单位安装有7路视频监控系统
" x( j6 B( l9 R
; h5 \' }$ M* C$ I7 L: } 使用的软件是DVR,监控电脑插的是无源转换器,使用的是通用解码器,摄像头是三星的。
! W! |* W) N0 h5 u9 c 因为监控主机挪到其他地方,所以自己接线。
8 `9 h" V2 B8 `9 c( C2 {3 S: ]
# ]; c4 M: J# S/ v* v# M" ]7路同轴电缆传送视频没有问题,但7路云台都不响应动作,镜头也无法拉近。
3 j9 ]0 W! B% w* B# C4 Z
( H# o; Y" `- r) Y4 [
/ E9 I" M' c& e) h 测无源转换器输出电压值为0.08伏,在点击云台运动时,有电压跳变。检查其中一个的解码器,220伏电压接入正常,24伏端没有接线,12伏电压正常,AB信号输入端有电压,线路板上有led灯为绿色亮着。电脑软件设置应该没有问题,协议为PELCO-D。
. {8 D( b' l& {% y. i' d
/ x3 K+ Q! M5 C+ V3 E5 c- [
) N) z7 r1 T2 l/ I0 F$ K该监控系统已使用多年,前年出过云台不能动的毛病(或不受控制),厂家来修好过。但后来不知什么事被停用半年之久,这次移动是半年来第一次开机。
/ o* q. \4 k8 M+ d5 v4 Y2 l
1 a# H. h6 }; `; R1 n. R问题:
) w! i( D+ H2 u6 h1无源转换器输出电压正常应为多少?
+ j0 V' E. q" J0 o1 t2 ?# y% U1 { 2云台如果手动控制,应该加给电机多少电压,交流直流?
2 U. T5 h0 U: I: m

开云手机版登录入口大学生

Rank: 3Rank: 3

积分
212
2#
发表于 2007-4-21 21:29:41 | 只看该作者

re:建议:1.先看下无源转换器上有没有标...

建议:
2 V2 f9 I A: I: ^. s 1.先看下无源转换器上有没有标着输出电压,一般都有标注的,如果没有标注,看看是哪个厂家的产品,打电话询问一下.
k5 B+ S8 i3 A 2.云台控制也是一样,一般都有标注的 ,有的是直流24V的,有的是交流220V的,具体的得看产品的标注,如果没有标注,打电话问厂家.
QQ:598031795 欢迎大家交流讨论
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
40
QQ
3#
发表于 2007-4-21 23:41:52 | 只看该作者

re:大概是2点几伏到3 点几伏吧你的电压输出...

大概是2点几伏到3 点几伏吧你的电压输出不对换台电脑,是不是串口问题,还有是不是码转有问题,检查一下,拔码开关,拔的协义
# g5 V7 v: e5 `0 }* |4 P# F: m 及码率对不对
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
11
4#
 楼主| 发表于 2007-4-22 01:48:51 | 只看该作者

re:从网上也找到一些资料,明天查查看。...

从网上也找到一些资料,明天查查看。
" {4 X* B; H) G# z; D
% s/ ^9 z3 X$ [) c8 p( M% J谢谢各位。
" s8 I/ }) r: d0 i) E# F
) \* g0 `+ v) h
/ c4 {! Z+ h' Q/ \* u全厂装了几十套监控,但时间一过厂家就不管了,只有自己摸索着干。