一.概述:
$ w' N( u% u! s; o3 L. ]3 ]* w. I 4 l8 V+ b/ y2 b. A- a5 ^
CCTV监控系统(简称监控系统)是技术防范和科学管理的辅助设备,在其问世之初,应用范围有限,点少、线短、面窄,防雷问题并不突出,到目前,监控系统已得到了广泛的应用,如高速公路、金融系统、军事、交通监控以及各种公共场所等,室外布线由几百米到几十公里不等,遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使整个中心控制室瘫痪,因此现在将监控系统防雷工作做好非常重要。
) y4 R r; R9 @" r3 k8 Y 6 a. l( `6 p" c0 z( g0 g# `! O
二.防雷设计的依据
2 C# g/ a$ r+ V
4 |0 T* U& u; }& h 1.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94
# F8 i3 ?8 I" i / U8 j- Q" n) f
2.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 T# M, Z9 |! T b$ s9 e
" r2 R' r: ^) z/ z2 m. _' J
3.《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87 . m$ Q7 a* u/ y4 b3 Z& b& l+ k6 q: u- f
- U$ P9 _0 C6 N) e* {8 L+ A7 x 4.《电信专用房屋设计规范》YD5003-92
% K, T1 N, H5 J) ?( j2 M 5 u( ~2 l! {3 ^+ F4 }; C
三.监控系统的网络架构
. i/ o& H3 r$ S+ u( R/ v X/ K & X& b, w c( }4 Q" r
1.任何一个监控系统均由前端系统,终端系统,传输系统及控制系统四个子系统组成。
+ G4 O& ^1 d3 `& i5 W& L, P
( J8 c- j) U G9 G0 l 前端系统一般在室外,容易遭受直击雷和感应雷,同时通过传输系统及传输系统本身对雷电的感应,将雷电传输到监控中心,损坏终端设备,破坏控制系统。 1 A; {- U& I; W* r: ]( m
x+ e/ [, |! e" H 2.监控系统分类
8 Q! T; N, i K% W Z$ G7 k
$ g# `" m, t- f) A ·同轴电缆传输监控系统
8 u! S1 y* ^ W( `8 @& n3 ~# A $ b: Z6 [+ w& A: _& r0 q$ l# x/ a
一般由摄像机、同轴电缆、控制器、监视器、录像机组成。
2 I0 `' [$ b B 6 @+ ?; E2 W6 Z+ n( z' }6 ?2 i0 \
·电话线传输监控系统
( c" T1 U# i1 a/ I2 f$ p $ T0 {4 X1 H- ?' r
一般由摄像机、同轴电缆、发送设备、电话线、接收设备、监视器组成。 & U4 ~9 w, `% W' }5 Y; ]! ?
6 j; D- m( s' S( e- f1 i, g& n! j
·光缆传输的监控系统
7 ], V. a" V% u) k9 X
. k; A" p+ V+ p! N9 g 一般由摄像机、电信号、发送光端机、光缆、连接器、接收光端机、监控器组成。 + ~9 ?7 y, w) y5 E- J/ U2 r
·微波传输的监控系统
' _3 s; K* F& D. r% W1 ^ 一般由摄像机、微波发射机、发射天线、接收天线、微波接收机、监视器组成。
3 G* z2 Y2 I: ?5 s7 L2 d 3 i' \/ r. `* L- p
四.现场勘察:
- `$ A' \3 o6 Y , S) `! s; j: a
1.了解监控系统所处的地质条件,建(构)筑物及其附属构件条件。 H7 i0 V1 w- M, f+ c$ W
+ y- t! w2 {+ v6 c) V
2.查明监控系统的各子系统在不同的LPZ内互相的电气连接关系。 , s( e& ^- x, a3 R
. n z0 ~ q3 O9 }3 s 3.详细记录设备的数量、名称、接口、工作电压、特性阻抗等。
+ W" f# g" O* Z! {& `
) e2 B0 E1 d6 T$ ~* p 4.了解监控系统的供电情况和电网的分布。
( d$ v( [/ C5 @: k7 r/ O$ {
( E: \) d: [ ~# i+ d" t 5.查找接地装置的具体情况:引下线、接地线的材料、规格、连接情况。 4 r E9 j% y! w6 |9 o
' \9 Z z7 P* G1 U, j 6.对曾遭受雷害的系统,给予记载,并重点查看、分析。
: ]' S' o# ^+ v 3 _/ p+ P& N) b! v/ u) { ?! f
五.方案所达到的目的 0 s% g) z9 p/ E" B3 T5 n, @6 h
9 [- v9 h6 U, [' ?+ C8 e' T 保障监控系统各设备不受雷击损坏,保障监控系统的正常运作及工作人员的安全。 + l& k/ C- h' |6 s; `8 N
$ z4 Z9 h& P7 y六.方案的具体内容 8 k/ ^/ W: D9 ^. T8 y
: m; @3 }9 k* a+ }; M4 F) B. G 1.直击雷防护
6 l* V' d% | x( K4 ] T( @: \0 C
: O) J, H8 }5 D4 J @1 p: Z 应在室外的摄像机支承杆顶安装能保护摄像机的避雷针,并作出相应地网接地(要求接地电阻小于10欧)在监控大楼应有防直击雷的避雷(带、针、塔)装置,并建造一组小于4欧的地网,使雷电及过电压快速对地泄放。
[! G" ^" W, V( v7 ]+ e5 C, v1 W8 `0 t 9 f0 U: @; F5 G) o6 S' ]
2.感应雷防护
, D3 O- R# d% _8 T* P
3 W. G1 X7 Q( k. J6 |7 P @ 对应的防雷器的安装
: s- }& F: @' X, ~- H8 E % T1 \; z$ f8 B+ Z A' K7 P/ m
摄像机: 4 H9 U' J1 a1 v
2 H' [) w( J$ G/ [% m7 D0 y. w
·电源处安装DXH01-P200串联式电源防雷器。
! K# W$ O% P; @ 8 x% @7 I) `9 d
·视频信号线上安装对应接口的QFL01-V40视频防雷器。
: H! e1 C$ ]( J% v2 S
7 m/ k# C2 a3 q' k+ i: } ·带有云台的摄像机,安装一只对应QFL01-V485控制线路防雷器,在监视器前分别安装
X. P5 U& s w+ X5 d' Q9 o! Y对应接口的视频防雷器QFL01-V40。
% Z ^2 s: y* T7 l9 p 7 C/ E3 Q) l; A* W8 X/ t0 g4 C5 Z* F8 J
控制器:
. [5 F$ w4 r* B, s* ^+ Q + e: K/ [3 N' W: }: Q4 q) S& T* T
·安装对应的QFL01-V485控制线路防雷器。
* c( a/ u8 x" M8 r( l
" e% q0 g# m! T& N8 H$ Q 监控大楼:
: W1 T4 U& s, h3 ?6 s( y* T - P. x9 s! F4 n$ I# n A, L
·总电源处安装380V的电源防雷器箱作为第一级防护。
( h3 |6 j+ t: F! ?( P1 A9 [ }( V6 t * |4 }/ T8 L# E$ }
·在楼层配电箱前安装对应的220V或380V电源防雷箱,作为第二级防护。 ' `: r" f- q% y5 y
% q, J: H& i' V$ L( s/ W( d
·在各用电设备前安装相应的电源防雷器作为第三级防护(具体应根据设备情况选择)。
: u& j+ B6 k% b 0 p S% U& B8 b l4 p1 _1 Y, \) f$ ?
·在接收发设备前安装视频防雷器QFL01-V40。
: }* W8 T/ g+ W
- B4 F7 x* A, e$ C, \. w7 s 微波发射天线: L! U, w" n2 Y* j
9 F9 q; ]/ Q4 x- K+ m) V0 q; c ·在微波发射天线处安装避雷针。 5 ^9 U7 h" H5 a* K. S, N4 P
* x9 a& g! a4 R ·在微波接收发机前安装对应接口的天馈信号防雷器QFL01-T2000。 " E* M7 f2 d% W) v* H& C% l% d
! |0 c( l0 c Z F2 S7 g
3.等电位处理及屏蔽
2 o8 M5 P, _5 H ?0 ^: t, A2 e0 b 3 M+ u# I" }! W: g
将工作地(交、直流工作地)、设备保护地、防雷保护地连接在一起,构成一个均压等电位体,并将所有进入建筑物的通信电缆及线缆用金属管道进行屏蔽,将所有的金属管道(包括水管、煤气管及各种屏蔽管道)在进入建筑物之前,就近接地,如有多组地网且地网间距小于20米,根据国家防雷标准的有关要求采用公共接地方式,即共地处理(采用电子开关作为等电位连接)。其目的是消除各地网之间的电位差,保证设备不因雷电的反击而损坏。 & i$ a; F C$ B
* I: @# `; o& {: n+ n M" \ 4.地网制作
\7 M7 n- n) }, B! H
/ O6 k) q( a8 D: `. P 地网设计在建筑物周围,地网上端深度为800,宽不少于500,接地电阻为≤4Ω,垂直接地体采用5×50×2500热镀锌角钢,水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双 |
|