标题: 求教防雷接地问题
机房设备接地与建筑物防雷接地有必要分开独立接地吗?会不会形成电位差?求解答
作者: jsw2011 时间: 2011-12-16 10:39
不是很了解了啊
作者: eie1992 时间: 2011-12-16 12:31
15918421596 发表于 2011-12-16 10:10 
* \4 ^) }7 Z. ]. q% z7 f+ \3 r7 c机房设备接地与建筑物防雷接地有必要分开独立接地吗?会不会形成电位差?求解答 ...
! r y1 h0 P7 N! ^0 W
1)首先,是什么机房?是监控机房(监控室),还是配电机房? E( ?) y" M3 a$ N' c9 p3 b
2)是什么系统的机房接地?如果是监控机房(监控室),主机当然要安全接地,不过还必须考虑你的系统还有多少接地点?防雷置考虑机房是没用的。
$ g N w3 S8 T4 d- k. n7 t3)你原来考虑的机房接地实干什么用的?
p a! G9 B. e0 S s. y9 I
作者: 15918421596 时间: 2011-12-16 13:42
回复 eie1992 的帖子: b; p7 }' T, N) n6 q) i
; j2 L: W0 a9 h D$ a% W
是监控系统机房来的,原本是跟他们大楼建筑物共用一个接地点的(当时我们没做就接在他们的上面),后来验收的时候就说要我们机房独立接地
作者: folkyan 时间: 2011-12-16 17:15
网上找的两篇关于防雷的文章,个人觉得还不错. h9 x' V+ N8 |! ~: Y& G
论述开云手机版登录入口监控系统的防雷系统如何正确接地) M& m" M' Q `8 W$ f* W
开云手机版登录入口系统的防雷误区与雷人设计对开云手机版登录入口系统的破坏
# y8 Z. ]" M7 J6 T
作者: ruoston 时间: 2011-12-16 17:22
这个问题值得学习一下。
作者: eie1992 时间: 2011-12-16 18:45
本帖最后由 eie1992 于 2011-12-16 18:49 编辑
1 Q% ^, b1 @, W2 f B* z. |15918421596 发表于 2011-12-16 13:42 
p+ a% d* M5 w1 g& O! R0 M# C F回复 eie1992 的帖子+ c R8 Z& f( O) a8 o3 k
8 }8 D* b& N: d0 r6 R' m
是监控系统机房来的,原本是跟他们大楼建筑物共用一个接地点的(当时我们没做就接在 ...
2 A b2 e6 d1 W: Y# E# j* V1 Y7 Y& Q9 U0 C7 a
1)开云手机版登录入口系统从防干扰、防雷、系统安全考虑,都只能“系统单点接地”——就是主机机壳接大地。操作人员安全需要机壳接大地,手摸到机壳是安全的。就是这个接大地;
0 i# L% [. Q1 `8 M3 y2)系统主机单点接地,全系统电位随这点电位浮动。系统内没有地环路和地电位差问题,监控主机与大楼之间也没有电位差问题,是安全的; M: I9 V1 C3 P3 }
3)如果机房有防静电地板,那主机就应该和它的地接在一起,这样操作人员才安全;
9 U3 [3 i0 z. B+ m$ f/ ~0 Q7 z4)大楼建筑物共用一个接地点,应该是对的,主机电位随大楼地电位一起浮动。
- @( U5 @; v4 }) ~( A- R5)如果主机单独接地,接哪里?接在大楼以外某个与大楼地无关的地方,当大楼避雷针接闪时,大楼地电位升高,而主机电位不变,这就产生了电位差,如果防静电地板一大楼地等电位,这时就给操作人员带来危险。; F" u6 `2 R3 h0 M3 \% j$ O
0 F- Y' B) B- I0 n5楼介绍的两个内容,是我过去写的内容,那个网站是改头换面贴出来的,你可以参考。2 N; |0 \4 ^' O( d# i2 B5 H
; s" m( i& l, s: @) q: G
作者: 15918421596 时间: 2011-12-17 10:31
回复 eie1992 的帖子
7 _& T+ u0 `- H3 r# y
1 Q6 _2 X+ U8 q, t* |# O4 J谢谢赐教