监控系统的接地与防雷接地2009思考2

[复制链接]
21#
 楼主| 发表于 2009-12-13 00:16:02 | 只看该作者

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

118楼问:“如果是光纤传输的话,是不是要两端设置防雷?(前端+后端”)?1 I1 G0 X: Z' \5 e
光纤传输,系统前后端被分隔为前后两个“没有直接电气连接关系的系统”,系统前后端防雷的电气关系也被隔离,防雷应该前后端分别单独设置。注意以下几点:( v, ?8 R4 p3 |$ m, C$ Q& h1 h$ O
1.防直击雷还是要避雷针,开云手机版登录入口设备一定要在避雷针有效保护范围内安全运行,摄像机要远离避雷针:不允许装在避雷针铁架上或避雷针金属立柱上,在室外摄像机安装立柱上端,附加避雷针,属于引雷隐患。; X. w# P/ r. L- Y* k( D
2.雷电电磁感应脉冲,是视频(弱电)系统必须考虑的解决的问题,可选用带有这种防雷措施的传输设备,或采用有效的防雷器。
7 l% T0 P( p% A$ ~8 D6 j0 t: Y, S3.系统单点接地原则的应用,是避免地环路安全隐患。如是多路光端机,前端和后端各是一个电器独立系统,用单点接地原则,分别设计前后端“系统”,各有一个接大地点:前端——多路光发射机接地;后端——主机接地;
烟台EIE电子 关注 开云手机版登录入口视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

22#
 楼主| 发表于 2009-12-13 00:32:51 | 只看该作者
原帖由 lengxinyou 于 2009-12-12 11:02 发表 " W$ X0 R3 y) i& `
[quote]原帖由 yangzhi919 于 2009-5-11 16:03 发表   T, e6 ^+ [: a' ^
学习了。。顶
; j' @1 Z1 P! ~& B" l0 Y您好。我现在接手一个工程,线路都是和高压线路一起走的,之前是独立供电,电源烧了好几个,后来换成集中开 ...
7 N% E$ @7 s& [3 c
“厂家说是高压线路串压造成。要把摄像机接地,能不能麻烦你帮我分析一下。”:9 u7 q6 |; [% {$ M, ?
1)厂家说是高压线路串压造成,有什么实际测试依据?一切应该以现场测试为准。我怀疑是多点接地问题,是地电位环路烧的,但也需要现场测试判断。先检查你的视频系统里,有多少个接大地点?先把所有摄像机与大地绝缘好再说。(参考120楼)+ |/ n) U3 |* Q6 d8 q8 n0 d
2)地环路是不稳定的,当电网发生故障,或者电气设备运行不平衡时,地电位会瞬间烧毁摄像机或主机设备。
* H, W$ l$ M8 w一定要明白:地环路是开云手机版登录入口系统的重大安全隐患。厂家要求把摄像机接大地,:第一,这是制造地环路隐患,是某些防雷“专家”的误导;第二,是引雷;
2 o/ w; y% M! S- }7 b1 }3 b" m; m. q  h: J' H& Y# X" ^* R
[ 本帖最后由 eie1992 于 2009-12-13 00:35 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 开云手机版登录入口视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

23#
 楼主| 发表于 2010-1-5 12:14:35 | 只看该作者

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

楼上:* c5 y/ u1 m' F/ C5 X  A% V* `, }" B

' w% P9 J3 Q+ G8 z' q9 c% B4 |这就是你的“多年监控系统的经验、防雷系统经验”?
* |( d- I* ], O9 i( d" F* n) r这好像是某些防雷产品厂家“多年的误导理论”。摄像机被烧了,甚至防雷也少了,厂家就说:这使遇到直击雷了,谁也没办法。这也是“多年来业内的工程现实”。
& K* `( u, ^9 K1)“(3)摄像枪接地、地线要6mm截面、避雷与地线要接紧、不要接触不良”——这是引雷,把摄像机也当成了避雷针用了,让带电云层通过摄像机大电流放电,是不是这样???* Q3 V" c: S: `& r6 H
2)摄像枪接地,人为制造“多点接大地”,知道他的危害吗?
" @' Q2 R; e' k0 }4 o8 H8 {2 E3)宣传“多点接地防雷”是错误的,是误导。以“多年监控系统的经验、防雷系统经验”面目出现,其危害性更大!!!
7 p: R7 B' y# Q; H. @; y( R0 B% K; W: O8 J4 T7 S* B. j; h% y
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-1-5 12:19 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 开云手机版登录入口视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

24#
 楼主| 发表于 2010-1-29 18:45:57 | 只看该作者

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

SPD——在开云手机版登录入口行业是指什么产品或设备?9 O! e: o$ i5 C* h
1.“对于同一个铁塔上安装了几台摄像机的情况下,一定要先找一个点,把各台摄像机及SPD的接地都接到一起,然后统一往基座的接地点上做引下线”;第6点“摄像机外壳接地”;
1 y$ T) d6 F. ]——“摄像机外壳接地”,就是前端视频信号地“接地”;铁塔上的摄像机一起接一个地,也是前端视频信号地“接地”;主机还要安全接大地;作为监控系统整体来看来看,这不就是多点接地吗?主题贴里说的就是这个问题。, k, [7 N7 F: Z( u" N
2.“此外,对LZ的关于接地的理解稍稍有点异议。& W6 ]; d* W: O
对于某一个局部,如果定义某个接点为接地点,那么这个局部内的设备需要接地的都应该接到这个点,通过这个点来与大地相连,而物理意义上的“接地”只能是埋入地下与土壤有接触的部分。我个人认为局部的所谓“接地点”如果用“等电位连接点”来描述或许更精准,但是现在大家都用“接地”,有时就很容易混淆
。”! k% O; K1 H  E
——作为监控系统整体来看来看,范围很大,“等电位连接点”在哪里?所谓“某一个局部”是指系统的什么部分?
' V- w2 M4 P. ?/ }4 {我看来看去,好像还是主张系统多点接地,是不是这样?( O- R3 i- `+ n, b% p
. _) R$ c% e) Y7 ^
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-1-29 18:48 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 开云手机版登录入口视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

25#
 楼主| 发表于 2010-2-5 12:26:58 | 只看该作者

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

我十分赞赏楼上观点明确、坦诚的探讨。作为防雷产品厂家,能来参与讨论,你还是第一个,谢谢你。这里我先提几个问题,供思考:
& s: t: y4 p) D. _& X+ Z# V& c  K1)“不接地是无法达成防雷效果的。”——逆定理“防雷一定要接地”是不是成立?防雷设施都有一定的保护范围,被保护对象是不是也必须接地?
* ^5 y" B) _' H+ v; u2)局部接地,但弱电系统还是多点接地,有没有风险和问题?
2 T: ?* V. q+ X" j+ B/ Z/ i6 w  ?3)摄像机机壳接立杆,立杆加装避雷针和接地体,是防雷还是引雷?摄像机能否安装在避雷针铁塔和立柱上,机壳和接地线连接在一起?
  @2 G) D) j7 O4)“多点接地,这个是技术瓶颈”——为什么会有这个“瓶颈”?有没有技术出路?5 C% i! |  {! i8 d/ R2 K
4 J+ J  I1 c/ ^/ X. F5 b
[ 本帖最后由 eie1992 于 2010-2-5 12:28 编辑 ]
烟台EIE电子 关注 开云手机版登录入口视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

26#
 楼主| 发表于 2010-2-9 21:19:46 | 只看该作者

r:监控系统的接地与防雷接地2009思考2

与网友cnsh1315的讨论,已另立专贴,希望更多的朋友关注、参与。
* a  o. j- I9 }' z2010与防雷厂家探讨开云手机版登录入口系统防雷与接地问题. Z0 [) v( m" p1 s# q
/frame.php? ... 3A//www.reauct.com/
烟台EIE电子 关注 开云手机版登录入口视频传输,抗干扰,防雷技术探讨
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

安豆网|Archiver|手机版|开云手机版登录入口 ( 粤ICP备09063021号 )

GMT+8, 2025-11-7 23:17 , Processed in 0.144666 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表