  监控智能化系统机房布线:机房应具有高可用性,高可靠性、高安全性、可扩容性和网络资源丰富等特点。以下将着重介绍机房布线。机房的布线系统直接影响到未来机房的功能,一般布线系统要求布防距离尽量短而整齐,排列有序,具体的方式有“田”字形和“井”字形两种。其中:“田”字形较适用于环形机房布局,“井”字形较适用于纵横式机房布局。它的位置可安排在地板下和吊顶两个地方,各有特点,下面分别加以论述:" w8 c. ^/ r4 [( s6 T/ j
[attach]37328[/attach]

1 [( v9 m# v; v1 q& U: M! g  地板布线
0 [5 N/ o! [5 t/ _6 C& U  这是一种最常见的布线方式,它充分利用了地板下的空间,但要注意地板下漏水、鼠害和散热,还应保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽)。
( H" f. |  ?5 R# i$ C, h. o. D+ C% U$ p  V+ g$ f
[attach]37329[/attach]
7 l2 W7 G8 B: u& u
- z: u: b* r# e9 y5 ]& n
  吊顶布线
" L& ]$ t' x$ t( S  该布线方式特别适合于经常需要布线的机房,目前也非常流行,此方式中吊顶内包含了各种布线电源、弱电布线,在每个机柜上方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽),当然也要注意漏水、鼠害和散热。0 R0 O+ `4 _  P% o& \

4 q  e' C& }4 x) L  g
[attach]37330[/attach]
+ @" s% g/ c5 o, _& A- o

9 j+ n# x& K; z8 ?% s: h$ @  具体布线的内容( W- \8 B6 u& u3 M9 J
  电源布线、弱电布线和接地布线,其中电源布线和弱电布线均放在金属布线槽内,具体的金属布线槽尺寸可根据线量的多少并考虑一定的发展余地(一般为100×50或50×50)。电源线槽和弱电线槽之间的距离应保持至少5厘米以上,互相之间不能穿越,以防止相互之间的电磁干扰。下面将一一加以阐述:# f' V1 u6 s$ }/ r" ^
  1、电源布线:在新机房装修进行电源布线时,应根据整个机房的布局和UPS的容量来安排,在规划中的每个机柜和设备附近,安排相应的电源插座,插座的容量应根据接入设备的功率来定,并留有一定的冗余,一般为10A或15A。电源的线径应根据电源插座的容量并留有一定的容量来选购。2 J- k0 F, x0 v9 I- `8 E7 s
  2、弱电布线:弱电布线中主要包括同轴细缆、五类网线和电话线等,布线时应注意在每个机柜、设备后面都有相应的线缆,并应考虑以后的发展需要,各种线缆应分门别类用尼龙编织带捆扎好。& N- w& W) ?: e$ V4 s1 o1 V- z1 Y6 v3 A
  3、接地布线:由于新机房内都是高性能的计算机和网络通讯设备,故对接地有着严格的要求,接地也是消除公共阻抗,防止电容耦合干扰,保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。在机房地板下应布置信号接地用的铜排,以供机房内各种接地需要,铜排再以专线方式接入该处的弱电信号接地系统。