. E% e- W( W7 k% u y. f3 z
) i6 b( Z% C3 l! K$ _4 V针对有人回答的25Hz、30Hz、5Hz,我们先聊聊这三个数的由来,其实这三个数值都来自泵的驱动设备:电机,而非泵,给水水泵配套电机主要是鼠笼式异步风冷电机,通用风冷电机又分为风扇转子同轴电机和独立风扇电机。
% W9 S( U9 ^. O# u l' G( X
6 s7 ?: B/ @: N6 E" @苏州日益国宝泵业有限公司通用离心水泵低运行频率如下:- O3 Q$ ~; [6 N1 Z v1 D/ s2 q
8 `. j: R+ W! C$ b( O3 J$ X+ C
随着风扇转子同轴电机技术的提高,各电机厂家承诺支持变频驱动,但有的厂家运行参数为30~50Hz,有的参数为25~50Hz,25、30Hz由此而来,独立风扇电机(给水水泵一般不配此类型电机)由于风扇独立供电,不受变频器控制,转速基本恒定,电机厂家基本提供5~50Hz参数,低频率5Hz由此而来。
( `% t+ F+ i/ o9 b' Y# \+ }, d B5 t }
- C# F2 U/ K5 k3 S既然以上三个参数为电机参数,而非泵参数,那泵的低运行频率多少?泵的低运行频率需根据管路特性进行计算所得,为了更好的解释,我们来举个例子阐述,某项目给水系统,设计给定每台泵流量:30m³/h,楼高25层,泵房在地下一层。
' I" R! D- h# C- M2 R
- |" U/ V! t% Z& E4 ]9 l1 h/ U我们来粗略计算一下水泵扬程,楼高25层,高度大约80m,生活水管流速不宜大于2m/s,按下表,管径大约DN80,水泵扬程约106m。: i- D/ n2 W9 X
( \! T8 y& D$ g% t6 A& w7 |# O根据参数:流量30m³/h,扬程106m选择给水泵如下:0 ]2 s6 I: p; h) J
$ Y6 {: Q t/ ~% Z8 M
经变频计算,约37Hz(转速2220RPM)闭阀扬程为80m,此泵低运行频率为37Hz。
" A7 v- }& E' c: r$ N. D7 K# J2 Z1 M! W# y' G; u$ a8 K
为啥低运行频率为37Hz呢?如果频率低于37Hz,泵的扬程低于80m,低于楼高,无法为顶层用户提供用水,如系统采用顶楼水箱或上顶楼再下供系统,泵出口无法提供推开止回阀的压力,泵处于闷打状态,已无运行意义,而且长时间闷打会导致液体不断升温,水泵故障,所以低运行频率为37Hz。
' C" u' v6 w. w2 {- `3 f1 E7 ]/ ^
6 A I k& h* c! f) F% U也有人提出疑问,有些泵供应商提供水泵低流量为额定流量的10%,算低频率是否应该按此值计算,此参数是考虑到效率、水泵叶轮特性等方面给定的,闭阀情况比此参数更不利,不利点计算更准确。8 _0 v- X5 d7 ~& y- T, Q