开云手机版登录入口

标题: 请教各位埋在地下护线管材一般用什么好.. [打印本页]

作者: 徐小东    时间: 2004-11-1 17:06
标题: 请教各位埋在地下护线管材一般用什么好..
请教各位埋在地下护线管材一般用什么好..麻烦哪位提供一下规划型号.谢谢或告之在哪儿可以找到这些资料....感谢...
作者: earl    时间: 2004-11-1 19:31
标题: re:如果不怕压,采用PVC材料做好,便宜还抗...
如果不怕压,采用PVC材料做好,便宜还抗腐蚀,当然抗干扰能力差点。
作者: 徐小东    时间: 2004-11-1 22:33
标题: re:谢谢二楼....是不是用PVC就...
谢谢二楼....是不是用PVC就如同平常窒内/外穿线一般,,,在地下敷设需要注意防水,就OK了....哪位施工中走过地下线管,帮忙告知谢谢...
作者: 镜中倒吊男    时间: 2004-11-3 00:33
标题: re:已经知道是用波纹管来做,谢谢二楼..
已经知道是用波纹管来做,谢谢二楼..
作者: youdianai    时间: 2004-11-4 01:20
标题: re:首先要看是不是有干扰,如果有,那就是镀锌...
首先要看是不是有干扰,如果有,那就是镀锌管.但是这样造价就相对高些还有就是2楼那为仁兄所说,用PVC管.管的口径主要看你的线路的多少.一般,走30根网线用2寸的,>30又100<用4寸的....
作者: chinese-wa    时间: 2004-11-4 03:50
标题: re:地下线路一般情况下都会选择用PVC管,虽...
地下线路一般情况下都会选择用PVC管,虽然其抗干扰差,但线路不要太挤,再有中间最好不要有接头号, 电源线也不要跟监控视频线同管。
作者: 徐小东    时间: 2004-11-4 16:52
标题: re:谢谢楼上各位.
谢谢楼上各位.
作者: lanxing    时间: 2004-11-4 18:09
标题: re:我现在也用的PVC管,电源线同在一根管内...
我现在也用的PVC管,电源线同在一根管内,干扰不是很明显,但在配电房附近就不行了
作者: lzq    时间: 2004-11-6 23:16
标题: re:PVC管毕竟还是用得很多
PVC管毕竟还是用得很多
作者: zhinenghuafu    时间: 2004-11-13 16:25
标题: re:具体情况,具体说,用PVC\铁管、钢...
具体情况,具体说,用PVC\铁管、钢管(过路)
作者: 犁叟    时间: 2004-11-24 09:17
标题: re:具体情况,具体说,用PVC\铁管、钢...
说什么好呢~~~~
) Z7 L9 a3 x1 K" P
1 Q, }. J: {& c" G2 Y: J就不说偷工减料了~~~~
: @6 T& Y" J/ `" i
$ M' q6 J6 T# g4 u现在许多工地上的确见到埋地管材用PVC阻燃管甚至大口径的排水管~~~~
% m2 E2 j% ^) V7 Y9 R4 G* ~. Q
8 v% {9 n1 M5 B. ?6 r 翻看当年(早一点)那个时代的施工工艺规范手册~~
6 V! |) W1 @) T
; s0 ^; u7 }7 ]& }) ]& B 动力电缆要铠装的~~~~
$ ?9 \& \% a: R$ O
9 \, X2 M# P4 z# Y( {! C弱点控制信号电缆要用镀锌钢管穿管保护,管口处理等、出线口是鸭嘴弯、埋深覆土要过冻土层,一般也要过60CM~~~~~
/ B, f; Z$ N4 |& V1 i
4 T6 m5 r! V, y+ H; B1 b4 Z并要敷设的钢管形成等地电位~~~
! b0 }* Q; w: t6 ?& M
实际上许多朋友担心,钢管在地下会锈烂~~~~~镀锌管的锌层形成了氧化锌层,起到了一定的保护作用~~~~~
# I" x& h9 p% u# u) G* @% l
记得上个世纪你家里用过的装水的冰铁桶吗?表面镀层没有被破坏,有烂掉吗?轻微的划痕,过一阵形成新的氧化层又自己修复了~~~~
+ b# x3 b+ b9 W0 z, u
容易烂的地方不是在深埋在土壤下面的那一节,而是土壤和空气界面接触是那一段,看看我们的自来水管,用个水泥墩保护着刚出土的那一节,不过现在有些工艺也省略了,看不到了~~~~~几千年的宝剑出土了,锋利无比,但木装的剑鞘已经在地下腐烂了~~~~~~
) _. l4 ?3 e* @8 ~4 l& H4 ~
再说一些验收,开云手机版登录入口的报警工程我记得是要所有的线路必须穿钢管的,还要防破坏,隐蔽工程的暗敷都要穿管保护~~~~~~~~
& C6 j9 Y M1 V2 d
先起个头,下面留给于洪大侠斧正了~~~~~
) D* k: t" H# i: t
7 s8 J8 o, c' O; k- I0 |7 v0 {, b
作者: lightningyh    时间: 2004-12-1 18:52
标题: re:具体情况,具体说,用PVC\铁管、钢...
没有重压就用PVC咯!
作者: 犁叟    时间: 2004-12-3 21:32
标题: Re:re:具体情况,具体说,用PVC\铁管、钢...
htningyh[/I]在2004-12-01 10:52的发言:[/B]
2 `* F' C. S' \8 H% j3 Y: n4 Q没有重压就用PVC咯!
" v+ V' m! M0 M
( [0 [; t/ u. ?$ ~; O8 [$ Z
z! j: p* h& u }
" K5 o. D- D4 o1 ^
% \; |2 Q4 Y5 r' ^: ~) B 呵呵~~请你找出能够用此方式。国家技术监督部门认可的,可适用的相关技术规范来~~~~~~~~
7 m. ~. ^4 Z! _2 O
" B9 k/ D: V+ F' i
- k' f2 n4 W! @' U3 y; X/ {
记起当年九江大堤决口~~~~~骂贪官,用竹子代替钢筋做防汛墙~~~~~看来,设计人员也有该砍头的~~~~~~~~~~~
, K5 o2 v4 m* u5 D5 @1 ?' f4 k: h& B
3 \4 E9 m( r6 ]5 U( @+ d5 p. s
作者: 于洪    时间: 2004-12-3 23:48
标题: Re:re:具体情况,具体说,用PVC\铁管、钢...
楼上诸位网友,楼主的问题本身就可以在相关的国家规范中找到,我们手里暂时没有电子版的规范,请心疼我们一下,不要让我们自己将规范打出来发给你吧?犁叟已经用通俗易懂的语言在第10楼中进行了生动的要点概括,国家规范是一定要遵守的,这在做工程实施方案中是必备的内容。请楼上网友注意,诸位可以不按照犁叟先生的提示实施,但还是找一份国家标准查询一下吧,不要把自己的一些非正确使用心得拿出来。最后,谢谢大家的支持!
作者: george    时间: 2004-12-4 01:10
标题: Re:re:具体情况,具体说,用PVC\铁管、钢...
地面布线概述:  地面布线产品,为现代化智能建筑水平布线提供了一个良好的基础环境。它是由地面线槽、分线盒、分线箱、出线口以及各种连接件、密封件、线槽安装附件和电源插座、信息模块等组合而成,使用灵活方便,在您的脚下,随时随地都能打开精致的盖板,接上您所需的电源和信息,不用时关上盖板与地面平齐,不影响室内的其它布置和人员的通道。地面插座有多种规格,用户可根据各自不同工程的需要进行选择,也可根据您的需要进行特殊产品的加工。我公司销售的地面插座占用垫层厚度薄、施工方便、高度、水平可调、防尘防水性能好等特点。适用于大开间自动化办公室、机场、展览厅、阅览室、实验室、商场、宾馆、网吧、生产线、学校的语音室,微机室,电教室等场所,尤其适用于移动墙,轻隔断墙随意布局的建筑物。暗敷于现浇混凝土地面,楼板或楼板垫层内。 以下设计,施工参照南通永春电器有限公司产品。 地面线槽,管线布线设计要求及步骤:1. 根据装修的要求选用适宜的槽数,根据穿线的情形确定线槽的规格系列,一般按容量的40%布线;型号 截面积 BV-500说;塑铜线 RVS(广播线) UTP四对双绞线 mm
作者: rhyywh    时间: 2005-2-4 18:42
标题: Re:re:具体情况,具体说,用PVC\铁管、钢...
如果没有重呀最好用网通用的PVC波纹管,过路面的地方可采取镀锌钢管防护
作者: 小树    时间: 2005-3-12 01:25
标题: Re:re:具体情况,具体说,用PVC\铁管、钢...
发表一下:可以用PVC啊! 施工时比较麻烦先铺沙,后盖砖。弱点验收标准是这样写的《对地埋线加以保护》没有很明确的说法。
作者: hdsr178    时间: 2005-3-13 03:54
标题: 用铠装电缆可直埋
其实某些时候采用具有铠装外护层的综合电缆是一个不错的方案。不但不需要砌电缆沟,也不需要再拐弯处留置电缆井,当然更不需要预埋护线管材(过马路必须穿钢管除外),直埋!!!可降低工程总造价!!! 江苏圆通电缆有限公司 朱 恩 清 hdsr178@yahoo.com.cn 0514-4613031、4612490(Fax) 013064880370
作者: tianwang    时间: 2005-5-20 01:38
标题: 用铠装电缆可直埋
长见识了,谢谢各位
作者: dfzn    时间: 2005-6-4 19:35
标题: 用铠装电缆可直埋
我们的一个工程用的是镀锌管。
作者: hdsr178    时间: 2005-6-25 00:44
标题: 用铠装电缆可直埋
镀锌管的强度不错,抗干扰效果也不错,只是不便于弯曲。
作者: alono    时间: 2005-7-6 23:12
标题: 用铠装电缆可直埋
其实用阻燃电工PVC管是最合适的,价格最低而且是专业用于电线电缆的埋地护线管;,我公司曾经大量<约5000KM>使用该产品.但是是公路下穿线还是需要用镀锌管较好。QQ350412727,加入注"开云手机版登录入口",谢谢,
作者: 自由人    时间: 2005-7-6 23:31
标题: 用铠装电缆可直埋
看情况而定,PVC管按理说得过去,只是抗干扰差些!钢管好点,但是抗腐蚀有点麻烦!我们两种管子都用过,当然是经过甲方认可的!个人观点仅供参考,还是视情况而定吧!
作者: alono    时间: 2005-7-6 23:38
标题: 工程商经验所得
其实用阻燃电工PVC管是比较合理,成本较低,但注意施工干扰防护,过路面还是需要用镀锌管最好;我公司曾使用过5000KM的施工,都没有问题;QQ350412727,加请注开云手机版登录入口;OK
作者: wyhzn2001    时间: 2005-7-14 20:34
标题: 用铠装电缆可直埋
钢管 或者5孔梅花管
作者: zjjhwh    时间: 2005-7-20 16:01
标题: 用铠装电缆可直埋
任何工程涉及到造价就。。。。。大家心里都明白。
作者: evildream    时间: 2005-8-16 23:31
标题: 用铠装电缆可直埋
在现在甲方拼命紧缩开支和各工程商相互竞价的情况下,PVC管无疑是最常用的选择了,特殊地段特殊处理除外。
作者: lonely    时间: 2005-9-15 20:24
标题: 用铠装电缆可直埋
可以用PE管,不怕压,又便宜
作者: 1462592    时间: 2005-9-21 19:15
标题: 用铠装电缆可直埋
学到东西了谢谢
作者: 袁州浪子    时间: 2005-9-23 05:48
标题: 用铠装电缆可直埋
没有重压就用PVC管是很好的选择啊
作者: 城市天空的乌鸦    时间: 2005-12-1 22:01
标题: 用铠装电缆可直埋
还有什么别的管子吗?
作者: 106609476    时间: 2006-9-27 20:38
标题: re:看具体环境啊 也可以用铁管的
看具体环境啊 也可以用铁管的
作者: hjbzcl    时间: 2006-10-15 05:21
标题: re:采用SC系列钢管,但不在马路上的管子也可...
采用SC系列钢管,但不在马路上的管子也可以采用PVC管材,还应注意各系统的干扰应进行分管敷设
作者: zry    时间: 2006-10-18 17:20
标题: re:最好用度锌管
最好用度锌管
作者: gabor    时间: 2006-10-18 22:39
标题: re:一般用PVC、镀锌管。-------...
一般用PVC、镀锌管。
6 W/ N/ C3 D& h: I4 w! A$ N-------------------------
承接相关各类开云手机版登录入口工程的设计、安装、调试等
& P5 M: a; l- V; _( s; Z; n' L* P* V 电话:0769-87280350 贸易通:zzy9808 QQ:127605813 E-mail:zzy9808@163.com
1 r' L/ W) z. d$ G+ Z% w) C/ Y6 F y
作者: xiaoshutan    时间: 2007-7-27 21:03
标题: [原创]Re:请教各位埋在地下护线管材一般用什么好..
看君一席话,胜读10年书啊~~~~~~~~~~~~呵呵




欢迎光临 开云手机版登录入口 (/) Powered by Discuz! X3.4