开云手机版登录入口

标题: 请问24V交流给摄像机供电,最远距离能拉多远? [打印本页]

作者: 孙中孝    时间: 2017-12-3 15:58
标题: 请问24V交流给摄像机供电,最远距离能拉多远?
如题,26只海康威视半球的工程机,打算使用24V交流集中供电,最远的摄像机有70米,可以吗?有请大师指点
作者: szwsyy    时间: 2017-12-4 10:46
24V交流,确定?
作者: 孙中孝    时间: 2017-12-4 20:59
szwsyy 发表于 2017-12-4 10:46   L9 H1 j  G" Z" D! K
24V交流,确定?

$ K' w5 @/ I) G9 B7 t2 Z5 s% B是的                                   
) n: q6 \- s% q
作者: loveku    时间: 2017-12-5 09:49
学习啦,涨知识啦。
作者: avast    时间: 2017-12-5 17:47
24V直流,摄像头端用24V降12V分离器,用超五类国标无氧铜,100米可传输9 v' R$ {. A% w0 W  Z

作者: 孙中孝    时间: 2017-12-5 18:20
avast 发表于 2017-12-5 17:47
& _" m/ j- n7 G4 A; H: @0 o24V直流,摄像头端用24V降12V分离器,用超五类国标无氧铜,100米可传输
9 ^; Q2 |7 Z  Q2 P. T! p
谢谢!是24V交流的,不是直流。摄像机可以12V直流也可以24V交流输入,我单独使用1.5平方的电源线拉过去,估计100应该差不多吧
1 b6 G4 F. `7 n& c( C4 b. g" n: E
作者: zydz-qian    时间: 2017-12-6 13:45
孙中孝 发表于 2017-12-5 18:20 , x! e) _  w( ^3 |9 k0 `
谢谢!是24V交流的,不是直流。摄像机可以12V直流也可以24V交流输入,我单独使用1.5平方的电源线拉过去, ...
3 M2 x9 R) y( ^) u" F6 W6 f
可以的
/ V' m) b( c+ U$ H  V4 D; S3 H
作者: 孙中孝    时间: 2017-12-6 22:46
zydz-qian 发表于 2017-12-6 13:45 5 X, C" f1 a: ~# R0 [8 y; h
可以的
  K6 w9 C/ l) Z$ e
谢谢师傅回复,请问最远可以拉多远?再次感谢!# ~5 e" E. f# m, W3 [, U4 @

作者: szwsyy    时间: 2017-12-7 16:56
一百公里
作者: szwsyy    时间: 2017-12-14 16:21
szwsyy 发表于 2017-12-7 16:56 / {0 H& {+ e7 G1 B) {/ Z; h
一百公里
( M9 k- K! X/ ~1 \2 ?
你不是说最远传多远吗  拉光纤 要多远有多远. s. V5 q  j, l2 V

作者: zydz-qian    时间: 2017-12-15 09:09
孙中孝 发表于 2017-12-6 22:46 ! L+ O, @3 B1 D7 G
谢谢师傅回复,请问最远可以拉多远?再次感谢!

+ m( O, T  T% u7 [1 P- D2 a超过100都拉过! f( I2 M2 I9 i: v7 W+ n# q7 g; T

作者: 孙中孝    时间: 2017-12-15 22:24
谢谢!我1.5平方拉了80米就没有试过了
作者: wumingf    时间: 2017-12-25 13:52
这方案有点奇怪?可以用poe啊。省电线,省人工。网线都可以用四芯国标防水的。一百米妥妥的。; w0 C1 [4 }0 G) v1 N& ^

作者: 孙中孝    时间: 2017-12-25 20:20
wumingf 发表于 2017-12-25 13:52 ) ?+ X7 @6 @# u7 a, ?5 b
这方案有点奇怪?可以用poe啊。省电线,省人工。网线都可以用四芯国标防水的。一百米妥妥的。5 X+ l" `; s9 c
...
9 T6 D. P; A6 W+ r4 ?1 o
这我早就想过了,但是网线是对方已经排好了的,是5类线,有的甚至还达不到5类线标准!因为我发觉线细比其它的相比较硬一些,就不敢用poe方案了。0 z  T, T+ l, g9 e% ]

作者: myglzy    时间: 2018-1-16 15:10
70米完全可以,我用AC24V2A   用1平方的纯铜线,实际最远拉过150米带球机毫无压力,
作者: 孙中孝    时间: 2018-2-13 22:38
myglzy 发表于 2018-1-16 15:10 4 _) h2 c! h- E$ M
70米完全可以,我用AC24V2A   用1平方的纯铜线,实际最远拉过150米带球机毫无压力, ...

3 j) m) }$ X# o2 s% m! X感谢回复,谢谢、谢谢!
$ F- O) M" G1 _5 z1 E
作者: zydz-qian    时间: 2018-3-16 10:48
孙中孝 发表于 2017-12-6 22:46
1 k+ `4 p. b+ k! }( |谢谢师傅回复,请问最远可以拉多远?再次感谢!

2 X( ]) I2 K' l. C- m9 H  m我最远的拉过100-110米 用起来没啥问题# C9 M. \7 B4 o) m( }

作者: xyz125yh    时间: 2019-11-21 16:12
涨知识了
作者: jiangbin0618    时间: 2020-1-4 14:02
孙中孝 发表于 2017-12-5 18:20
+ N; r5 _9 r2 J3 f5 g) g% r- ]谢谢!是24V交流的,不是直流。摄像机可以12V直流也可以24V交流输入,我单独使用1.5平方的电源线拉过去, ...

5 P- |- {; f1 g1.5平方的电源线用的有点浪费了, 而且24V转换过去衰耗挺大的,弱电电压不是线越粗电压越稳的, 100米正常4芯0.55网线照样可以带
: b3 b  J, Y, c% l4 v- ]$ h
作者: xurui_suchen    时间: 2020-1-17 16:47
没有问题,试过,可以
作者: tommyhehui    时间: 2020-2-20 08:42
开云手机版登录入口行业有实用交流24V电源的。
作者: terry.chen    时间: 2020-4-7 15:05
枪机不是12V的吗?球机才有24V的吧?/ S7 x/ i5 X# A/ A: B

作者: TCP    时间: 2021-6-5 07:26
要考虑摄像机是否自带补光照明(红外、白光)及功耗多大,当补光灯开启时,线路的压降会大幅度降低。




欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) Powered by Discuz! X3.4