开云手机版登录入口

标题: 螺杆式冷水机压缩机受损怎么处理 [打印本页]

作者: 深圳远达能源    时间: 2022-4-12 15:36
标题: 螺杆式冷水机压缩机受损怎么处理
压缩机是冷水机的核心部件,压缩机受损是很严重的故障,需要及时处理,不然冷水机将无法工作。! ~4 C( J+ k% f5 [  [

0 T2 ~* z* f: c+ l) |, Z螺杆式冷水机主要用于化工、油墨印刷、大型能源设备、搅拌站、食品保鲜、中央空调等行业,按照不同的散热方式有风冷螺杆式冷水机和水冷螺杆式冷水机。
# v* I9 |: C1 _9 \6 u- {; B# ]2 `+ _! t' D, s* p
首先我们要分析压缩机烧毁的原因:是否是控制箱内的接触器、超载器等温控质量问题;是否是设定值变更或调整错误;是否由于电源电压不稳定;操作员是否按正常顺序操作等。确认具体原因是什么很重要,以免新压缩机换上后出现再烧毁情况。" e  G8 Y$ c* |+ ]: w+ C: u

6 P( F# m9 C: D) _; g0 s5 x; l+ ~! s( N5 I- Q3 G; a

; A1 t. F% F3 e  K" O1 {4 S5 z如果已经确定压缩机受损并且完全无法使用后,我们应该按以下步骤更换新的压缩机。
4 `4 T) l! P. J/ R/ d! W, ]' o: |: ]( ]
1.拆下干燥过滤器,用临时性可拆卸接管或铜管接头来接住短接部分6 Y  b6 ]  [) _

" [" r& l& B4 g7 u8 ]2.将清洗剂注入管路系统中来清洗循环流动,如有必要,可更换清洗剂进行多次清洗
7 F. A# e; R1 m. o+ I- Y4 R9 s& p6 X4 q3 v/ \* O
3.将全系统吹干,这时可用压力为10kg/cm2的氮气,吹干*无残留的清洗剂( E4 T8 g3 W6 C
4 z$ H5 z4 \+ Y! L: ~+ P* G
4.安装上好的压缩机及干燥过滤器,同时使用压力为10kg/cm2的氮气探漏,如果到了不漏时,可将剩余的氮气由高压端角阀排*大气中+ V& }: G. N" G. ]* n4 S

4 G; T9 N1 j7 A+ k5.同时由高低压端抽真空*1000micro,再检查所有电源及电控系统
% k" w8 Z+ o' L$ U, u9 F# l1 t( r+ i
6.加入液态冷媒,待达到80%~90%冷媒量后开机进行测试。(注意:压缩机需要加温2小时)# x  v+ S1 }" Q( L" L9 R) d! L/ X
" W" q) v. S$ p% D) q) p) N! s3 l
7.更换压缩机冷冻油,观察压缩机运转时用油情况。