标题: [求助]消防系统与监控系统如何联动??
新接一个工程,要求监控系统与大厦原来的消防系统达到联动,即哪里出现火警,电视监控图象上应该显示,并有报警信号。
作者: xmznt    时间: 2004-8-6 21:46
标题: re:电视监控图象上对应消防报警信号!
电视监控图象上对应消防报警信号!
作者: 天网    时间: 2004-8-7 00:25
标题: re:用矩阵能实现吗?
用矩阵能实现吗?
作者: fire    时间: 2004-8-7 02:45
标题: re:在消防用的主机上分别去各个防区的开关量连...
在消防用的主机上分别去各个防区的开关量连接到矩阵上,然后设置联动就OK!消防的不熟!
作者: hao617    时间: 2004-8-10 17:40
标题: re:消防的不是很清楚,我想原理应和周界报警等...
消防的不是很清楚,我想原理应和周界报警等一样吧!!!
作者: 天网    时间: 2004-8-10 23:36
标题: re:谢谢,有做过的请指教
谢谢,有做过的请指教
作者: 海涛    时间: 2004-8-13 00:59
标题: re:??
??
作者: bufan2192    时间: 2004-8-13 01:15
标题: re:用一个多路的继电器输出来实现
用一个多路的继电器输出来实现
作者: 天网    时间: 2004-8-13 16:53
标题: re:能详细说说吗?谢谢2192
能详细说说吗?谢谢2192
作者: 董栋    时间: 2004-8-17 19:19
标题: re:最近正想了解,此方面的情况,有高手请指教...
最近正想了解,此方面的情况,有高手请指教。有相关资料送我一份,luan.shi-1@163.com
作者: lanchongma    时间: 2004-12-22 00:47
标题: re:最近正想了解,此方面的情况,有高手请指教...
hehe .做过报警和视频联动吗?一样的!
作者: 于洪    时间: 2004-12-22 19:18
标题: re:最近正想了解,此方面的情况,有高手请指教...
基础:防火探头位置需要有相关的摄象机、控制器有报警输入接口,报警输入接口与防火探头报警输出接口一致或兼容、控制器报警自动响应功能齐全。难点:如果不将防火探头直接接入视频控制器的报警输入,而只是由消防控制器输出报警信号,这个报警信号可能就是一个干触点,也有可能是一个带有编码的总线通讯信号,是不能直接连接到视频控制器上,或者连接上也不能进行对应的响应。解决:一、可以先考察消防探测器的性质,考察其输出是一个什么信号格式,如果是干触点输出,可以并接到视频控制器的报警输入接口,但这种方式有些问题,就是通过并接后是否因为线缆的距离而相成电阻影响后端控制器的分析。而且这种方式使用线缆要多些,尤其是消防探头加通讯模块的结构,就需要从前端直接引线了。二、消防控制器应该有输出模块,将不同的前端探头报警转换为不同的继电器输出,连接到控制器报警接口的对应端。这种方式在大系统中可能会增加很多输出模块。三、是否有凌驾于这两个系统的管理平台,这个管理平台可以为两个系统提供影射,如果有像楼控这样的系统,完全可以利用各系统的SDK实现。管理平台对消防报警的输出进行分析,得出报警地点的位置信息,然后根据预先设置的对应摄象机向矩阵发出对应的控制切换命令,实现联动。
作者: tianwang    时间: 2005-3-9 01:41
标题: re:最近正想了解,此方面的情况,有高手请指教...
于大侠说的不错,谢谢了