开云手机版登录入口
标题: 请教 [打印本页]
作者: wqh0800 时间: 2004-8-28 22:55
标题: 请教
云台控制线用网线代替可以吗?距离大概在800M左右,如不行请建议用什么线,谢谢?
作者: 犁叟 时间: 2004-8-29 01:42
标题: re:低压云镜用功率方式驱动的距离在200M内...
低压云镜用功率方式驱动的距离在200M内~~~ 建议用解码器方式传输控制码,RS485方式传输可以达到该距离
作者: twt115 时间: 2004-8-29 03:15
标题: re:如果是指接解码器的485控制线话没问题的...
如果是指接解码器的485控制线话没问题的,但是如果是指解码器到云台的控制线就不行了。当然可以把解码器置于云台附近就行了
作者: 徐小东 时间: 2004-9-1 17:32
标题: re:2*1.0的屏蔽线吧。网线,八百M支...
2*1.0的屏蔽线吧。网线,八百M支技不上的。
作者: alexwang 时间: 2004-9-1 19:15
标题: re:RVVP 2*1.0 线缆可以搞定,我在...
RVVP 2*1.0 线缆可以搞定,我在工程中用过!应该可以到1.2km吧!
作者: twt115 时间: 2004-9-6 22:09
标题: re:呵呵
呵呵