一、工程概述 / U) m' O) E( B$ P7 t) v! r% F6 d
监控系统由前端摄像枪设备、监控室显示录像设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。
/ N# V j, k3 N7 |6 b7 G0 O一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。
$ O( ?' x7 B: [' u3 o系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。
+ t5 c k9 y/ k3 v" L(1)IEC61024《建筑物防雷》
* ]% U1 ^; y4 J2 J(2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》 0 S9 ^: j& J/ _# E$ W: K
(3)ITU K25《光缆的防雷》
$ F& q F& Y! _% g9 h(4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
" ?2 Q& J& G/ d; y(5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》
9 N! t8 j/ q$ w* n) k(6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》
! g3 I E) M9 O(7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 5 ?+ F+ v0 U8 |
(8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 8 E: _" c* W1 m8 k1 I' \
(9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
' S l' X; q7 X1 P" g6 h6 ^0 g9 `. m
" W8 Z( n7 X3 U7 W [' t ?, C) n # i$ C( j/ K: r5 l2 h
+ C7 B% m7 o. N" R- T3 K" T
二、雷击防护措施 . N4 ^* L: S' z
(一)直击雷防护
3 z8 A" N5 b7 B/ Z+ e监控系统前端设备包括带云台摄像枪、无云台摄像枪等,这些设备安装在室外,比较容易受到雷击,因此要安装防直击雷系统,需在户外做独立防雷接地网。按设备的最小值要求,接地电阻:R<4Ω。 3 P! i# t2 Q8 w9 Q, d
1、监控系统前端设备直击雷防护措施
# t7 L5 J# G% H) \, T* b(1)户外监控摄像枪防直击雷设施:在户外监控摄像枪的杆顶安装一支避雷针。避雷针的引下线利用钢结构立柱做泄流线,并在杆底座旁与独立防雷接地网相连。取立杆高度为4~6米,避雷针长度为1.5~2米,利用滚球法计算可知摄像枪在避雷针的保护范围内。(参见下图示,摄像枪处于LPZ0B区内。)
/ ?- ~( Q8 u; W* I; C |
|