开云手机版登录入口
标题: 防雷——室外摄像头需要接地吗? [打印本页]
作者: eie1992 时间: 2010-3-7 09:58
标题: 防雷——室外摄像头需要接地吗?
防雷——室外摄像头需要接地吗?
0 |+ h. M0 G( ~) P摄像头防干扰、防静电也都需要接地吗?
: \: U/ y- E1 ~1 k1)开云手机版登录入口系统室外摄像机,防直击雷只能用独立避雷针保护。摄像机不能安装在避雷针体上,摄像机立杆不要做成避雷针方式,摄像机要与立杆绝缘,千万不要接大地;* _' b& ~) e$ ?8 o* n
2)开云手机版登录入口系统不允许多点接地,前端摄像机都必须和大地绝缘。防感应雷应选用防雷器,有的防雷器有接大地点,但不能把“视频信号地”也给接了大地;“视频信号地”常态下必须与大地绝缘;+ P+ t2 l7 H1 t' ]
3)不管考虑防雷,防干扰,防静电开云手机版登录入口系统前端都不允许直接接大地,即:不允许系统中存在“地环路”。开云手机版登录入口系统只能有一个接大地点:系统主机接大地,这是安全接地,也用于泄放系统静电;
. C( x7 J, Z% Z3 Z( I4)系统摄像机也必须和钢结构建筑物,金属吊顶天花板,线槽,电梯轿厢等保持绝缘;
( _/ g+ u" B4 G8 y1 J# n6 [4)前端摄像机安装在避雷针上和系统存在“地环路”,都是开云手机版登录入口系统重大安全隐患;" v/ @/ u0 e V
- N0 v3 k4 r% h! h5 Y( `5 p[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-3-8 15:35 编辑 ]
作者: eie1992 时间: 2010-3-17 08:53
标题: r:防雷——室外摄像头需要接地吗?
深思一:专业防雷器制造商的开云手机版登录入口防雷设计
5 Z& u6 O; b2 A. I# z: @- xhttp://www.1000bbs.com/index.asp?action=frameon
2 p8 M2 d7 i0 X原求助主题:1 c( f$ J. n( S, ^- Y% k, u
以下是引用glw182在2009-7-21 9:44:00的发言:
7 x4 Z5 o# C) j. A2 ?现在手头上有个50点左右的监控工程,现在甲方需要做防雷,希望大家给点意见,之前我没有做过,谢. c2 l ~& R: _& l$ X
! f4 h! d- p9 E7 g% l: h专业防雷器制造商szspd的回帖:4 s) Y' }1 c) D% j. B: T
产品选型:1、球机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-1-220V,这是科通防雷三合一避雷器,同时保护电源\视频信号及云台控制信号,安装简单,成本也不高.
, r T7 B" Z; [5 O) R4 b& x 2、固定枪机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-2-220V,这是科通防雷二合一避雷器,同时保护电源及视频信号线,安装简单,成本也低.- k( t; n3 N0 ?5 _
注:电源这块选型时需注意,如是单独供电,那就要采用交流220V,如JK-1-220V,JK-2-220V.如是集中供电,那么型号为JK-1-24V/12V,JK-2-24V/12V.
, [6 @7 \8 I: L5 i- k |; I
; @/ }, n" Q3 Y" g3 [* ?防雷施工与接地:首先应该考虑直击雷防护,如采用立杆,应该在立杆上加装30-50公分避雷针,可采用普通钢筋焊接,防雷器需做好屏蔽,防雷接地的地阻要求做到4欧姆以下,一般来说,10欧姆以内都可以满足要求. |- E# v# i* p8 W
: u) v: k3 i F5 }! q: J
QQ:399851919 szspd@126.com 专业防雷器制造商., v* M/ I% Y" K; C' \
………………………….; L" o J4 a& E
网友z.x质疑:+ \6 G4 u$ x A
如果直击雷被避雷针引下来怎么办???
) p3 P% l/ r* c% S6 S摄象机不是也在杆上么?/ y& \ q/ s! l; `; Q4 p
……………………
1 B. f5 c) g- y, L1 @. ]$ l专业防雷器制造商szspd的解释:. ~0 U* Y5 T' Z" ^: V8 [
这个问题问的好,安装避雷针的作用就是使直击雷通过避雷针引入导线,迅速泄放至大地,这是就需保证有个良好的接地,同时屏蔽要求良好。
7 [/ T }2 K3 J7 e0 e: u, u" n....................................
, s/ k/ a3 L4 y: t& J8 R' D评:这类“专业防雷器制造商”——在网上宣传多年,在行业里混了多年,许多工程就是按他们的“专业设计”的,还要感谢人家的“指导”。
0 S3 d* X0 k4 f, m' {& C- \, G
- X( e [% a4 Y3 N: y9 E1 O人家送你两颗“定时炸弹”制造方法,让你自己制造,安装在自己负责的开云手机版登录入口工程中。事情还在继续发展着——这就是深思一。
" [! j9 D% j! V, j b! S 说明:前端摄像机安装在避雷针上和系统存在“地环路”,都是开云手机版登录入口系统的重大安全隐患,是两颗“定时炸弹”;+ N; E& z3 R$ d/ E
& z5 j& q( q# W1 d; R& z
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-3-18 21:27 编辑 ]
作者: eie1992 时间: 2010-3-19 09:23
标题: r:防雷——室外摄像头需要接地吗?
可能是我写的简单了,使你看不明白了,抱歉。$ O* r, N8 t- P$ @
我以把7楼后面做了补充和解释,有哪里看不明白,可以提出来;% F% N; `$ Z& w/ G
有不同看法,也可以直白。
作者: eie1992 时间: 2010-3-19 15:37
标题: r:防雷——室外摄像头需要接地吗?千万别接地
要是真的雷劈下来,绝缘能扛得住么?9 @# r, L& p, R& `
避雷针上出现闪电雷鸣,很少见吧?他是给云层放电,消雷的。尽管这样放电电压还是很高的。, L6 E" z% w$ L2 x+ r8 _' o @
绝缘够不够,就看怎么设计的了!
& t5 U* w6 X f- z总比把这个电压直接引到视频线上,再传给主机要好处理吧!?
- A! s" E* k+ y. e9 d
$ x+ x' ^2 \& u8 j7 a5 X[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-3-23 22:05 编辑 ]
作者: eie1992 时间: 2010-3-24 21:33
原帖由 dsj110 于 2010-3-22 10:23 发表
9 T( o% \7 D. g/ O1 Q! m; _' a
这个问题我们也遇到过,不过光靠摄像机接地是不够的。还是要添置防雷设备才行!尤其是地势比较高的地方!
7 m5 X& I' @! q. ?说反了,摄像机千万不要接大地;: `% M: f' t: d
添置防雷器设备——千万不要选用“BNC外壳与防雷器接地点短路”的冒牌产品;
作者: eie1992 时间: 2010-3-25 09:44
那个跟贴后面是我的评论.
1 Z, U! r( z: O9 V0 f- R# Z# g1 R2 ?* y) M- f' ^" A
评:这类“专业防雷器制造商”——在网上宣传多年,在行业里混了多年,许多工程就是按他们的“专业设计”的,还要感谢人家的“指导”。
$ B# b! K# V) R. o3 x+ u人家送你两颗“定时炸弹”制造方法,让你自己制造,安装在自己负责的开云手机版登录入口工程中。事情还在继续发展着——这就是深思一。7 t; L9 @- e+ }' G7 Z' ]2 f2 t
说明:前端摄像机安装在避雷针上和系统存在“地环路”,都是开云手机版登录入口系统的重大安全隐患,是两颗“定时炸弹”; @; z; J6 P5 T7 Q6 @0 O
' v3 x: P; \! B; u6 W# k
请联系本主题相关分析来看。这是给大家一个提示:这类虚假误导宣传还在继续。
作者: eie1992 时间: 2010-3-30 09:25
标题: 新案例分析
网友 Dqniulei
, d x$ K* ]7 w& v" q4 U2010-3-29 17:04:00 提供:
7 U8 x1 f! F% c3 l% N( \以前我有个工程,就曾经被雷劈过,当时前端监控杆上有避雷针,也做避雷器了,可是还是避免不了被劈,前端所有避雷器全部烧毁,中心主机、报警主机全烧、解码器、云台( T" W! k" C* W
烧毁60% 唯一保住的是摄像机,不过几个月过去问题频频…… 始终想不过什么也办法。工程差点亏了!
0 p* ^2 T, q3 i8 i1 Q& }哪位大虾给分析下什么原因做成这个结果??
! ^. ~0 `+ L* b9 A1 p…………………………...3 s% |# X7 e [$ @2 ?, K6 \; e
我的分析回帖:
! c, n2 M/ g0 R2 M k! E* d你提出的“防雷又被雷劈”的案例,是开云手机版登录入口系统工程防雷实际而严肃的问题,很值得重视。" Q/ ^* P4 M O1 O i4 z
我们先看看,当网友提出防雷方案咨询时,一个“专业防雷器制造商”的“建议”:
- K$ }; V/ `! m& d3 R$ N
+ l( q) L. \6 X' @【产品选型】:; q1 n( Y: w3 ]8 h, e
1、球机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-1-220V,这是科通防雷三合一避雷器,同时保护电源\视频信号及云台控制信号,安装简单,成本也不高.
2 [+ z, ?; a3 c' c( l0 [( S7 j& [7 u2、固定枪机,可选用监控系统专用避雷器,如JK-2-220V,这是科通防雷二合一避雷器,同时保护电源及视频信号线,安装简单,成本也低.
- S5 W3 Z. ]) M4 x4 @【注】:电源这块选型时需注意,如是单独供电,那就要采用交流220V,如JK-1-220V,JK-2-220V.如是集中供电,那么型号为JK-1-24V/12V,JK-2-24V/12V.- e z% ]0 i( H( ~ ]6 P, k- J" D
* I1 J' q( U2 p防雷施工与接地:首先应该考虑直击雷防护,如采用立杆,应该在立杆上加装30-50公分避雷针,可采用普通钢筋焊接,防雷器需做好屏蔽,防雷接地的地阻要求做到4欧姆以下,一般来说,10欧姆以内都可以满足要求.+ R: n+ A+ i* ~4 A: K8 `9 y% x
; o) I6 @4 e! a. n; {
% \; i( l4 H- m你的防雷方案大概与这个“专业防雷器制造商”的“建议”雷同吧!
, G2 c9 ]; n( ]+ [7 Q[原因分析]- l6 h" d* Z2 r0 x
1)这种把摄像机立杆做成“避雷针”的设计,给开云手机版登录入口系统制造了两大安全隐患:
* X; f2 ]* f+ p" B2 |) B一是有效引雷,把雷电通过避雷针放电产生的超高压,经过视频线直接引到了系统主机,造成全系统安全威胁;) ]$ F/ O" H1 w8 L# t
二是给开云手机版登录入口系统做了许多接地点,制造系统多个地环路,这也是开云手机版登录入口系统的重大安全隐患;这就等于给你的系统,安装了两个“定时炸弹”。事故爆发时,它们都可以瞬间烧毁成批设备;$ w) d9 _5 F* E' G1 ^
2)防雷器,都是防感应雷用的,但是把摄像机与避雷针一体化连接后,摄像机端的防雷器,也就当成了防直击雷来用了,直击雷击毁它很容易,地环路也可以瞬间烧毁防雷器 ;另一个案例就是没打雷也烧毁避雷器,就是地电位环路干的;( O- e I( J0 Z' @" g
3)检查一下你用的防雷器:BNC外壳与接地点是不是短路的?如果是短路的,那是引雷劣质品。" N& q- P% L1 H; b! {( @
0 p" r! e7 Q; X$ b: |+ Y% T$ A
根本原因:你们被误导了。
+ j! R8 G/ g& q2 K- C. G+ _& s: b. L4 Y$ \" Y
两个重大安全隐患:立杆避雷针“引雷”(雷电放电超高压)和地环路引“浪”(地电位浪涌电压),都用视频线引到主机,祸害了全系统。
0 m k6 e/ r+ B! F8 ]+ j0 f1 v4 `" q9 J4 w
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-3-30 14:04 编辑 ]
作者: eie1992 时间: 2010-3-31 20:51
标题: r:防雷——室外摄像头需要接地吗?
楼上太过分在这里发广告!@
作者: eie1992 时间: 2010-3-31 20:53
原帖由 yuhenyilian 于 2010-3-30 19:29 发表 
, V# @# t+ A) n+ b( L/ i0 @谢谢分享我感觉相机应尽量装在防雷的地方
4 |" [7 m' U0 y* ^8 C
9 f7 L7 X( [# g+ ]0 v* a$ A
应尽量装在有避雷系统保护的地方
作者: eie1992 时间: 2010-4-1 10:42
标题: r:防雷——室外摄像头需要接地吗?
这与地区具体雷电发生率情况也有关系。不是说凡是......都要避雷。
作者: eie1992 时间: 2010-4-6 23:33
从“雷电反击”看“专业防雷设计”+ I7 J, f) @' B S6 ?
资料引录一:关于雷电反击% U' `3 i2 h- d% f
1)雷电反击通常是指接受直击雷的金属体(包括接闪器、接地引线和接地体),在接闪瞬间与大地间存在很高的电压,这电压对与大地连接的其他金属物品发生闪击(又叫闪络)的现象称为反击。
; M* j. @4 h0 u) \$ J1 V, J2)防雷装置接受雷击时,极大的流散电流在其接地装置附近地面各点产生的电位差会造成跨步电压电击7 D; G; M$ u- S
3)高大设施或高大树木遭受雷击时,极大的流散电流在附近地面各点产生的电位差会造成跨步电压电击
! m; h1 q+ `6 Q+ L3 C- P4)当防雷装置接受雷击时,电流就会从接地处向大地流散,由于防雷装置接地电阻的存在,则形成一个以此为中心,形成了一个电势分布区域,距离防雷装置越远,电流越分散,地面电势也越低。如果人或牲畜站在防雷装置8~10米以内。就可能发生触电事故,这种触电叫做跨步电压触电。
. j: O! l s" O I @5)此外,当雷击到树上时,树木上的高电压与它附近的房屋、金属物品之间也会发生反击。3 f3 ^$ v: _& ]
3 l' a: G" N% ?7 N
要消除消除雷电反击现象,通常采取两种措施:一是作等电位连接,用金属导体将两个金属导体连接起来,使其接闪时电位相等;二是两者之间保持一定的距离。
) l4 [1 E( X3 a7 w: w Y) x$ x" S; Q S
………………………………………………………….
& @% j: \6 U/ M资料引录二:室外摄像机立杆防雷设计(广泛推销的典型设计,大同小异)
& C( u) Z u9 t; Z; Q" L$ n, t直击雷防护:在室外摄象机的支撑杆上端,安装一个普天小避雷针(PTZ-1.5),高度要高于摄象机,避雷针的引下线,可以直接利用金属杆本身,还可以敷设人工引下线,引下线连接到下端的地网.地网的电阻要小于10欧姆.% Q. }- t5 G9 L3 C$ g. N
摄象机的感应雷防护:在摄象机的电源,控制线,视频线路上分别安装防雷器,可以采用三合一集中式防雷器,型号是:普天PT-V3/220,把三种信号进行全面保护.此防雷器的地线连接到下面的地网上.$ q* m: T& n7 d! U
………………………………………………………….
& V4 f( ? M9 y1 T0 m6 Z【解读的疑惑】
: G' c- [4 Q7 _. I1)立杆设计成避雷针,摄像机与立杆等电位,接闪时,避雷针体和摄像机壳同时带有雷电放电的瞬态高压,也就是带有威胁极大地“雷电反击”电压;
+ T, _+ s, Q" c4 N( i% j+ G2)开云手机版登录入口系统的摄像机是通过视频线屏蔽层,连接到主机机壳上的,主机机壳又在所处位置接大地。系统其他设备又与主机连接着。——这就是说,设计者认为,把“雷电反击”电压用视频线引到主机上,是视频系统防直击雷的“有效办法”;
# l( D7 k, G" x7 W8 B) G3)摄像机防感应雷,是采用他们的防雷器,防雷器的地线连接到下面的地网上.——这就是说:避雷针放电时针体上的“雷电反击”电压,通过摄像机壳+视频短线+防雷器(防雷元件)+接地线到地网;这个通路与避雷针是近距离直接并联接地关系。这个防雷器将怎么动作呢?它面对“雷电反击”电压,是能帮助泄流呢?还是只能面对自毁?
/ [6 t' S0 \+ H% s) k% O5 C# \0 i' q1 V0 K" l' R- e2 Z0 q
把“雷电反击”电压引到监控主机上的“专业防雷设计”——天大的国际笑话。
. v! ]9 J- L9 Y6 w' q W R/ f9 W6 ?7 @6 F' j6 A4 `
$ C0 K7 n @/ u- Y[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-4-6 23:34 编辑 ]
作者: eie1992 时间: 2010-4-11 18:21
原帖由 shuaifei808 于 2010-4-11 14:16 发表
( g8 f& I) y1 H6 ]/ W" z: X3 q. l
这问题几年前就解决了。你那防雷根本不起作用的,真正的防雷系统比需要防雷的监控系统的造价还要高。
. e L2 G* j$ D5 K3 K9 {) V
- a: G8 ^- V$ V& c( q恳请具体指教:; }9 y, a* r' b% [$ Q" e' f
1.什么问题几年前就解决了。- X4 [3 T9 l- i7 L
2.“你那防雷根本不起作用的”——指谁说的哪种防雷是根本不起作用的?: A: d Y( n& s, K3 U; ]9 ~
大家一起讨论,希望能具体明白一些,谢谢了。
作者: eie1992 时间: 2010-4-15 19:19
一个朋友的工程实况,从防雷和系统安全考虑,包括投入,大家可以各抒己见,评论一下。
/ V$ ?2 g+ a0 q+ j; J! k6 ?1 i【基本情况】:
* @' C7 O4 ^* |7 a$ s* v 158栋的别墅项目,工地处于****地区,属于丘陵地带,砂岩土质,雨季多雷电。共计45台摄象机,其中13台摄象机安装于立杆上,剩余32台摄象机安装于周界围墙上,每个监控点做了两端防雷,基本为单独接地体。! Q7 f( t0 }9 A3 @
所有的设备基本都不存在遭遇直击雷的可能,安装在摄象机立杆上的摄象机基本没有被雷击的现象,避雷针直接安装在摄象机立杆上,摄象机立杆与接地极用镀锌扁铁连接,由于部分接地极无法做到4欧姆以下电阻,与就近建筑物连接(建筑物接地电阻绝对4欧姆以下);避雷器外壳对地开路(常说的防雷器)。
作者: eie1992 时间: 2010-4-20 20:15
标题: r:防雷——室外摄像头需要接地吗?
楼上在前面说:“这问题几年前就解决了。你那防雷根本不起作用的,真正的防雷系统比需要防雷的监控系统的造价还要高。”
' S$ J$ a' n/ x7 e
. p3 c$ P. o9 I2 b. Z- C8 @: ~$ y1 m我问:
: P3 F9 I. S: X8 X; X; ~( j4 c恳请具体指教:
9 [" [: U2 H7 t" Y; U' d1.什么问题几年前就解决了。 ^- i( f$ A. X" E
2.“你那防雷根本不起作用的”——指谁说的哪种防雷是根本不起作用的?- v6 h D# U4 u/ m
大家一起讨论,希望能具体明白一些,谢谢了。 ...
9 }$ M: v$ e0 N) i. v1 i7 `, `. a) r) U/ P2 H. z# M" N
不好意思防雷系统不透露,大家都知道的。
, s- B1 d) U1 E8 m+ v4 W9 P r6 d7 k, d2 h6 O, [
我只知道,到现在关于“防雷——室外摄像头需要接地吗?”的问题,远远没有解决。烧毁设备的工程案例,还在屡屡发生。/ S% K4 `3 l f |( `# _6 L
5 |- J6 Y$ D9 ^: P如果楼上朋友是有诚意来开云(中国)官方探讨问题,或来帮助别人解决问题的,就不要在这里都随便丢两句话,而且是不明不白的话。
作者: eie1992 时间: 2010-4-21 09:03
标题: r:防雷——室外摄像头需要接地吗?
这个观点很好啊!也让大家分享。- t7 p) l7 \. l- i' Y
你可能没有认真看这个帖子的主题观点,这是从原理上探讨和分析接地带来的毁灭性后果,也在讨论监控系统到地应该怎么接地。1 H1 z2 B- [. P' d
希望你能参与讨论,让大家分享你的经验。$ a- j! j @: o' i0 G2 F
; b7 f( i* C- }$ W# g4 ]+ R
目前的情况不容乐观,某网站有个“防雷与接地”板块,里面到处可以看到一些“专业的”防雷与接地大块文章,宣传摄像机立杆还要避雷针化。文章还要有足够的积分才能下载,许多人还在“渴求”下载。更有工程朋友请教室外摄像机怎么接地,怎么把立杆做成避雷针,这类防雷厂家还有很大的“用武之地”,还在扩大影响。
: Q1 ]1 P9 |2 `7 `& Q! o; A
4 c2 F5 [3 X6 j, |' {# O真正的解决应该是理论和实践上的解决,让大家明白道理,路还很远。希望你也参与,尽一份力。
作者: eie1992 时间: 2010-4-22 21:24
标题: r:防雷——室外摄像头需要接地吗?
千*网有个“防雷与接地”板块。
作者: eie1992 时间: 2010-5-10 18:22
原帖由 ht100 于 2010-5-10 10:04 发表 
+ Q2 S, h! n+ h" A7 I; B$ P我更关心的是如何才能更有效的解决防雷问题。请问:EIE,你主张的解决方案具体是怎么样的?请赐教!谢谢!!
3 Z" L7 U: ]0 H% m/ z
: h( r+ Z2 e% m, y, U
我在1楼已经说了:: J3 w! r2 n8 t5 r( o
1)开云手机版登录入口系统室外摄像机,防直击雷只能用独立避雷针保护。摄像机不能安装在避雷针体上,摄像机立杆不要做成避雷针方式,摄像机要与立杆绝缘,千万不要接大地;! U2 m* I p: [
" s- R$ I& `, o4 @7 _# p防感应雷——雷电电磁感应——用合格、合适的防雷器。设计施工要合理,不要给系统制造地环路;
作者: eie1992 时间: 2010-5-12 14:34
原帖由 anshilx 于 2010-5-12 00:58 发表
- F9 r3 y S. a6 Z+ Q& q
接防雷器必需接地,实际施工中做绝缘效果并不是太好,室外摄像机上的避雷针是和杆子是一体的,下面一定要做好地网地阻值要不大于4欧。如果地电位过高有干扰就要加抗干扰设备,信号就会和地电位隔离。防雷器本身就是和地隔离 ...
# t/ m5 q" a& b: a% X! T7 l
4 j9 f5 j4 P$ Y- F+ _/ m9 m
“做绝缘效果并不是太好”,室外摄像机和杆子也是一体的都接大地吧!那雷电反击电压用什么防呢?
7 t) O+ i, A( q! H
% v% z; L: z" O* Q“如果地电位过高有干扰就要加抗干扰设备,信号就会和地电位隔离”——如果地电位电压高到几百伏呢?
作者: eie1992 时间: 2010-6-3 18:38
标题: r:防雷——室外摄像头需要接地吗?
我给大家提醒的是:如果有人叫你把室外摄像机立杆如果做成避雷针,摄像机接大地。在你不明白道理之前,最好不做防雷。因为雷击的概率可能很低。但是你这样做了,发生烧毁设备的概率却很高。一是避雷针引雷,雷电反击电压击毁设备;二是地环路可以摧毁设备。工程案例已经很多了——除非你那里的电网永远不会发生故障。# @. F" C7 U1 l% d1 [3 z
7 N7 d" I) H, ]) F+ j* Z) V$ o' N[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-6-3 18:41 编辑 ]
作者: eie1992 时间: 2010-8-24 21:50
原帖由 守望台 于 2010-8-24 14:42 发表 
1 y$ v, ?# W2 C确实看到很多避雷针结构的立杆装摄像机的~~~
6 d6 Z, K- Z% r+ I# U
这就是防雷“隐患设计”影响的严重性。
作者: eie1992 时间: 2010-9-21 15:51
标题: r:防雷——室外摄像头需要接地吗?
前端设备如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢; P0 d+ k7 K& }: t
& r- @" P$ d) T; c你这是在给开云手机版登录入口系统安装定时炸弹!系统瘫痪概率100%。
作者: eie1992 时间: 2010-9-25 22:23
原帖由 roboter_an 于 2010-9-25 13:25 发表 
# `* W' w r! B" [) O请问:雅安的云台有自己独立的接地连接线,是否也不可以接地?
- j0 ^0 o; w; A" Y) W- R* g这个“独立的接地连接线”与摄像机BNC头外壳是短路,还是开路绝缘?
作者: eie1992 时间: 2010-9-28 19:08
标题: r:防雷——室外摄像头需要接地吗?
摄像机与大地绝缘,是最基本的保护。
- W- x: ~* j$ q, G* `电源部分,根据所用电源类型,选用合适的防雷器产品。
作者: eie1992 时间: 2010-10-13 21:37
标题: r:防雷——室外摄像头需要接地吗?
“防雷必须接地,不接地就不能防雷”——这是专业防雷广为宣传的“真理”。- {+ d/ T4 o, C$ E
; T; ^6 }0 e9 T 开云手机版登录入口工程防雷,是有专业防雷介绍的、设计的,开云手机版登录入口人真正了解的不多,多数人连个“为什么”也不敢提出来。开云手机版登录入口设备烧了,防雷器也烧了,人家说是你施工问题,设计没错。7 v& H/ k, ^. @1 E5 v
s/ ^3 l+ i7 ~0 r 几年了,问题连续不断出现,我们总要问一个为什么吧!8 ~6 k4 P1 G3 \+ d$ i0 V
开云手机版登录入口防雷设计对吗?
% @( u, I: b! {. E! E1 S 1)摄像机立杆避雷针化设计,从实践上和理论上已经都证明“是严重错误”,是引雷,是给开云手机版登录入口系统安装定时炸弹。经过2年多的讨论到现在,已经很少见到哪个“专业防雷厂家”还敢主张立杆避雷针化设计了。, }; f* ]6 g( Y+ ]
2)防雷器防雷要不要接的问题,是近几个月刚开始讨论的问题。我的质疑要点是:
% Y S4 P# Z4 J0 _ Z: g. `# m 1、“防雷器接地才能泄放雷电流”——为什么?感应雷是什么东西?为什么接地能放掉?没有一个专业防雷能够正面回答这个问题,他们一再解释的永远是那套宣传类的功能描述。& K& L, b- r9 Q% j
2、各种雷电流都有电磁辐射——雷电波,视频线、控制线、电源线等导体,都可以感应出“雷电感应电动势”,任何接地线上也会形成“雷电感应电动势”,接地怎么泄放呢?这是最基本的电磁场概念。
作者: eie1992 时间: 2011-1-17 12:33
原帖由 value 于 2011-1-17 12:13 发表 
: y% B. Z2 m, c. K9 B肯定要哦,而且接地的钢条长度和规格都要有讲究的哦,杆子接地比设备接地要有保障很多倍。现在的摄像机一般也有接地口的,可能接到杆子上去
+ m8 y$ K, K% O/ L: z! [
2 M' V- A. Q+ e2 K# ^' E% A# H这位朋友:+ A0 X+ f4 l1 f" I3 x( f
1)你是否能解释清楚:立杆接地容易引雷,一旦雷电通过立杆放电,会有什么后果?1 J, Z( b5 j6 P6 G. O5 _: w5 t
2)你是否知道,监控系统多点接地形成的地环路,是重大安全隐患?