开云手机版登录入口

 找回密码
 注册
查看: 5750|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

怎么计算红外对射的电流

[复制链接]

开云手机版登录入口小学生

Rank: 2

积分
86
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-4-27 15:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在做小区对射时 想在监控室集中供电可是在前段的线路最远大概有800米 我想问前辈门 要是供电的话怎么计算线路的线损 用多大的线径合适 要带10个左右的对射 要是前端220电源供电怎么防护电源盒
小鸟求教了

开云手机版登录入口精英

Rank: 4

积分
524
QQ
2#
发表于 2007-4-27 17:13:00 | 只看该作者

re:最好220V供电RVV2X2.0...

最好220V供电RVV2X2.0
' M9 I5 ~1 d, _- n/ J9 i- p
2 Z$ K% V2 M) L2 n1 c' d4 B 买室外解码器的防水壳把电源放进去(开关电源)
8 \3 j$ s8 Q8 g
6 Y+ Y& U$ j/ x5 {0 H' `+ @或者有的开关电源出厂设计就是室外防水
& B( F" W$ w: c2 }! W1 B/ {! m
' y+ B" S5 y5 u# H 可以灵活点啊 俩组对射用一个电源 压降就不大了
献身开云手机版登录入口事业为人民服务我喜欢这个开云(中国)官方6305633@163.COM
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口小学生

Rank: 2

积分
86
3#
 楼主| 发表于 2007-4-28 14:58:33 | 只看该作者

re:那个2*2.0的线径是我集中供电用的吗?...

那个2*2.0的线径是我集中供电用的吗?还是拉过去的那条220的电源
1 v7 L8 ^2 Z5 P; B- {( a( C: [) g$ K我要是集中供电用什么样的线径 电源用多少安的合适
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口幼儿园学生

Rank: 1

积分
18
4#
发表于 2007-4-30 17:07:30 | 只看该作者

re:想听听二楼的精妙解释

想听听二楼的精妙解释
hubeixp
回复

使用道具 举报

开云手机版登录入口小学生

Rank: 2

积分
75
5#
发表于 2007-5-1 01:00:41 | 只看该作者

re:800米2×1.0完全可以,2组共用一只...

800米2×1.0完全可以,2组共用一只电源即可。可用塑料线盒进行防水。
诚实 诚信 诚意 您永远的朋友 供器材 做工程 邮箱:hdy591219@163.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|开云手机版登录入口 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-11-6 10:01 , Processed in 0.057134 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表