标题: 维修过程中碰到的一点问题,供大家参考
维修过程中碰到的一点问题,供大家参考打开监控系统以后一切正常。于是关机去更换坏的球 ,更换完以后来开机就开机不起了,一开就跳闸,我用的是漏电保护开关,于是怀疑短路了,就把刚换的球仔细一遍,没有发现问题,但系统仍不能开启,甚至打开电视墙都不行,电视墙总共17台电视机加起来1千瓦左右,我用的是60A的开头没有理由开不起来的。于是检查线路,发现线路也没有问题,百思不得其解。刚好这时有个修电器的师傅在旁边,于是帮我检查,在他的指导下,我把电视机的开关掉,再一台一台开,这时没有问题,但一开监控系统的总开关仍跳闸,经历一系列的检查后,修电器的师傅告诉我是有静电,叫我把漏电保护开关换成了普通的空气开关,开机后一切正常。后面经过检查,是我们在施工时没有安装接地线,导致静电的积累,刚好我们用的又是漏电保护开关,所以一直不能开机,现在把这个情况和大家说一声,希望对大家有 所帮助
作者: chgwcq 时间: 2004-9-13 19:34
标题: re:谢谢,实践出真知呀
谢谢,实践出真知呀
作者: lanxing 时间: 2004-9-13 19:54
标题: re:啊!我也遇到过这样的情况
啊!我也遇到过这样的情况
作者: 于洪 时间: 2004-9-13 23:33
标题: re:家庭一般使用漏电保护器,工程上不太使用,...
家庭一般使用漏电保护器,工程上不太使用,都是通过与配电间单独拉接地线做保护,开关使用普通的空气开关!
作者: anzi20 时间: 2004-9-14 00:07
标题: re:知道.下次注意.
知道.下次注意.
作者: xiaonaijia 时间: 2004-9-14 17:42
标题: re:谢谢!
谢谢!
作者: pengnm 时间: 2004-9-14 18:18
标题: re:感谢分享!!!!!!!!!!!
感谢分享!!!!!!!!!!!
作者: 一刀倾诚 时间: 2004-9-14 22:56
标题: re:实践出真知,真的是这样,这就是经验~~~...
实践出真知,真的是这样,这就是经验~~~~~~~~~~~~!
作者: 星月 时间: 2004-9-15 22:32
标题: re:我想请教一下,关于静电问题。除了拉线...
我想请教一下,关于静电问题。除了拉线接地以外,还有没有别的办法?请各位前辈指教!
作者: sxb2000 时间: 2004-9-17 00:09
标题: re:很好,以后得注意
很好,以后得注意
作者: 爱的风筝 时间: 2004-9-17 06:18
标题: re:谢谢
谢谢
作者: allencai 时间: 2004-9-17 16:19
标题: re:经验之谈,多多交流
经验之谈,多多交流
作者: allencai 时间: 2004-9-17 16:21
标题: re:经验之谈,以后请多多指教
经验之谈,以后请多多指教
作者: 怒☆斩 时间: 2004-9-17 17:43
标题: re:这种问题我也遇到不一次。但是最后都不是我...
这种问题我也遇到不一次。但是最后都不是我处理的。呵呵,这就是经验问题!~
作者: twt115 时间: 2004-9-17 22:57
标题: re:姜是老的辣就是经验多,共享ing ......
姜是老的辣就是经验多,共享ing ...谢谢
作者: gzchzh 时间: 2004-9-24 18:07
标题: re:好经验!!!!!!!!!!!该记住!!!...
好经验!!!!!!!!!!!该记住!!!!!!!!!!!!
作者: 追梦 时间: 2004-9-27 19:17
标题: re:值得看!我会注意的!
值得看!我会注意的!
作者: yxahljs 时间: 2004-9-28 05:29
标题: re:谢谢楼主
谢谢楼主
作者: candcfire 时间: 2004-9-28 17:52
标题: re:工程上不建议使用漏气开关
工程上不建议使用漏气开关
作者: lan0000 时间: 2004-12-7 21:03
标题: re:可以用交流接触器的
我司在处理这类的事情的时候,一般都是用空气开关加交流接触器加控制按钮的做法,所以也没有产生过类似的情况.
作者: jiangzhiquan21 时间: 2004-12-8 18:21
标题: re:可以用交流接触器的
实践后才是经验啊 顶
作者: 我做我的 时间: 2005-1-1 20:58
标题: re:可以用交流接触器的
呵呵 一定有大用处
作者: 往事情怀 时间: 2005-1-2 19:24
标题: Re:re:我想请教一下,关于静电问题。除了拉线...
[QUOTE.gif>[/QUOTE.gif>也有防静电仪器的,不过成本高,接地是最好的处理方法,成本低~
作者: ywx75923 时间: 2005-1-6 21:40
标题: re:可以用交流接触器的
还没遇到过呢.谢谢了哟!我再顶
作者: yahan 时间: 2005-1-10 17:16
标题: re:可以用交流接触器的
顶
作者: zhangmin 时间: 2005-1-14 19:01
标题: re:可以用交流接触器的
多谢多谢!!
作者: wlj911 时间: 2005-1-18 03:37
标题: re:可以用交流接触器的
不错的经验分享
作者: asun 时间: 2005-1-18 07:16
标题: re:可以用交流接触器的
TKS。。
作者: zjjhwh 时间: 2005-1-18 19:25
标题: re:可以用交流接触器的
大家多来点这样的经验啊。
作者: plashao 时间: 2005-1-18 20:45
标题: re:可以用交流接触器的
好东西,不错,又学到东西了
作者: zxcloveRen 时间: 2005-1-21 16:56
标题: Re:维修过程中碰到的一点问题,供大家参考
分享分享
作者: jacky_wang 时间: 2005-2-1 00:19
标题: re:可以用交流接触器的
谢谢
作者: 小树 时间: 2005-3-12 22:39
标题: re:可以用交流接触器的
家庭用的也有这种情况吗?
作者: pangfei 时间: 2005-3-24 00:54
标题: re:可以用交流接触器的
为什么会想到这个问题呢
作者: 潇雨长啸 时间: 2005-3-24 20:21
标题: re:可以用交流接触器的
谢谢分享~!多谢多谢~!
作者: 解码盒 时间: 2005-3-27 18:01
标题: re:可以用交流接触器的
好,谢谢
作者: 喷火龙 时间: 2005-3-28 16:10
标题: re:可以用交流接触器的
谢谢啊
作者: 杨广 时间: 2005-3-28 23:14
我认为有可能不是静电问题,应该是你的监控线路上有一根线有漏电问题。如果送电就跳闸,可能是火线有漏电,如果送电后开设备才跳闸,可能是零线有漏电。不信你再试试,我搞过这样的问题。
作者: deansdai 时间: 2005-3-30 01:46
标题: re:可以用交流接触器的
感谢分享。
作者: SXTYPYL 时间: 2005-6-3 01:34
标题: re:可以用交流接触器的
好顶
作者: wanfang 时间: 2005-6-3 01:40
标题: re:可以用交流接触器的
谢谢,不错还有别的方法吗?
作者: deepblue 时间: 2005-6-4 01:40
标题: Re:维修过程中碰到的一点问题,供大家参考
又学了个知识啊,呵呵 这个开云(中国)官方真不错
作者: 毛恭 时间: 2006-10-14 01:50
标题: re:hehe 写的不错啊
hehe 写的不错啊
作者: 106609476 时间: 2006-10-14 19:51
标题: re:这个帖子我建议置顶啊要是我早个两年看...
这个帖子我建议置顶啊
$ G, g; s/ p" Q
要是我早个两年看的话 说不定那时就成为总工拉 现在换成销售的还真的是好郁闷啊
作者: 方志敏118 时间: 2006-10-16 22:36
标题: re:谢谢!
谢谢!
作者: ytwo-0535 时间: 2006-10-16 23:41
标题: re:这说明安全可靠的接地是多么重要.这样一些...
这说明安全可靠的接地是多么重要.这样一些小问题就能体现出来