开云手机版登录入口
标题: 刚刚做了个55个头子的小工程,是海康的设备,现在不定时出现掉线,求解? [打印本页]
作者: 孙中孝 时间: 2018-4-29 09:20
标题: 刚刚做了个55个头子的小工程,是海康的设备,现在不定时出现掉线,求解?
因为是工程机器,摄像机和录像机显示器全是海康的(要验收)设备,摄像机供电方案是采用24V交流方式,机房里使用的牌子是48口的H3C中心交换机,带光模块插口4个。
& V% Z- ?) K* e8 a 连接是这样的,室内机37个半球和室外枪机4个直接到48口的交换机,供电是500W的24V交流变压器带29台和200W的24V交流变压器带12台。室外有2组H3C的8口的交换机,通过光模块到机房48口的交换机,一组是100W的交流24V变压器带6台枪机(带转弯加起来大约90米),另一组在门卫室,是200W的交流变压器带8台枪机(带转弯加起来大约70米),也是光模块到机房48口的交换机。
2 I% X4 y" N/ h 装好后现在问题是监控画面偶尔有一个,或者同时2到3个画面黑屏,显示无网络信号,在通道管理里面点丢失画面的那路摄像机的黄色的三角形符号,提示是“网络不可达”!门卫室8台那一路出现的多一点。试过换交换机、直接使用网线超近路到48口的交换机,不使用光纤传输,均不行,求大师指点
作者: 孙中孝 时间: 2018-4-29 09:25
室内出现的概率很低,室外6路那一组相对少一点,为什么啊?
测量前端摄像机电压均正常
作者: avast 时间: 2018-5-4 18:08
几个出现摄像头不在线,先排除尾线或者水晶头故障引起
作者: 孙中孝 时间: 2018-5-9 19:28
avast 发表于 2018-5-4 18:08
; Z G3 x' B m+ A9 H* U
几个出现摄像头不在线,先排除尾线或者水晶头故障引起
# O+ q6 W! j& x8 ?4 c2 V$ g谢谢!把4台录像机恢复出厂设置,在使用SADP分配IP就好了,感谢指点
3 I1 T* z& R% m" i. d) O
作者: bjfanglin 时间: 2018-5-10 16:10
用电脑检查丢包的节点在哪里吧,一点点排查!
作者: 我是一名菜鸟 时间: 2018-5-12 08:11
进来学习一下


作者: 爱护地球 时间: 2018-8-4 14:04
供电不足造成的
作者: shhlfg 时间: 2018-8-8 11:09
也有可能是光模块的问题吧
作者: gooyett 时间: 2018-11-13 15:15
学习了,留个位置。。。。
作者: xyg116 时间: 2018-11-22 14:26
好好好好好好
作者: haibo88 时间: 2018-11-23 15:20
也没有说明网络ping通么??我们的设备也有这个问题,重启看每个设备都是带电的。
作者: 海南骆驼草 时间: 2020-8-7 15:10
一、先查电压稳不稳(怀疑变压器瓦数不足);二、看你说的是让自动分配IP的,最好是自己每个枪机自己确定写入IP;三、重打水晶头;四、如果用的差的网线也有可能,更换网线。
作者: mxyc 时间: 2021-1-10 17:28
应该是供电不足
作者: 夏从磊 时间: 2021-1-11 17:13
18362972287 原厂销售
作者: shuangxi2x 时间: 2021-1-16 16:50
我也是同样问题,热天没事,冷天就断。