开云手机版登录入口

标题: 请问52只摄像机问题,规范里NVR可以放在门卫室吗? [打印本页]

作者: 孙中孝    时间: 2017-10-12 00:14
标题: 请问52只摄像机问题,规范里NVR可以放在门卫室吗?
        接到一点小活,共计52只网络摄像机(室外是17只,室内是35只),4台主机和4台显示器。看图纸要求交换机放在机房里,然后使用HDMI输出到门卫室(距离60米),就是只把显示器放在门卫室内,如果调监控的话需要去机房里查看(图纸标注使用电脑主机控制),我想把交换机改到门卫室,老板听别人说规范上不允许这样做,是这样吗?如果是这样查看监控就不方便了。请师傅们说说看,谢谢!
0 `6 p( Q; o& O7 l5 G     图纸上围墙四周有17只枪机,全部是先接到收发器在有光纤到机房,  最远的摄像机距离机房有200米,我没有熔接工具,全部改网线到机房可以吗?就怕验收过不了关。买光纤熔接机太贵了
作者: 我是一名菜鸟    时间: 2017-10-12 08:08
网络摄像机传输有效距离不要多余120米,可以再中间有效距离加个小交换机。
作者: fadzw123    时间: 2017-10-12 08:58
有成品光纤,200米,300米的,头都熔接好的,省事
作者: 孙中孝    时间: 2017-10-12 23:43
我是一名菜鸟 发表于 2017-10-12 08:08 $ N2 b! `& g2 E  A* j, Q1 U
网络摄像机传输有效距离不要多余120米,可以再中间有效距离加个小交换机。 ...
. g. e1 U' q4 a+ s
谢谢您,这样也是个方法
! W" z' J+ B  u: L/ ~& y9 p
作者: 孙中孝    时间: 2017-10-12 23:47
fadzw123 发表于 2017-10-12 08:58
. z# d$ [4 h. E有成品光纤,200米,300米的,头都熔接好的,省事
( D- M6 }/ a9 `7 R
哦,那倒是很好的,没有想到!* j: B3 D0 I- T+ R8 Q" c

作者: loveku    时间: 2017-10-13 08:53
我是来学习的,不说话只看看。
作者: 我是一名菜鸟    时间: 2017-10-13 10:13
孙中孝 发表于 2017-10-12 23:47 1 n" F, {9 _" A$ y- \) ?% f6 a
哦,那倒是很好的,没有想到!
7 [- U6 S. U4 _% z) k
) v' F( M& [2 H5 d0 c
用收发器价格偏高,但还是要用网线。
作者: szwsyy    时间: 2017-10-27 17:53
拉光纤可以不用熔纤机了  
作者: zl9586    时间: 2018-12-9 21:15
楼主应该是金融单位的监控系统,保安室是不能放交换机与主机的。主要是从安全角度来说。防外人也要防内人的。




欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) Powered by Discuz! X3.4