开云手机版登录入口

 找回密码
 注册
查看: 2748|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

SOS!!!请教485控制线的检测方法

[复制链接]

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
10
QQ
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-7-11 06:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚接触监控半个月请教前辈 485控制解码器,测试485线的好坏有几种办法劳驾写的详细些 ,太简练我怕看不懂谢了!!!

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
11
2#
发表于 2006-7-11 06:34:36 | 只看该作者

SOS!!!请教485控制线的检测方法

测线的通断?把一端扭接(短接),在另一端测电阻情况。
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口小学生

Rank: 2

积分
70
QQ
3#
发表于 2006-7-11 17:40:32 | 只看该作者

SOS!!!请教485控制线的检测方法

[COLOR=blue.gif>除了线的通断外,线的正负级.线缆的阻值大小.都是要确定的.再则观察码转换器和解码器上的指示灯判定485线的通断.COM口的连接也要正确[/COLOR.gif>
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口中学生

Rank: 2

积分
142
4#
发表于 2006-7-11 23:48:22 | 只看该作者

SOS!!!请教485控制线的检测方法

RS485专用电缆应该是特性阻抗为120欧姆、低衰减的屏蔽双绞线!参见:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295
提供国产现场总线系列电缆 13064880370 hdsr178@yahoo.com.cn