雷雨天。原因就是防雷器错误的在系统中制造了许多地环路。
开云手机版登录入口行业,许多烧毁设备案例,都说成是“雷击”原因,这样说成不可抗力的天灾人祸,甲方无法追究责任;实际多数不是“雷击”原因;
雷电电磁感应对系统设备的破坏,是不受避雷针或建筑物防雷系统保护的。在雷电多发地区,应该加有效的防雷器。
作者: eie1992    时间: 2009-3-19 06:24
标题: re:不知道你的系统现场连接关系,判断依据不足...
不知道你的系统现场连接关系,判断依据不足。
2 W/ c" I5 u, P | 从你简单介绍的情况来看,初步可以认定为“假干扰”,“视频线套了铁管”也没用,说明干扰不是“无线”电磁耦合进入的,而是有链接关系引入的。“视频线套铁管”——这是任何抗干扰器也比不了的有效防止干扰入侵的办法。
! y: O% S: b" s6 O" t; p现在的工作是通过现场试验测试,判断是什么“故障”引入的。“故障”种类千变万化,这里不可能一一列出。如需帮助,可以电话联系我,交流一下情况,设计几个试验。联系见短信。
作者: eie1992    时间: 2009-3-20 08:52
标题: re:[COLOR=blue]【工程实例充实帖...
【工程实例充实帖6】
# }9 ?+ r$ x2 J c6 ~: b' q: s最新工程案例
- I# H+ C( q) o$ c, `+ f; ?- B) L' E 时间:2009年3月19日用户电话反馈:问题处理结果。
4 W t, c- M+ H/ c7 ^ 客户对问题的描述(前段时间):用eie的双绞线平衡传输器做的系统,先做了2路很好,后来又加了5路,共7路;时间接近2年了,一直很稳定。近期不断发生问题:隔几天就出现图像变暗,就像视频信号幅度调的很低那样,几乎都有,变暗程度不完全一样。把传输器拿下来测试还是好的,用小监视器看摄像机输出也是好的。再接回系统里又正常了,有时自己也会变好了;
5 J# ?2 O/ R" a 【分析过程】
# R. o7 w8 D* F# m Z6 b! |9 w1.传输器故障,同时都发生相同的故障,可能性很小;
1 q9 Y, G3 j$ G( I' k2.如果是摄像机和传输器供电太低,图像现象应该是横杠干扰,也不对;
! K# ]; Y# i% m+ _3.我询问现场有没有摄像机接大地问题?客户说没有接。我解释:不是说专门给摄像机拉了接地线。你们检查一下系统,有没有摄像机安装在金属立柱或金属架子上,比如,室外灯柱上安装摄像机,灯柱是铁管子,摄像机与金属立柱没做绝缘,有没有这类“无意识”的接地问题?客户马上回答:“有”。客户问:“这和变暗的问题有什么联系呢?”
1 y z. n# N! I 4.分析判断:多点接地,形成了许多地环路,各点的地电位不相等,而且地电位又是不稳定的,有时高,有时低,高低变化与电网中大负载(电机,电器等)运行状态密切相关,也与3相电网平衡状态有关。当电网发生严重不平衡故障时,地电位会发生突变,可以瞬间成批烧毁设备,如摄像机,采集卡,分配器,传输器,抗干扰器,甚至烧毁防雷器。eie的双绞线传输产品,具有防雷电电磁感应和电压入侵防护功能。估计这个系统中,有多点接地的设计缺陷,当地电位差高到一定程度后,传输器保护电路开始起作用,保护设备不被烧毁,也同时发生视频信号衰减现象,严重时可以没有了图像,但拆下传输器测试还是好的,这就警告我们:有地电位环路存在,应该排除。客户回忆:去年也发生过类似现象,把传输器发回维修,经检测没有问题。
' P, t# T% ]5 Q r6 u( u5.eie的双绞线传输产品有抑制地环路干扰的功能,当地环路干扰不太大时,图像很好,但这也是掩盖了地环路隐患,不能“高枕无忧”;从系统安全考虑,必须排除地环路;——商定立即检查系统的多点接地问题:把前端所有摄像机与大地绝缘,视频主机一点接大地;
2 x/ h. z5 X+ x- l( l" T 6.客户反馈:确实查到有4个摄像机有接地嫌疑,做好了绝缘,主机也接了大地。一个多礼拜了,没有再发生类似问题,以前,2天左右就发生一次,看来问题解决了,这次学到了一些现场排除故障的方法,也学会了一个系统抗干扰设计方法:“单点接地”。
5 c5 l: G$ w3 V& b 【充实帖1】——2楼
: p: }/ Z& j1 m% |- V 【充实帖2】——6楼
& N, X+ E' K8 \( c4 b, y+ ]【充实帖3】——9楼
$ g/ k3 O1 N. H 【充实帖4】——21楼
* S, Z: i( b: R' E' Q/ v8 H 【工程实例充实帖5】——33楼

! Z9 i2 d! W" | {( S A$ ~
% \+ [; B0 ]5 u3 y; @
作者: eie1992    时间: 2009-3-27 05:27
标题: re:[COLOR=blue]【工程实例充实帖...
【工程实例充实帖7】——又一个“多点接地”引入地环路干扰的工程实例
/ x$ j) Z1 B; k原帖:徐兵在2009-3-26 16:10:00的发言:
, i/ f4 M9 l( O9 [' O# A/ Rhttp://www.1000bbs.com/index.asp?action=frameon
% @" p( l& T' \2 @5 U0 r“在一个工厂安装16路PC监控主机时,宿舍区共有5只摄像机图像均有线条干扰。
X: C# ]3 W: T( O" U把SYV75-5线更换成CAT.5E干扰相同,更换电源线并独立用UPS供电干扰依旧。
+ q# f. i$ k& j7 ~ o$ d 经工人说明,在宿舍区二楼安装支架时电钻钻出钢筋来,而且支架与钢筋有靠在一起,
5 D \* [8 m3 p4 h9 Y. V" }# w4 t于是暂时拆掉那个支架后余下四个摄像机图像恢复正常,最后移装该支架系统16个画面全部正常,我个人判断是多点接地的缘故,在摄像机端支架连接混凝土钢筋接地,后端PC三孔插座接地通过工厂配电接地。相互影响所致。不知如此判断是否合理。”。

7 @6 i. X9 e& w7 _$ G2 {
) D3 w, a$ G2 N" t% b这是一个十分好的“多点接地”引入地环路干扰的工程实例,处理的也很正确。
" [5 I& q' Y. c/ W5 l “多点接地”引入地环路干扰,这属于主观因素制造的系统“缺陷”,当然有主观“故意”和“无意”之分,这个事例纯属偶然,但工程中这类实力并不少见。很有意义的帖子。
9 `, }# W8 W$ Q/ l “单点接地”是监控系统的主要设计原则之一。含义是:1.系统只有主机设备一点做好接大地——安全地,并用于泄放系统静电;2.前端所有摄像机都要与大地“绝缘”,系统不再有接大地点;
4 a( h: O0 Z: C1 _4 `2 q【充实帖1】——2楼
5 I" S: m" W- ` ~. E8 ? 【充实帖2】——6楼
7 _+ x& k: o6 A 【充实帖3】——9楼
1 e @, e) X- g, k$ a! x& L 【充实帖4】——21楼
- u. ]! r3 F. y4 O( p+ E( y【工程实例充实帖5】——33楼
3 p. [) U0 q/ o( w8 b【工程实例充实帖6】——58楼

作者: eie1992    时间: 2009-4-9 06:58
标题: re:[COLOR=blue]【工程实例充实帖...
【工程实例充实帖8】铁皮房摄像机干扰——案发地内蒙某市,一个非产品用户的技术咨询。
/ C) n) ]# `* X# e9 ]【现象】:本来以为铁皮房可以屏蔽电磁波,接地又好,但多路图像都有干扰。于是电话咨询:
2 Z. h+ e( a' v【现场情况】:电话交流了解到,要点是摄像机安装在铁皮房金属支架上。建议把摄像机做好与金属支架的绝缘。
2 O. r, }# a* K6 _ p 【措施】把摄像机固定在木板上,木板再固定在金属支架上,做到了摄像机与金属支架绝缘。主要干扰现象消失;
; d& b8 F3 x+ g' A! F0 X7 D 【案例分析】
: S3 b$ R( R U3 [8 ^1)初步分析:铁皮房屋,面积很大,摄像机安装在铁皮房屋金属支架上,即是说摄像机端的视频信号地上,连接了面积巨大的铁皮房屋——等于接了一个巨大的“天线”,可以接收各种高频电磁干扰,形成很强的干扰电动势(电压),与主机的安全接地点形成了“干扰电位差”,这个“干扰电位差”就加在摄像机到主机的视频线屏蔽层两端,形成干扰电压,通过两端的匹配电阻,与芯线构成回路,在末端75欧姆有效负载上形成干扰电压的。
* \4 @' Q# E0 Q2 \# v9 ]/ H- n2)经查,主机没有接大地,但系统其他摄像机还有接地点(多点接地)。分析原理一样:铁皮房摄像机与远端另一个接地摄像机之间,通过视频电缆在主机上汇接,这个“干扰电位差”也就加在这两个摄像机电缆之间,主机处分压到部分“干扰电位差”,仍然会形成干扰。而且对于原来存在地环路,但没有地电位差的接地摄像机来说,本来没有干扰,但是这路铁皮房摄像机接入主机后,也都有了干扰;——解决办法:摄像机端都与大地绝缘,主机一点做好接地,干扰消除。
c& o- m. e( Q* X3)这是一个多点接地构成地环路干扰的特例,“特”在干扰源不是“地电位差”,而是“接收天线——铁皮屋”。值得工程借鉴。
: N) X$ d3 F0 G* P( k 4)实际上这个案例中,可能也有地环路干扰。但是按照“系统单点接地原则”,可以一起消除。
8 j& d7 y0 t2 S& R4 k【充实帖1】——2楼
7 P6 ~# A6 c+ e. a: b$ d" d. F. g【充实帖2】——6楼
8 ^, Q- m5 M4 ?4 _# t【充实帖3】——9楼
. `: }; x6 @. p* h 【充实帖4】——21楼
8 W; Z1 ]4 Q; g( `) i5 E' [3 C 【工程实例充实帖5】——33楼
/ A" [9 `' E g- n【工程实例充实帖6】——58楼
: O, h% ]" o8 n7 Q* f& q p$ D 【工程实例充实帖7】——65楼

作者: eie1992    时间: 2009-4-17 02:49
标题: re:“[COLOR=blue]现场使用单点接...
现场使用单点接地后,很容易损坏前端的摄像机控制板、解码器。是否一定要加防雷装置?”——
- f& L ]& \& {: t# w1 o4 s1)我猜测:你这个观点是“听说的”。我的观点相反:单点接地彻底消除了地环路隐患,可以最大限度的保护了摄像机控制板、解码器。不然,前端接了大地,不用雷击,当电网发生故障时,地电位环路,就可以瞬间烧毁设备,这类案例太多了,只是很多把它说为“雷击”,这样说没有责任。
" M9 @0 Z# W: ]3 n+ { 2)防雷还是要有的,因为雷电电磁感应脉冲,也要预防。但是,用防雷器就要仔细选择产品了,哪些连摄像机机壳一起接了大地的产品,你可要小心了——这是人工故意制造的地环路。当防雷器都烧毁时,厂家会说“遭遇了直击雷”,他也没有责任——实际上,大多还是“地环路干的”。
Y2 S0 W- L. F; \3)“能做到真正的单点接地也并非容易”——这是一种设计和施工技术,没有什么难处,摄像机做绝缘,难吗?难的是根本不知道要单点接地。实际上,多点接地才真难,而且成本还高,做好了接地,再买设备做隔离......,又怕隔离不好。真是“不差钱”。
作者: eie1992    时间: 2009-5-12 02:07
标题: re:中天技源电子科技有限公司郑州分公司——不...
中天技源电子科技有限公司郑州分公司——不在这里发广告
作者: eie1992    时间: 2009-5-12 06:19
标题: re:我已警告过你,不要不分开云(中国)官方主题,乱发广告...
我已警告过你,不要不分开云(中国)官方主题,乱发广告。请你自律。
作者: eie1992    时间: 2009-7-4 04:19
标题: re:我敢说,通篇没有一句真话,大概另有目的吧...
我敢说,通篇没有一句真话,大概另有目的吧。这类东西在开云(中国)官方里不是第一次出现了,建议版主删掉。
+ N" l/ e0 Y _! o$ V
作者: eie1992    时间: 2009-7-9 20:33
标题: re:又一个假干扰实例:http://bb...
又一个假干扰实例:
{1 Z( U4 [# T$ U) F ../a/a.asp?B=307&ID=483410
+ s K$ F8 Y/ g5 g 楼主:求教~我们装了视频监控,在显示器上显示图象有很大条的条纹
7 V5 H* Z; a; B! L 网友:很多种猜测。
/ @1 Y* R8 h0 L9 G4 ]( T楼主:检测出来,是电源电压不够
7 T1 i) g/ i+ R) w# o, i; } 一个网友经验:这个问题,我也出现过,图像如2楼说的“一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢滚动---电源问题或地环路问题”;测量了一下,电压才11伏不到。不过我用的是垃圾摄像机,如果用宽电源摄像机不知道会不会有问题;
U0 S7 E& r3 Z3 ^
作者: eie1992    时间: 2009-7-15 05:39
标题: re:已在你的主题帖中回复了。两台监控主机...
已在你的主题帖中回复了。
" c- Z' S1 Q, ~: @两台监控主机相距多远?如果相距较远,有都接了大地,也会产生这类干扰;
作者: eie1992    时间: 2009-7-16 04:38
标题: re:“其实最大的干扰是来自电源的浪涌和信号上...
“其实最大的干扰是来自电源的浪涌和信号上的干扰!加装我公司的防浪涌设备就可以了”——
2 q W# H) z( d4 h7 o 1)你的设备应该叫做“防浪涌抗干扰设备”了。——
$ f+ X# l8 Y5 v) w5 J 2)对于故障类干扰,好像你这个“防浪涌设备”也可以解决了。
& Q) x H f: ]# K+ i& Q请具体说明,你们的设备,能防哪一类浪涌?又是怎么抗干扰的?能抗什么干扰?
作者: eie1992    时间: 2009-8-13 13:23
标题: 处理意见
1)用独立监视器,单独看“2楼的一个摄象机出现图象有横纹干扰”,还有没有?也单独看其他“摄象机也有几个有点干扰但很微弱”,还有没有?
' H* u- b$ i1 G. t2)不知你的摄像机做了和轿厢绝缘没有?应该做,必须做;" T$ H5 l) ?" X# r% R7 \6 s7 |
3)集中供电应采用净化电源;) ]! v+ Y( U! |2 W7 W2 G
4)系统主机设备机壳相连,做好接大地。系统远端其他设备,不要再有接大地点;4 A& ?: r6 \. L9 s
把这些做好了再看还有什么问题。
作者: eie1992    时间: 2009-8-13 13:24
标题: 处理意见
1)用独立监视器,单独看“2楼的一个摄象机出现图象有横纹干扰”,还有没有?也单独看其他“摄象机也有几个有点干扰但很微弱”,还有没有?. n7 M% I$ q, s( }! R" s( ^4 g
2)不知你的摄像机做了和轿厢绝缘没有?应该做,必须做;
. y8 q1 `! G( A3 T7 K" `$ f3)集中供电应采用净化电源;
2 H+ U9 m: D, I9 R4)系统主机设备机壳相连,做好接大地。系统远端其他设备,不要再有接大地点;  f, H; F) I& U4 N, T) ?* v" s" K. U
把这些做好了再看还有什么问题。
作者: eie1992    时间: 2009-8-13 22:35
标题: 遇到干扰你是怎么想的?
工程系统千变万化,五花八门。真假干扰都可能出现,处理和解决方法有本质的区别。; W% Q* X; a/ C
1)遇到干扰现象,就问有什么办法解决?这是神仙也回答不了的问题。为什么?因为情况不明,真假不清。
% y& e, l) B1 L7 Z2)遇到干扰,只能也必须进行现场“判断性测试”;
( _9 x  G* k+ l4 J3)楼主的干扰问题,是在显示器上看到的结果,这个现象是所有可能的干扰因素的综合反映,你不可能判断和知道主要因素是什么。用监视器——用独立监视器,排除其他路设备影响——单独看这一路图像,这是基本不能再基本的工程测试手段了,“现场没有监视器也没用监视器实验”——那你只能像算命一样的猜了。做工程现场调试和测试,监视器都没有,那示波器就更不用想了。在山东工程资质审查,这些都是必备的基本设备条件。
$ {1 H4 M+ L8 h3 j4)电梯开动时,这一路摄像机输出信号中,到底有没有干扰?大概也没看过吧,因为你没有监视器。1 d$ k' |8 {* U) E/ E$ T8 u
5)关于“球机塑料外壳不存在接地”——可能是这样的,但是确有很多工程实例用的塑料外壳球机,固定点是连接在内部金属壳上的。. J+ d( f% G" K+ j
你们的现场情况,我不得而知。( K2 P% K# \6 K! ~# D
电梯干扰,可以有三个传输路径:一是空间电磁波干扰,这是真干扰,线路屏蔽或抗干扰器都可以解决;二是交流电网(220V电源)的传导干扰,可以用净化电源解决;三是地环路;后两类干扰都与主管设计有关,属于假干扰类;现场判断性测试,就是区分真假干扰,采取不同性质的解决办法。
作者: eie1992    时间: 2009-8-16 09:46
标题: 一个电源引起的“干扰”工程实例充实帖
6 _/ |# [: ?0 b4 n, i( J
【工程实例充实帖9】——66楼——2009.8.16.
: ^3 c& V4 n) w. G求助标题:亟待解决的干扰问题
  J% b6 _9 H  W: J各位大虾:小弟最近做了一个工程,设备、调试都已接近尾声,但目前碰到一个伤脑筋的问题,就是大门外安装了6个带红外的枪机,用的12V6A的集中供电电源。前段时间打雷把6个摄像机全部打坏,更换后现在出现的问题是白天图像质量非常清晰,但是一到晚上7点就开始出现抖动,看似是电源供电不足,但是到了第二天清晨5点又自动回复到无干扰状态,每天都如此。我们用的双绞线收发器连接到的机房。请问能用方法解决呢?小弟先谢过了!0 Y- r' j# V  ?& `. m3 P# O2 ?
回帖之1:电源功率不够很大可能是电源功率不够。
. n8 l5 Y! Q. E( }& ~% S2 N晚上7点就开始出现抖动”——这是你用监视器直接看摄像机输出有没有横杠干扰?
0 ]- B( t! v+ D+ `) [& Z" I$ F$ k
2 I+ R9 v, |- K' j& Q* D: H
求助者回帖:就是晚上7点开始就出现干扰波纹,类似于水波形式——这是在监视器上看到的。要说功率不够,那白天为什么就是好好的呢,一到晚上就开始出现那种状况,而且晚上他们也没有开什么大功率的机器。我们刚开始以为是电压过高,就把16V的电压调到12V,但是结果仍没变化。
6 Q. }) B  \- r* {4 i$ p5 J# m/ a
回帖之2安装了6个带红外的枪机——白天红外灯亮吗?
! d; |0 _' x. X2 l2 M9 P% @回帖之3:供电出现干扰时,测量摄像机实际的供电电压是否正常,有条件的可以用示波器减直流电源的波纹系数是否偏大。$ u* h/ H9 J) q7 I& ~% B* [8 v% r$ D
夜间摄像机的红外灯点亮,前端摄像机的整体功耗将比白天红外灯不亮时大好几倍,此时线路压降明显增大,前端摄像机得到的实际工作电压随之降低,如果摄像机的工作电压低于下限值,将导致“干扰”现象的发生;同时,电源的负载电流大幅度上升也将导致直流端波纹系数增大,这也是出现“干扰”现象的另一个负面因素。5 _3 F7 ]3 W6 X
在大部分区域,夜间是用电量的高峰期,当市电容量不足时,用电高峰期市电电压将低于正常值,这是导致摄像机供电电压不足的另一个原因,只要在白天和夜间分别测量一下市电电压就可以鉴别这一因素是否存在。

; p* w, K3 p$ k$ N' D, V8 d

" R/ R* C# U& _1 X  R* q求助者回帖:9 S  ?0 C- Y% H, ~0 a) Z+ j% U. N1 }8 X
嘿嘿,今天进来看到这么多热心人的回复,小弟真是感动呀!
' l; t; P" I! q5 A告诉大家好消息吧,问题解决了,重要还是跟4楼说的差不多,我在它开始出现“干扰”的那个时间段去测试了我们集中供电的电压,发现电压居然高达16V多,我调到13V,过了不到一个小时屏幕就没出现“干扰”现象了,到目前为止也再没出现过那现象,真是兴奋勒,问题就这样解决了!

0 e1 D# u& V5 |" c& Z6 V【评】又是一个假干扰实例,属于设计施工不合理,尽管有客观原因,但仍然是主观因素造成的。值得深思的是:在DVR显示器上看到的干扰,是工程现场所有主客观产生干扰的因素总体体现,要排除干扰,首先就要做一些现场判断性测试,区分干扰性质。这就需要一路一路测试,可惜不少人,连用监视器单独看这一路信号有没有干扰这一“基本动作”都不做,有的甚至好意思说“没有监视器啊”。- G* s, k* g2 p! Y3 e- j















: Q) ^- A2 y: t( J3 }6 @
  Z1 y2 m  a, M, V$ f[ 本帖最后由 eie1992 于 2009-12-19 22:39 编辑 ]
作者: eie1992    时间: 2010-2-26 11:06
BNC接触干扰——又一个一个主观因素造成干扰的例子。
( T: x9 ^  G3 Uhttp://www.1000bbs.com/index.asp?action=frameon' [" a# e, J7 |/ N. T
[求助]图像干扰,有兄弟知道如何解决吗?我积分少,开云(中国)官方里有的解决方案无法下载3 E2 b( `0 }# v  `4 v. f+ h4 z/ j
jdd20008 T% U- I  I" g3 {+ h

2010-2-25 12:37:00$ [- Z7 M& z1 i& x

0 ]4 @0 K* Y1 ~8 O# y' ^
- s  j7 N3 v) |8 m
机房开关电源集中供电,共16路摄像机,34个摄像机并接一根电源线,图像干扰有时出现,有时又消失了,视频线是国标75-5 96
有兄弟知道什么原因和怎么解决吗?
0 Y1 j/ V9 X  u) o# P" E ' X8 x% [& ^0 |" Z: ~( q
………………………………………………+ M8 ?% d" M7 L% w; W* L) E% w
jdd2000
, h% e4 C8 E4 G1 `' h# `' y& S( z
2010-2-25 14:59:00, x! D$ K( U6 j5 E
旁边有个10KV的变电所,但是这个问题不是一开始装上去就有的,是后来用着用着才出现的。( i3 E7 c. T  [* [4 M' e8 ^
1 ^' f9 e8 P8 Z' f+ W: D
jdd2000) j7 o& g8 J. Y8 J

2010-2-25 20:08:00
3 ^; c3 M$ \0 U6 Y" K, w: c# ?
今天找到原因了,因为室外线路防水做的不好,BNC头的屏蔽层有生锈,清洁后恢复正常!
作者: eie1992    时间: 2010-4-12 12:47
补充两个“故障”案例:+ A5 S7 L0 x* E# p! X* R9 F
/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//www.reauct.com/redirect.php%3Ftid%3D41486%26goto%3Dlastpost
5 {" b4 A$ p6 E9 r) V4 K, E  _0 y【分享】奇怪的视频丢失,检测-分析-解决-详解-已更新
, ~/ m) p5 L6 q! @2 a2 o- h今天去一个工地,发现该工地新安装的监控工程有一个视频丢失。机器是三星半球
5 x% ?) C+ [4 ^8 I; Z检测过程如下:! r7 D) p- r+ g# n' M
1.在主机处,将丢失的视频接头和正常的接头交换位置,结果证明主机通道时正常的" U+ s( d7 Z& @* @) M
2.用万用表测得摄像头处电源电压为12.07V。于是初步怀疑摄像头有问题或者线路问题。
1 b0 }. S* a! K9 o- g* d" \! U3.将该摄像头拆下,替换掉另外一处正常的摄像头,没有图像。8 W, r; l$ W* Q% u, d
          这个时候,于是我得到了




第一个结论:摄像头坏了。但接下来,我将替换下来的正常摄像头,装到了故障处。结果还是视频丢失。这个时候,情况就变成了这样:
3 Q, f& s9 w% B, b' ?& x         1.将好摄像头装到故障点的线路上,丢失
: W0 A- v$ N/ z9 D+ n" w+ q         2.将可能有故障的摄像头装至正常的线路上,丢失+ ]- G0 g% h% v5 N! A/ M: z
         于是我得到


第二个结论:线路和摄像头都有问题。但得到这个结论后,自己都觉得太巧合了。于是将故障视频线一头短接,在另外一头用万用表测试通断,结果滴的一声响,说明线路是通的,然后我又将故障摄像头直接连到主机上,结果神奇的是,清晰的图像出现了,于是,我的第二个结论就这样被推翻了。
" ?6 P( g3 R- z
( s9 M, K& |1 h% X; u------------------未完待续---不好意思,出差了,刚回.现在继续
/ O, c' B* v$ @2 _% `        这个时候,我自己都觉得非常蹊跷了,思考了一下,为什么直接连主机会有图像呢?难道是电源衰减?抱着死马当做活马医的想法,再次来到故障处,将该摄像头接上去,但没用用主机处送来的电源,而是外接了一个12V变压器.结果神奇的事情出现了:图像出来了~!( G2 L& }) e6 t6 n; l/ a
       于是我得到



第三个结论:电源有问题?.这个时候我仍然觉得非常奇怪:故障处接两个摄像头都没有图像,而没有问题的地方接本来的摄像头才有图像,如果外接电源则都有图像.
; n  Y9 Q0 k% N0 G+ M      这个时候我忽然想到了
一个问题:我在测电压的时候是拆下摄像头,将万用表接在电源线上测的.这个时候由于电压表电阻非常高,因此几乎测试不出电压的衰减的.于是我把摄像头接上去,再测电源电压,发现:电压时10.45V,也就是说电压衰减了.2 c  B3 s: z8 `8 D) u% b" N2 _
     于是我到主机室,将开关电源的电压由12.07开始往上调,当调到12.71的时候,
问题解决了,都亮了/ p6 `$ D( ?3 V4 S8 o: U
     
总结:可能故障处的电压衰减要略高于旁边的,导致旁边的摄像头接过来无法工作,而偏偏故障处的摄像头对电压的要求要略高于旁边的摄像头.电压的衰减到了摄像头几乎无法工作的边缘,
; V2 v0 ?" m4 k, ^   
经验:拆下了设备测得得供电电压实际上不是设备的工作电压,要测得较为准确的设备工作电压,必须在设备接上去了的时候测, p1 J2 ^7 _" }3 J* X2 I# i: g9 f8 i. G
……………………..
) o# D6 j9 U" a' Z" j! R另一个网友提供:我也遇到过这样的问题 ,只不过我这个不是没有信号,而是信号很强的干扰,单测电压正常,可是工作的时候电压低,信号就不好!最后换了高点的电源,信号好多了!5 f/ w" I: y1 ]8 Z3 H
.....................
( i! N# b7 ~- e9 B+ `, z7 h6 T【点评】3 o/ a. ^  a. L: e% C9 g: e& Q8 D6 O
    他们都有很强的实践中分析问题和解决完问题能力,在工程现场做了很多判断性试验,一步一步找到了解决问题的科学方法。
作者: eie1992    时间: 2010-4-19 22:02
标题: r:[原创]这类干扰怎么办?——2009新春反思
BNC接口焊好就没事的,除非你不会焊”——会焊的人很多,但是焊得好的人很少,楼上可能属于焊的好的少数人;1 v9 Q' T8 E8 ^5 x* D* i
监控线那么粗你还可以拉伤,你也就是业余水准的”——拉断视频线,有主观经验不足,也有客观线缆质量问题,这里不是分析怎么拉断的,而是分析伤断造成干扰也属于“故障类”干扰性质。
作者: eie1992    时间: 2010-4-20 19:51
原帖由 shuaifei808 于 2010-4-20 08:32 发表
4 G4 w% j5 v. {$ P8 [6 `* y% a% \; {& x3 S
那你的意思楼主视频头没焊好和线拉伤都是正常的事咯!

( @& R- B% p4 Y4 @2 F( Y

0 m: r" g% R  ?& N都是主观因素造成的故障引起干扰现象,抗干扰器不能代替“排故障”;
作者: eie1992    时间: 2010-4-22 21:12
标题: r:[原创]这类干扰怎么办?——2009新春反思
说得对!就是这样的现实。
3 t, B- m4 e* I2 I: l多一个人理解,就少一些工程失误。
' _7 ~& T' z  w% q1 `& O7 L
8 ?% n4 c" X" V[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-4-23 19:57 编辑 ]
作者: eie1992    时间: 2010-9-6 12:07
原帖由 tjliuzb 于 2010-9-1 05:36 发表 ; l1 {7 U% k+ ~! P8 q
大功率设备车间如何做防干扰处理呢,请高手指教谢谢
  }: W7 a( {8 Y0 i1 h/ p
设计时就考虑到大功率设备车间比较恶劣的电磁环境:9 r0 ~: n  w  b1 a
1)主机系统电源:考虑到用UPS和净化电源;5 Y" @6 K$ k5 [" |
2)系统一定做到“主机单点接地”:摄像机一定要和大地绝缘好;
9 F* M" {* d3 e3)传输线路尽可能穿镀锌铁管屏蔽,注意不要野蛮穿线,防止线缆伤断;
- _. L, @: D3 `# \* U4)精心规范施工,减少五花八门的人为“故障”;: p5 Y0 m" C/ [
    正常情况下,这样做好了,不会有干扰。
作者: eie1992    时间: 2010-9-6 12:21
原帖由 tjliuzb 于 2010-9-1 05:36 发表
) {$ ^; Q: Y/ S大功率设备车间如何做防干扰处理呢,请高手指教谢谢

: h7 `3 Q) A2 P$ F( T" ^/ `( x
* v6 l4 y; K% t! g6 R1)主机系统供电:采用UPS+净化电源;——防电网传导干扰;
0 s  f+ g2 \6 `- n* e2 W1 C2)系统单点接地:主机设备一点接地,前端所有摄像机都要和大地绝缘好,特别要注意安装在钢结构上的摄像机绝缘问题;——防地环路;% t0 r7 Z) g8 p6 m
3)考虑到“大功率设备车间”恶劣电磁环境,传输线路应穿镀锌铁管,铁管一端,两端或多处接地(埋地,走地沟)都可以,但前端要和BNC外壳绝缘,穿管时100%做到线缆没有伤断,电缆数量要留有冗余备份;——防所有空间电磁干扰;1 s$ u$ z1 \7 j/ J1 H8 {
4)规范精心施工,减少五花八门的人为“故障”;6 Q. p8 ]* M, {! z1 Q3 g
这样做好了,不会有干扰。
作者: eie1992    时间: 2010-12-11 11:17
原帖由 电子飞龙 于 2010-12-9 12:12 发表 : k8 m9 V# K1 Z/ x+ u! f
楼主辛苦了。我就遇到过监控头装在铁皮屋上产生不定时的干扰纹,后来就是把监控头与铁皮绝缘后解决的
) }0 I# _- o0 \: J' z* ^  h
5 g+ G+ Y9 k: n1 m# s. x
很好啊!
8 u7 x; A6 `5 e4 e) _1 p+ g一定要把实践中的感性认识,努力提高到理性认识,就是要搞清楚它的道理,工程问题千变万化,道理是一个最多几个,搞清楚道理,你就可以应付复杂的工程实际问题了。
7 ]6 m: ?( r7 [2 L! \
4 e+ G' P8 {$ Y# x/ k* ~3 t. B3 @
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-12-11 11:18 编辑 ]