开云手机版登录入口
标题: 开云手机版登录入口工程防雷到底该怎么做? [打印本页]
作者: eie1992 时间: 2011-9-13 23:11
标题: 开云手机版登录入口工程防雷到底该怎么做?
本帖最后由 eie1992 于 2011-9-13 23:19 编辑
! \0 S$ K# b" N. p) Q0 }7 {
! t/ N# b" A6 Y开云手机版登录入口工程防雷到底该怎么做?
% a( p2 v# g) _+ U" S1 i4 n——开云手机版登录入口工程防雷与接地的研究总结——
) W* A$ o) _+ D3 c7 T$ u 这几年,关于防雷与接地的分析研究,我们已经发过以下代表性文章+ @6 ^* ?7 g% f1 O% t' p/ R
1)从防雷接地谈监控系统的接地——2009.02& G1 l0 X1 [& H* G0 l
2)监控系统的接地与防雷接地2009思考2——2009-3-12 07:116 i5 h5 N% ]1 A' Y) J. s5 m% b
3)开云手机版登录入口工程“防雷与接地”设计中的重大技术漏洞——2010.08' g4 L. E" Y% w+ \7 ^7 j
4)开云手机版登录入口防雷技术分析与安全警示——2011.06.
; @7 F; `1 r- B) X( v4 | 完整的原文,可到www.eie-cn.com网站“技术交流”栏目下载。
1 j+ m9 u7 h! Q0 m6 @ 细心的朋友,可以发现随着时间的推移,我们的研究在认识上也在不断的深化。( }/ A3 |0 l, a* }2 k, Q& x; X
开云手机版登录入口工程防雷到底该怎么做?先要明白不该怎么做,再看应该怎么做。4 x- Q1 P* K- X/ ~6 A0 a
统治开云手机版登录入口工程防雷的“专业防雷设计”大约有十年了,“接地泄放雷电流”,“防雷必须接地,不接地就不能防雷”,几乎深入人心;摄像机立杆避雷针化防直击雷,线缆两端加“接地防雷器”(又叫浪涌保护器),几乎成为经典设计,甚至写进了开云手机版登录入口工程的“设计规范”;+ u/ P0 x* \5 U* m4 f9 [
在谈“开云手机版登录入口工程防雷到底该怎么做?”之前,首当其冲的、当务之急的问题是:开云手机版登录入口工程的“专业防雷设计”到底有什么问题?, D- x0 u y! Q9 Y
1)防直击雷,摄像机立杆应该避雷针化——问题:把避雷针接闪时百万伏量级的雷电反击电压100%引入开云手机版登录入口系统,构成系统重大安全隐患。9 K* e, v( o% T; [: T
2)防感应雷:线缆两端加“接地防雷器”—— 问题:引入地环路电压,触发防雷器导通,烧毁开云手机版登录入口设备和防雷器本身,构成系统又一重大安全隐患。
/ p/ g9 @. M0 q$ y( W/ y 这就可以明确第一个问题,开云手机版登录入口防雷“不该怎么做”:- q2 g$ I% z! z6 D& f
开云手机版登录入口工程,不能按照“专业防雷设计”做防雷了:防直击雷,室外摄像机立杆不能做成避雷针;防感应雷,接地防雷器、接地浪涌保护器都不能用于开云手机版登录入口工程的防雷,包括哪些三合一,二合一,信号防雷,电源防雷等接地防雷器;防雷根本不需要给每个防雷器做一个“专业接地”;
6 V/ Y/ ~$ l( |+ E 对因为安装了专业防雷受损的工程,可以依据他们的低级设计错误追究责任。6 H* B8 a( s* \/ N; c
相关解释性技术分析,在上述4篇文章中,已有叙述。在开云(中国)官方相关帖子中,也有更多的讨论补充内容。
: x1 G' I/ Z. z9 [$ h
O% M n" @/ X) a0 V) c【开云手机版登录入口工程防雷到底该怎么做?】* F5 K8 q9 x1 f( L
1)防直击雷:审查并利用甲方已有建筑物防雷条件(必须已通过验收),开云手机版登录入口设备尽可能设置在甲方建筑物防雷系统有效保护范围内。室外孤立摄像机立杆,如有充分理由需要防直击雷,应在立杆旁设置独立避雷针保护,立杆距离避雷针尽可能远,立杆只有机械强度要求,没有接地要求,摄像机必须与金属立杆高强度绝缘,以避免避雷针跨步电压通过立杆闪击摄像机,也避免把地电位引入开云手机版登录入口系统;( H5 ]6 N$ g/ h. {
2)供电防雷:审查并利用甲方已有供电系统防雷条件(必须已通过验收),开云手机版登录入口工程设计属于甲方安全用电,不能承担供电系统防雷设计和责任;开云手机版登录入口工程不需要考虑什么电源多级防雷问题,
6 J4 d( T0 T3 G, @. n3)防感应雷:
7 M9 I3 B2 h1 \! ~: O* q9 I【对感应雷认识】雷电感应性质属于电磁干扰范畴,工程金属线缆接收到的雷电感应电动势,是沿着线缆分布的,是与大地毫无关系的电压,任何一根接地线上,也都会接收到雷电感应电动势,接地,是不可能泄放掉雷电感应的。
/ ^8 H9 ~, f/ w2 ]4 H) r; x* A; Z【感应雷的防护】根据雷电感应电动势的性质和特点,开云手机版登录入口工程防感应雷的基本思路是:对线缆接收到的雷电感应脉冲,在进入两端设备前,进行抑制和限制,达到设备允许的安全级别。防雷产品可以有下面几种方式:
/ i! X' o! B" a8 }" q8 @○1产品防雷的“保护电路”方式:根据具体产品输入输出电路特点,把保护电路设计在产品的输入输出端。优点是可以实现精确保护设计,总体简化,成本降低;但是需要对保护电路设计入门入行。这类产品在工程应用中,可以直接用于防感应雷;例如摄像机,采集卡,光端机传输设备等产品,都可以设置这种保护电路;
M" P% B4 ^+ }3 j○2线路保护器:是通用型的防雷产品,针对多数监控产品都没有防雷保护,实际工程需要在产品输入或输出端,外加一个“线路保护器”,每个保护器都不需要做接地。为了区别于传统的接地防雷器,这里就暂称“线路保护器”——简称“保护器”。根据传输类型和传输方式的不同,可以有:
- H0 ]3 u ^' X, g8 l* c同轴型保护器:前端摄像机输出保护器,后端设备的视频输入保护器;7 o* d, _$ `! [3 Z* [
双绞线平衡传输:有源平衡保护器,无源平衡保护器等;
5 S2 R$ T$ l0 q* c. l; V. E& k射频保护器,微波保护器等等;
% H1 r0 V3 @' ^/ `# a. Y. I9 s% t% Q$ g3 b
【防雷接地问题】:2 _4 F$ n& X% H* F
系统单点接地——是开云手机版登录入口系统抗干扰、防雷和安全设计的基本原则。' V L* N* w! @6 e+ k1 l
需要强调的是两类“不经意接地”:
& O" c$ w" [+ b2 Q+ J○1把摄像机金属支架安装在金属立柱或接地金属钢结构上,不认为是接地,以为只有拉一根接地线才叫接地;
. |: V% {( V) M2 E) O$ U( y○2电网是一个区域最广泛的“多点接地系统”,“常规地电位”的变化,主要是电网不平衡因素引起的。把电网“地线”引入开云手机版登录入口系统,也是常犯的错误。开云手机版登录入口系统的用电,应该与电网地隔离,开云手机版登录入口用的220VAC应该是不分火线地线的“平衡供电”,像24VAC电源那样。( ^& s( a1 \, A
" S8 b$ A1 K$ E- U0 i& }7 i3 F% c. Q 最后,祝愿开云手机版登录入口工程早日走出“防雷的误区”。0 F) v% Y7 q+ L3 _1 e9 C
% v: x2 N5 j% x. \
作者: eie1992 时间: 2011-9-15 23:06
谢谢几位鼓励。
. t7 | K6 V1 U f' a' |+ o刚到西安,来同学聚会,如有西安朋友愿意探讨这个问题,可以在这里留个信息,或通过公司联系我,可以安排面谈交流。
作者: eie1992 时间: 2011-9-21 07:41
此主题内容,也可作为区域性(大地域范围)弱电系统防雷设计参考。
* v! U- B" E: N+ j$ m! U' ^7 Seie1992说明 2011.9.21.
| 欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) |
Powered by Discuz! X3.4 |